4)
显示区
a) b) c)
按照显示策略或工作需要显示生产基地园区和监控中心等重点部位场景在显示区设置屏幕墙。 屏幕墙前方观察空间为4m,屏幕墙后方预留宽度1.8m维修和通风散热空间,屏幕墙两侧均设置1米宽的门,用于屏幕墙后方维修通道的进出。
屏幕墙配置46″,分辨率1920x1080, 700cd/㎡以上高亮度的液晶拼接屏24块,拼接屏采用不大于1.8mm超窄双边物理拼缝,组成6×4排列的单面屏幕墙。屏幕墙上部配置等长室内φ3.75双基色LED显示屏,LED显示屏不含框架高度456mm,用于LED报警联动滚动显示详细报警信息以及日常信息显示。屏幕墙支架采用模块化支架,由模块化底座和模块化框架组成。
屏幕墙前方为操控区和指挥区,两个区域均设有空调,便于通风散热。屏幕墙初步设计尺寸W6120×D116×H2299,屏幕墙采用模块化支架支架外露部分颜色为黑色。
显示区每列拼接屏配备2个6联防雷电源插排,分别通过UPS及市电供电,并粘贴醒目标示。 屏幕墙两侧轻质隔墙上设置壁挂有源扬声器,用于屏幕墙显示画面相关的声音信息播放。 屏幕墙背面配置两个信息插座,用于LED屏接入及备用等。
d) e) f) g)
11
5) 操控区
a) 操控区安装远程监控系统操作客户端,值班人员通过实时监控、轮巡监控、抽检监控、处置报
警信息等模式,在此区域进行远程监控、非现场检查、突发情况处置和日常维护等值班操作。 b) 操控区、指挥区共设置规格为W1600×D1000×H800的操控台12个,按3排每排4个布放。
c) d) e)
操控区其中前两排设置8个操控工位,其中2个报警处置工位,6个日常操控工位,每1个报警处置工位占用1个操控台,每1个日常操控工位占用1个操控台。 每排中心控制台配置1部国内长途电话。
每个报警处置工位配备1台操控终端(PC,配套鼠标、键盘)、2台22″液晶显示器、1个耳机、1个中心IP网络对讲话筒。每个日常操控工位配备1台操控终端(PC,配套鼠标、键盘)、2台22″液晶显示器(内置喇叭)、1个耳机。日常操控工位共配置2个中心IP网络对讲话筒。操控区合计配置8台操控终端(PC CPU Intel i7-4770以上,8GB DDR4以上内存,1T硬盘,2个千兆网口,GTX750以上独立显卡,,配套鼠标、键盘)、16台22″液晶显示器支
12
f)
g) h)
a) b)
c) d)
持DVI、VGA、HDMI输入、4个中心IP网络对讲话筒。
每工位配备的电源插座采用三孔+二孔多功能插座,并按UPS电源插座和市电电源插座区分,其中2路UPS电源插座、单路单控,2路市电电源插座、单路单控,容量符合设备用电量的要求。每工位配备1个6联防雷电源插排,插在UPS电源插座上,用于相应设备供电。
每个工位设置3个网络信息点、1个电话信息点,每信息点端安装信息插座,插座面板上有颜色、图形或文字标识,标明可接终端设备类型。
监控中心入口处门外墙上壁挂一台门口可视一体机,用于来访人员呼叫用,室内操作工位上安装一台全触摸室内机,用于核实来访人员的合规性。
6) 指挥区
指挥区域紧邻操控区,便于应急指挥处置工作。集成指挥、调度、视频、通讯等系统功能,最大程度预防和减少突发事件造成的损失,保障人身、财产和营业安全。 在操控区共设置4个指挥机位,设置于操控区最后一排,同时每个机位配备1台操控终端(PC,配套鼠标、键盘)、2台22″液晶显示器、1套2.1声道小音箱,指挥区应配备1部国内长途电话和2部中心IP网络对讲话筒。指挥区合计配置4台操控终端(PC CPU Intel i7-4770以上,8GB DDR4以上内存,1T硬盘,2个千兆网口,GTX750以上独立显卡,,配套鼠标、键盘)、8台22″液晶显示器支持DVI、VGA、HDMI输入、2个中心IP网络对讲话筒。 每个工位设置3个网络信息点、1个电话信息点,每信息点端安装信息插座,插座面板上有颜色、图形或文字标识,标明可接终端设备类型。
指挥区设置一台桌面广播呼叫话筒,可通过园区消防广播系统发布安防报警信息,同时也可通知报警区域附近的保卫人员进行报警事件的复核及处理。
7) 设备区
a) 园区智能化中心设备区主要放置视频监控存储设备及各个系统服务器、网络机柜等设备,设备
区设置门禁、监控、报警等安全防护系统,设置有消防报警及联动系统、市电配电箱和空调系统、设备区内设备连接由综合布线系统完成,安防系统设备采用专用的安防UPS电源供电。设备区拟放入网络机柜的主要设备如下:
b)
服务器:结合本行实际需求,同时考虑适当冗余的原则,拟配置11台服务器,其中6个中端服务器(高度4U),其中数据库服务器、集群管理服务器、业务管理服务器各2台为中端服务器,中端服务器采用IntelE7-4820 V3,10核1.9GHz的处理器,32GB DDR4以上内存,600G以上硬盘,4个千兆网口,标配2+1个电源的配置。5个低端服务器(高度2U),其中流媒体
