好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

龙光世纪技术标分章节-7第三章5专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2) 冷水机组水平运输时小车布置图 冷水机组就位示意图

1、将设备吊入吊装孔,放在转运拖排上。 2、用牵引设备将设备逐个运送至冷机房。

3、利用起道机设备就位。 (四) 大型设备安装

详见第三章第四节各系统专业方案

二. 设备单机调试及系统联动调试方案

(一) 调试准备工作 1. 调试的目的

机电系统调试是为了确保建筑物各机电设备工作在最佳状态,满足业主方的使用需求。在系统调试中,首先检测机电设备各项参数是否符合设计要求,进行单机调试工作检测单机运行数据是否符合设计要求;其次是联机调试,联机调试需要测定设备的性能后对各个设备进行调整,以便完善系统内设备之间的平衡问题;最后是积累总结系统设备的相关数据为今后的系统运行及保修提供可指导性的资料。 2. 系统调试工作部署

龙光世纪项目设计图纸除采用常规的水电风系统设计外,还设计空调余热回收系统。空调水系统、锅炉供热系统设备多、并联运行、竖向有高区、中区、地区划分,酒店空调水系统和供热系统共用管路,整个系统形式多样,所以对系统调试工作有了严格的要求,在实际调试阶段制定严格、详细、切实可行的调试方案,是做好项目调试工作的保障。

调试工作由公司调试部门负责指导、监督,针对项目成立调试小组主要负责调试工作内容的实施,项目部组织协调及配合。

公司调试部门负责调试方案的编制,调试设备、仪器的选择及调配,大型单机设备调试及系统调试工作,并提交详细调试报告。

项目部成立专门的调试小组,主要人员包括项目总工、设备及电气工程师、各专业施工人员。工作内容主要包括施工过程中的试压及绝缘检测,调试阶段的组织工作及与其它相关单位的协调,以及配合公司调试部门进行的其它辅助工作。

冷水机组、水泵、冷却塔等大型专业设备由生产厂家负责所生产设备的单机调试并配合系统调试工作,公司调试部门对生产厂家的调试工作提出相关调试要求并监督调试工作全过程。

调试人员的岗位职责:

序号 1 人员 调试部 职能分配 负责制定调试计划及调试大纲,审核设计文件,并制定后续相关文件,包括编制系统试运行方案预案,编制系统运行和维护方案,编

制培训计划等,并在建造过程中实施方案。 系统试运行监护。 系统培训计划及实施。 对整个工程全部调试工作负责,制定调试的规章制度、组织制定2 调试部经理 调试工作的总体工作计划和方案,控制调试工作进度,对重大问题的处理作决策,与业主、顾问、设计、其他分包及外部相关单位进行协调。 主要负责现场调试工作的安排。负责相关专业图纸的审核,对专业调试操作人员培训及现场指导,配合工程部完成调试方案、计划的3 专业调试工程师 编制并完成调试报告,系统试运行监护。 对相关专业调试工作进行合理的计划协调,及时解决调试过程中出现的各种技术问题,并协调好与弱电等专业的配合。要求能够准确地选择测试点、绘制调试图、编制调试表格,并及时将测试数据进行汇总。 4 专业调试操作人员 主要负责现场调试过程的实际操作。要求能够熟练、正确地使用测试仪器、做好测试记录,并且能够在测试过程中发现问题,及时汇报问题。 3. 现场准备

(1) 工程调试的主要项目及内容:

序号 1 2 3 项目 1、绝缘测试; 低压供电系统调试 照明系统 接地系统 2、开关整定值校验; 3、配电箱测试。 照度测试。 1、工作或保护接地的接地电阻; 2、局部等电位连接电阻。 1、空载及负载运行电流、电压、起动电流测试; 4 生活给水泵、 排水泵单机调试 2、给水泵工作状态测试(压力、流量); 3、自动控制信号测试; 4、噪声、振动测试。 1、空载及负载运行电流、电压、起动电流测试; 5 空调系统水泵单机调试 2、单台水泵工作状态测试(压力、流量、转速); 3、噪声、振动测试; 4、轴承温升测试。 1、系统分段机械冲洗 6 空调系统水冲洗 2、水质检测; 3、过滤器清洗。 1、空载及负载运行电流、电压、起动电流测试; 7 风机、风柜单机调试 2、风机、风柜出风口风量、风压测试; 3、电动阀动作控制; 4、噪声、振动测试;

主要调试工作内容

序号 项目 主要调试工作内容 5、轴承温升测试。 1、运行电流、电压、起动电流测试; 2、冷水机组的压力、温度、流量等各项运行参数; 3、冷水机组群控测试; 4、噪声、振动测试。 1、运行电流、电压、起动电流测试; 8 冷水机组调试 9 冷却塔调试 2、温度、流量等各项运行参数; 3、噪声、振动测试。 1、电动二通阀、风速开关动作控制; 2、噪声测量。 1、系统风量、水量平衡; 2、多台设备在不同负荷下的运行模式试验及运行参数10 风机盘管单机调试 11 空调系统调试 测量; 3、房间温、湿度测量与调整; 4、补水、水处理系统的调试与检测。 1、系统各部位风量与风压的测试与调整; 2、地下排风系统CO浓度测试; 3、防火阀、电动防火阀的动作测试。 4、与消防系统的联动。 与其它相关专业承包商配合,对系统合理性、经济性、可靠性等进行检验。 12 送排风、防排烟系统调试 13 全系统联动调试、试运行 4. 调试仪器的准备

本工程调试仪器用表如下:

仪器图片 仪器名称 电子压差计 钳形电流表 智能光电转速表、频闪仪 测试内容 房间压差 电流及电压 电机及风机转数

7qpxi7kig69kfa2517te4mn0g1mmhw00jqo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享