验压力下10min压降不大于0.05Mpa,且管道及附件无损坏,然后使试验压力降至工作压力,保持恒压2h,进行外观检查,无漏水现象,视为水压实验合格。

⑤冬季进行水压时应采取防冻措施。可将管道回填土适当加高,用多层草帘将暴露的接口包严;对串水及试压临时管线缠包保温,不用水时及时放空。

⑥水压实验时,后背、支撑、管端等附近不得站人,检查应在停止升压时进行。管道水压实验的管段长度不宜大于1km。

6.5.13附件安装

附件安装前检查合格,具备出厂合格证及有关技术资料,安装前检查其压盖、螺栓是否有足够的调节余量。操作机械和传动装置是否动作灵活、指示准确,并清理干净。法兰端面保持水平,不得用强紧螺栓法来消除歪斜,且偏差不大于2mm。法兰连接要保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由穿入。螺栓使用相同的规格,安装方向一致,对称紧固,紧固的螺栓露出螺母2~3扣,并注意井室管件安装一定要对准人孔,便于人员在地面操作。

6.5.14冲洗、消毒

①管道冲洗前应制定冲洗方案,放水前应与管理单位联系,共同商定放水时间、取样化验时间、及冲洗用水量事宜,管道冲洗时流量不应小于设计流量和应有1~1.5m/s的水流流速。管道冲洗程度以水质外观澄清,排出口的水色透明度与入口处目测一致时即为合格。

②冲洗时间应安排在用水量较小、水压偏高的夜间进行。选好排放地点,确保排水线路畅通,排水管截面不得小于被冲洗管的1/2。

③管道冲洗结束之后,管内存水应达24h,由管理单位取水化验。

④给水管道消毒,应采用含量不低于25~50mg∕1氯离子浓度清洁水的消毒溶液浸泡,浸泡时间不得少于24h。浸泡完毕后,放净消毒溶液,再放入自来水,24h后由管理单位取水化验,化验结果符合标准即视为管道消毒完成。

6.5.15勾头

①勾头前与管理单位联系,取得配合,确定勾头位置,施工安排,需要停水接管必须事先商定准确时间并严格执行。

②挖工作坑、集水坑,做好支撑、防护栏杆,并配备优质水泵抽水。

③勾头时,旧管中存水流入集水坑,随即排除。在新装闸门与旧管之间的各种管件必须经过消毒方可安装。

31

6.5.16质量标准

开槽及管道安装允许偏差

***市给水管道工程 表6.5-7项目 槽底高程(mm) 砂垫层高程(mm) 对口高程(mm) 对口中线位移(mm) 稳压5min压力降(Mpa) 覆土半年后竖向变位(mm) 覆土15天竖像变位(mm) 轴线位置 高程

检测频率 10m一点 10m两点 10m两点 5m一点 每口一次 每口两次 每口两次 10m一点 工序 开槽 砂垫层 管道安装 管道安装 水压试验 检测 检测 管道安装 允许偏差 15 5 +5 +20 0.1 —— —— 30 +20 6.6沟槽回填方案

6.6.1一般控制措施

①各管线回填工作开始前,提前向驻地监理工程师申报管道回填土专项部位工程开工申请,阐明施工方案,技术措施及回填质保体系,获批准后方可进行施工。

②管线回填必须符合施工技术规范要求,按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验,求淂该填料淂最佳含水量最大干密度,沟槽内不有积水、淤泥,所用填料禁止有砖头、混凝土块、树根、垃圾和腐值土。

③回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小的扩建回填,以保证足够的工作宽度。当采用蛙式夯时,虚土厚度≯20cm;当采用压路机时,虚铺厚度不超过30cm,碾压的 重叠宽度不小于20cm,在工作面具备且不损及管道的前提下,尽早使用压路及进行填碾压,在所回填段落,立标牌,标明施工负责人,质控验人员和现场监理员的姓名,每层回填完毕,自检合格后,层层报监理抽检验收,合格后,方可进行下层回填,凡是监理抽检不合格的,要返工或补压,直至达到合格标准。

④管道回填必须保证管道本身的安全,管道两侧管顶上50cm范围内要用蛙式夯夯实,回填管道两侧进行,高差补超过30cm,不得使管道位移或损伤,分段回填时,相邻段的接茬形成台阶,每层台阶宽度不小于厚度两倍,当合槽施工中,有双排多排管道,其基底位于同一高程,先回填基础低的沟槽,待回填到高基础底面后,再按照要求进行回填。 ⑤回填密实度标准(见下图)

32

a.胸腔(1)区≥95%(轻型击实)。

b.管顶以上50cm范围内(二区)>87%(轻型击实)

c.管顶上50cm至路床(三区),按路床以下深度划分回填密度。执行《市政工程质量检验评定标准》(DBJ01-11-95)重型击实标准。

6.6.2主路路基范围内的回填控制措施 ①单槽回填

a.管顶至路床标高≤60cm,如管径 ≤ 60cm的市政管线可采用C10混凝土360度包封10cm,其上采用二灰砂砾掺5%水泥回填至路床标高,如管径>60cm,采用9%灰土回填至路床标高,最后一层回填宽度每侧大于槽宽50cm(见下图)

33

②顶至路床标高>60cm、≤150cm、管顶上60cm以下范围,全部采用9%灰土全断面回填,在管顶上60~80cm再作一层9%灰土,80cm以上,沟槽两侧每1~2层开挖50×30cm台阶,用(6~8t)压路机静碾压素土或9%灰土填至路床标高,必须达到规定密度。(见下图)

③管顶至路床标高>150cm的, 管顶60cm范围以下全部采用9%灰土全断面回填,60cm以两侧分层50×30cm开台阶用压路机碾压素土,回填至路床标高。(见下图)

④主路路基范围内,新建管线与现状管线交叉,且垂直距离较小的,采用C10混凝土或75#水泥砂浆砌砖墩,在垂直方向包封至管子中线,水平方向两侧包封50cm,其他要求同上。(见下图)

34

6.6.3管线合槽施工回填

两条管线处在同一标高,且间距较小,不能使用机械夯实的,采用C10混凝土或粗砂回填,其他要求同上。(见下图)

6.6.4辅路路基范围内管线回填措施 单槽回填

单槽回填全部采用素土,槽壁开台阶分层回填,但在管顶上60-80cm作一层40cm厚9%灰土结构。(见下图)

6.6.5合槽回填

35

市政给水管道施工组织设计

验压力下10min压降不大于0.05Mpa,且管道及附件无损坏,然后使试验压力降至工作压力,保持恒压2h,进行外观检查,无漏水现象,视为水压实验合格。⑤冬季进行水压时应采取防冻措施。可将管道回填土适当加高,用多层草帘将暴露的接口包严;对串水及试压临时管线缠包保温,不用水时及时放空。⑥水压实验时,后背、支撑、管端等附近不得站人,检查应