第五节 专项施工方案

一. 大型设备超高层吊装、安装方案

(一) 总体思路

本工程地下室机电设备体量较大,主要设备分布在地下三层及主塔楼各设备层,地下三层主要设备分布如下:

污水泵房隔油提升泵房排风机房进风机房排风机房SS2商业低压配电房排风机房商业冷冻房排风机房进风机房排风机房污水处理泵房含油污水处泵房排风机房 SS1高压配电房SS1酒店低压配电房含油污水处泵房酒店1#生活泵房排风机房洗衣废水泵房含油污水泵房进风机房SS1办公低压配电房办公冷冻站酒店冷冻站进风机房负三层机电设备房分布示意图1#塔楼主要设备层分布如下:

本工程主要大型设备尺寸及重量如下表所示:

序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 400RT螺杆机组 800RT离心机组 650RT离心机组 1300RT离心机组 200RT螺杆机组 400RT螺杆机组(带热回收) 数量 1 2 1 3 2 2 1 规格尺寸 4695*1231*2064 5000*2124*2261 4460*2054*2207 5200*2711*3029 3056*1119*1849 4695*1231*2064 4583*1130*2261 重量(KG) 7549 10029 8804 17125 3486 7549 7553 服务区域 裙楼地下室商业部分(安装于地下三层) 办公楼部分(安装于地下三层) 酒店后勤区(安装于地下三层) 酒店客房区(安装于62层)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 冷冻水泵(裙楼地下室商业制冷系统) 冷却水泵(裙楼地下室商业制冷系统) 冷冻水泵(办公制冷系统) 冷冻水泵(办公制冷系统) 冷冻水泵(办公制冷系统) 冷冻水泵(办公制冷系统) 冷却水泵(办公制冷系统) 冷冻水泵(酒店后勤区制冷系统) 冷却水泵(酒店后勤区制冷系统) 冷冻水泵(酒店客房区制冷系统) 冷却水泵(酒店客房区制冷系统) 2 3 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4 1055*876*560 2132*1030*560 1055*916*560 2132*1030*560 1055*876*560 2132*1030*560 1055*916*560 1055*916*560 1055*916*560 2132*1030*560 935*807*500 935*862*500 1055*876*560 1055*876*560 600 715 600 713 600 713 600 600 600 713 350 352 600 600 裙楼地下室商业部分(安装于地下三层) 裙楼地下室商业部分(安装于地下三层) 裙楼地下室商业部分(安装于地下三层) 裙楼地下室商业部分(安装于地下三层) 办公楼部分(安装于地下三层) 办公楼部分(安装于24层) 办公楼部分(安装于24三层) 办公楼部分(安装于地下三层) 酒店后勤区(安装于地下三层) 酒店客房区(安装于62层) 酒店后勤区、办公楼、裙楼商业冷冻机房位于地下三层,根据结构图纸条件,在1-5-6×C轴和16-17×T-S轴分别设置有7000mm×5000mm的设备吊装孔,因此制冷机房的冷水机组及空调水泵从预留吊装孔进行吊装,再水平运输至设备基础上就位。其它小型设备如生活水泵、消防水泵、成套配电箱等可利用车道运输至地下室各层,用手动液压叉车、坦克轮专用组合车等方式水平运输。

各塔楼屋面设备通过施工塔吊吊运至屋面进行安装。其余小型设备及材料可通过施工电梯等运输至各楼层进行安装。

我司将提前做好设备、材料的报审及进场验收工作,并积极主动与总承包商沟通,以便统筹安排机电设备材料的垂直运输,保证主体结构及整

个工程的施工进度。

通过施工电梯进行材料、设备的垂直运输,要尽可能的避开高峰时段或安排在夜间进行,以免影响白天对施工人员的运输。 (二) 设备材料运输及吊装组织部署 1. 设备材料现场情况一览

部位 地下室 裙楼 塔楼 设备材料情况 冷水机组、发电机、水泵、锅炉、风机、配电柜等。 冷却塔、风机、空调末端、管道、电缆等。 冷水机组、水泵、冷却塔、风机、空调末端、管道、电缆等。 情况说明 塔楼设备材料可利用施工塔吊、车辆运输、施工电梯运输、人工转运等方式进行运输。 地下室设备材料利用汽车吊、车道运输相关楼层。 2. 吊装作业人员配置及职能

吊装作业人员 吊装总指挥 数量 1 工作职能 按照批准的施工方案将吊装作业任务分解,并落实责任人。安排进行人、机、料及作业面清理准备工作,并落实安全技术交底工作,并作为现场吊装的监督人。 安全员 起重工 机械操作工 技工 普工 2 4 2 4 8 现场安全情况检查及确认,对安全隐患进行及时更改和纠正,对上岗人员的证件进行检查。 负责检查设备起吊固定情况,并具体指挥设备试吊工作,确认各项施工安全可靠后,指挥吊车司机进行吊装工作。 负责卷扬机、倒链、起道机等起重设备的操作。 主要负责设备的安装、固定,设备运输路线的清理工作及道木、滚杠钢轨的辅设等工作。 协助其他人员进行工具搬运,地锚安装等工作。 (三) 设备吊装 1. 大型设备卸车及吊运

(1) 1#办公楼及酒店地下制冷站大型设备的卸车及吊运

本工程冷冻机房位于地下三层,其中最大尺寸及重量冷水机组(1300RT离心机组)单体吊装重量Q=17125KG,取动荷系数1.1,则吊车的计算负荷Qj=Q×1.1=18837.5.7KG,根据吊臂回转半径和汽车吊主臂起重性能表,拟选用100T汽车吊进行卸车,通过塔吊吊运至地下三层后,采用坦克轮组合车、电动卷扬机牵引转运到机房就位及安装。

机组卸车的时候将吊车与运输车辆停放一起,运输车辆与吊车的尾部

相对。冷水机组通过2#大门进行卸车并卸车至塔吊运输的位置,卸车图如下:

100T型汽车吊主臂起重性能表( 单位KG)

主 臂 工作 幅度 (m) 3 ** 4 ** 5 6 7 8 9 10 12 14 16 ** ** ** 支腿全伸,侧方、后方作业 ** ** ** ** ** ** 80° 78° 76° 74° 72° 70° 68° 66° 64° 62° 60° 58° 56° 主臂 仰角 100000 80000 93000 77000 62000 88000 72000 62000 79000 67000 61000 42000 72000 62000 60000 42000 40000 65000 58000 56000 42000 39000 59000 55000 52000 42000 37500 31500 54000 52000 48200 40500 35800 31000 50000 49000 45000 39000 34500 29500 46000 45000 42500 37000 33000 28700 42000 41000 40500 35500 31800 27600 23500 36500 35500 35000 32500 29500 25700 22000 18500 32000 31000 30500 30000 27500 24000 20800 17500