13
c)
d)
e)
f)
g)
h)
服务器3台、级联服务器2台,低端服务器采用IntelE5-2620 V3,6核2.4GHz的处理器,16GB DDR4以上内存,600G以上硬盘,4个千兆网口,标配冗余电源的配置。同时配置1台16路机架式KVM切换器,用于台服务器共享KVM。为便于管理和节省空间占用,16路机架式KVM切换器选用自带19英寸液晶显示器、可折叠可抽拉的1U机架式切换器。
视频集中存储设备:根据生产基地实际场景及点位设计原则,整个生产基地的监控点位合计约1304个。生产基地园区大部分监控摄像机约1156个,其视频数据全天24小时存储,保存周期30天,重要区域(监控中心、重要设备间)监控摄像机约148个,其视频数据按照全天24小时,保存周期90天。除少数几个超高像素摄像机外,其他摄像机像素均为1080P,每个摄像机按照2M码流(H.265压缩编码方式,存储码流节约50%)计算,选用4T企业级硬盘。 根据XXXX远程监控系统建设标准监控主机配备硬盘计算公式: M=INT(F×H×D×L/(Y×0.9)+1.5) 其中:M代表硬盘数量; INT是舍弃小数取整数函数; F代表换算系数;
F=0.001717,1080P格式高清录像系数; H代表每天录像时长,以小时为单位; D代表录像保存天数,以天为单位; L代表监控路数,以路为单位;
Y代表硬盘存储大小,以T为单位; 0.9代表硬盘存储应用系数; 1.5代表向上取整系数。
重要区域监控录像需配备硬盘数量,存储天数按照90天计算,需要硬盘数量如下:
M1= INT(F×H×D×L/(Y×0.9)+1.5)=INT(0.001717*24*90*148/(4*0.9)+1.5)=154块
园区剩余点位监控录像需配备硬盘数量,存储天数按照30天计算,需要硬盘数量如下:
M2= INT(F×H×D×L/(Y×0.9)+1.5)=INT(0.001717*24*30*1156/(4*0.9)+1.5)=399块
按照上述计算方式并考虑保留30%存储冗余,视频数据的需要配备硬盘数量合计: M=(M1+M2)*1.3=(154+399)*1.3=718块
每台视频集中存储设备(4U)考虑每12块盘做一组Raid5,每台36盘位视频集中存储设备实际可用于存储的硬盘数量为33块,需集中存储设备=761/33≈22台,4T企业级硬盘23台×36=792块;为监控中心配置一台36盘位集中存储设备用于存储报警联动录像和监控中心值守信息,需集中存储设备1台,4T企业级硬盘36块;合计需集中存储设备23台,4T企业级硬盘828块。视频集中存储设备集成CVR/IPSAN/NAS应用服务,支持前端编码器以流媒体协议直接写入存储, 采用双64位多核处理器,8GB高速缓存,可扩展至128G。每台集中存储设备支持36个盘位数量,支持热插拔硬盘,同时支持音视频直存/图片直存/文件存储。
配置1台可控制24块屏的拼接控制器(11U),置于运行网络机柜内,对屏幕墙进行拼接控制管理。实现高清视频解码、拼接显示、开窗漫游、画面分割等基本功能,还可实现单屏多画面轮巡显示、矢量图上墙显示等功能。拼接控制器采用标准机架式设计,运营级ATCA机箱系统,插拔式模块化设计,可根据需求灵活扩展,槽位数不低于5个。支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式,最大支持180路高清视频编码能力。支持DVI、HDMI、VGA、BNC输出显示接口,VGA、DVI、HDMI、BNC、SDI 输入显示接口,6个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。单板最大可支持16路800W/64路1080P等解码,最多支持256个窗口开窗和漫游功能,112块子屏组合拼接。根据配备的拼接屏数量,配置3块高清接口输出解码板,用于网络监控视频解码上墙。每个解码板具有8路高清显示接口输出,单板最大可支持16路800W/64路1080P H.264/H.265解码;配置1个8口视频编码板,用于本地电脑/电视信号上墙,每个编码板具有8路视频输入口。配置1块DP编码板用于高分辨率输入源输入拼接,实现超高分显示及数据可视化显示,每个超高清编码板具有4个超高清输入接口。
超高分服务器(4U)1台,基于超高分大屏显示技术和数据可视化技术,对金融安防数据进行各种可视化图表展现,主要展现视频监控数据、报警数据、视频运维情况等。超高分设备支持Intel Turbo Bost Technology,支持超线程技术,支持DDR3 1600/1333 MHz Unbuffered
14
内存,支持1T的SATA接口,最大支持1块3.5寸SATA硬盘,并且支持Raid 0、1,支持4个4K分辨率的超高分源,最高支持3*12块大屏,具有4个高清输出接口。
i) 视频质量诊断设备(2U)1台,用于监控中心对系统内的前端摄像机进行自动巡检,并将巡检
结果以实时报警及报表统计的方式输出,实现多种常见摄像机故障,检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度异常、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、画面冻结、视频剧变、视频抖动、场景变更、视频遮挡、云台失控、登录失败、取流异常。支持从中心平台获取设备列表及摄像机视频数据进行巡检分析,支持将巡检结果实时报警及报表数据独立查询、显示,支持中心平台调取巡检结果实时报警及报表数据。实现实时报警功能,及时对异常设备进行维修跟踪。可实现3000路1080P高清视频检测,配置8GB以上内存,1TB SATA企业级硬盘。配备4个USB接口,1个VGA接口用于显示输出,集成2个Intel千兆网络网卡。
j) 视频摘要浓缩设备(2U)1台,用于对视频进行浓缩生成摘要,将数小时视频片段压缩成数分
钟的浓缩视频将视频中出现在不同时间点上的目标,叠加在同一画面中。支持利用目标大小、方向以及穿越警戒面,进入区域,离开区域和区域入侵4类规则进行目标过滤,支持对目标进行目标穿越,进入区域,离开区域和区域入侵4类排查,利用这些排查结构可进行浓缩播放,大大提高查找效率。支持上传以及并发处理最大4路视频,支持将摘要视频导出为标准avi视频。设备采用E5-2620 V3×2,包含16GBx4 DDR4以上内存,具有5个USB接口,1个VGA显示输出接口,1个管理网络接口,集成双千兆网卡。
k) 人脸分析检索设备(1U)1台,实现人脸特征识别、黑名单报警、人脸查询、以图搜图(人脸)、
人员轨迹跟踪、支持对性别、年龄段、是否戴眼镜等特征的识别等功能。支持100万人脸图片存储,具备人脸处理能力10个/s,比对结果返回时间在1S以内。人脸识别大小:双眼间距大于30像素。1:N首位命中率:十万级人脸库98%以上,万级人脸库99%以上,具有1个VGA接口,6个USB接口,2个千兆自适应网口络接口。
l) 该区域拟布置8台42U服务器机柜,尺寸为W800×D1200。服务器机柜部署在存储设备及
服务器间,两端均设有出口通道。服务器机柜主要用途如下:
? 第1台机柜:安装显示区拼接控制器1台、超高分服务器1台,视频质量诊断设备1台,
视频摘要浓缩设备1台,人脸分析检索设备1台,同时安装1个24口普通铜缆配线架、1个1U理线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用22U。
? 第2台机柜:安装数据库服务器2台、集群管理服务器2台及级联服务器2台,1个24
口普通铜缆配线架、1个1U理线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用26U。 ? 第3台机柜:安装业务管理服务器2台、流媒体服务器3台,16口机架式可折叠可抽拉
式KVM切换器1个,同时安装1个24口普通铜缆配线架、1个1U理线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用21U。
? 第4台机柜:安装集中存储设备6台、同时安装1个24口普通铜缆配线架、1个1U理
线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用26U。
? 第5台机柜:安装集中存储设备6台、同时安装1个24口普通铜缆配线架、1个1U理
线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用26U。
? 第6台机柜:安装集中存储设备6台、同时安装1个24口普通铜缆配线架、1个1U理
线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用26U。
? 第7台机柜:安装集中存储设备6台、同时安装1个24口普通铜缆配线架、1个1U理
线架作为本机柜至配线柜的配线设备,约占用26U。 ? 第8台机柜作为存储设备放置区域冗余。
m) 监控中心门禁系统控制器(含用于监控中心其他区域的门禁控制器)、报警系统主机(含110
报警)壁挂安装在设备区墙体并设置防拆报警。
a) b) c) d)
8) 查询区
本项目设计有专用的查询区域(68平米),设置5号楼(西侧)1层。查询区作为内设部门、外部相关单位运用视频监控系统进行检查、查询、调阅工作的专用区域。 查询区相对封闭,进出门设置门禁。 查询区配置10个查询工位。
查询区每个在用工位均配备1台操控终端(PC,配套鼠标、键盘)、1台22″液晶显示器、1个耳机等查询设备。
15