好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第十一章 信号工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6 第十一章 信号工程 续 表

分 部 工 程 分 项 工 程 03 车辆减速器装置 07 驼峰信号专用设备 04 测速、测长、测重装置及车轮传感器 05 车辆限界检查器 01 防雷及接地装置 02 电化区段信号设备的防护 03 计轴室外设备安装 08 其它信号设备 04 道口信号 05 机务同意按钮盘 06 发车表示器 07 室外信号设备硬面化 01 室内单项试验 09 联锁试验 02 室外单项试验 03 综合试验 每套 每套 每套 每10处 每10处 每套 每1处道口 1个站(场) 1个站(场) 每10处 1个系统 1个系统 1个系统 检验批规模 检验批编号 08030703□□□ 08030704□□□ 08030705□□□ 08030801□□□ 08030802□□□ 08030803□□□ 08030804□□□ 08030805□□□ 08030806□□□ 08030807□□□ 08030901□□□ 08030902□□□ 08030903□□□ 检验批表格 所在页码 调度集中分部工程、分项工程、检验批划分及编号

(调度集中单位工程编号 0804)

分 部 工 程 分 项 工 程 01 电缆线路敷设 02 电缆防护 01 电(光)缆线路 03 电缆接续 04 光缆线路 05 箱盒安装 01 控制设备 02 机柜(架) 02 室内设备 03 分线盘(柜) 04 电缆间 05 电源设备 01 室内单项试验 03 联锁试验 02 室外单项试验 03 综合试验 每10个 每台 每个机械室 每个机械室 每个机械室 每个机械室 1个系统 1个系统 1个系统 20组及以下道岔的车站为1个车站,21组以上道岔的车站为1个咽喉,区间为半个区间 检验批规模 检验批编号 08040101□□□ 08040102□□□ 08040103□□□ 08040104□□□ 08040105□□□ 08040201□□□ 08040202□□□ 08040203□□□ 08040204□□□ 08040205□□□ 08040301□□□ 08040302□□□ 08040303□□□ 检验批表格 所在页码

运输调度指挥管理信息系统分部工程、分项工程、检验批划分及编号

(运输调度指挥管理信息系统系统单位工程编号 0805)

分 部 工 程 分 项 工 程 01 电缆线路敷设 02 电缆防护 01 电(光)缆线路 03 电缆接续 04 光缆线路 05箱盒安装 01 控制设备 02 机柜(架) 02 室内设备 03 分线盘(柜) 04 电缆间 05 电源设备 01 室内单项试验 03 联锁试验 02 室外单项试验 03 综合试验 每10个 每台 每个机械室 每个机械室 每个机械室 每个机械室 1个系统 1个系统 1个系统 20组及以下道岔的车站为1个车站,21组以上道岔的车站为1个咽喉,区间为半个区间 检验批规模 检验批编号 08050101□□□ 08050102□□□ 08050103□□□ 08050104□□□ 08050105□□□ 08050201□□□ 08050202□□□ 08050203□□□ 08050204□□□ 08050205□□□ 08050301□□□ 08050302□□□ 08050303□□□ 1234、12134、1234 检验批表格 所在页码 信号微机监测系统系统分部工程、分项工程、检验批划分及编号

(信号微机监测系统系统系统单位工程编号 0806)

分 部 工 程 分 项 工 程 01 电缆线路敷设 02 电缆防护 01 电(光)缆线路 03 电缆接续 04 光缆线路 05 箱盒安装 01 控制设备 02 机柜(架) 02 室内设备 03 分线盘(柜) 04 电缆间 05 电源设备 01 室内单项试验 03 联锁试验 02 室外单项试验 03 综合试验 每10个 每台 每个机械室 每个机械室 每个机械室 每个机械室 1个系统 1个系统 1个系统 20组及以下道岔的车站为1个车站,21组以上道岔的车站为1个咽喉,区间为半个区间 检验批规模 检验批编号 08060101□□□ 08060102□□□ 08060103□□□ 08060104□□□ 08060105□□□ 08060201□□□ 08060202□□□ 08060203□□□ 08060204□□□ 08060205□□□ 08060301□□□ 08060302□□□ 08060303□□□ 检验批表格 所在页码

8 第十一章 信号工程

高柱信号机检验批质量验收记录表

08010101□□□ 08020101□□□ 08030101□□□ 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 验收部位 项目负责人 《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419—2003 施工单位检查评定记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 信号机构、信号变压器质量 混凝土信号机柱质量 信号机构型号、规格和灯光配列 机柱倾斜量 高柱信号机托架限界 机柱类型 第4.2.1条 第4.2.2条 第4.2.3条 ≯36 mm 第4.2.5条 设计规定 设计规定 设计规定 设计规定 第4.2.7条 第4.2.8条 第4.2.9条 第4.2.10条 第4.2.11条 第4.2.12条 第4.2.13条 第4.2.14条 监理单位 验收记录 施工质量验收标准名称及编号 主 4 5 控项

6 安 装 机柱埋深 机构安装高度 安装限界 质 目量 7 8 9 1 进路表示器机构安装位置 梯子基础及机柱卡盘、底盘质量 信号机配线质量 机构安装质量 机柱顶端及引入管口堵封质量 机柱培土质量 涂漆质量及规定 信号机名称书写 一 2 3 4 5 般 项 目 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理工程师 监理单位验收结论 年 月 日 10 第十一章 信号工程 说 明

主控项目

1. 信号机构及信号变压器进场应对其外观质量进行检查验收,并按照相关产品标准的要求对以下项目进行检测:(1)各灯室是否串光的检查;(2)机构门的严密性的检查;(3)信号机构光源焦距检测调整;(4)变压器输出电压测试;(5)绝缘电阻测试。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位检查不少于10%。检验方法:检查质量证明文件,观察,检测,对于施工单位无能力进行检测的项目则由所属电务段或建设单位指定检测单位进行检测并出具检测报告,监理单位检查检测报告(记录)。

2. 混凝土信号机柱进场应进行验收,其质量应满足下列规定:(1)裂缝宽度小于0.2 mm,长度小于1/2周长。(2)裂缝条数不超过5条,间距在200 mm以上,或条数超过5条,但裂缝均匀分布,间距在300 mm以上。(3)纵向裂缝不超过1条,钢筋不得外露,宽度在0.2 mm以内,长度小于1 000 mm,混凝土面无剥落现象。(4)机柱的弯曲度不大于L/200者(L为机柱长度)。注:各项裂缝宽度,均以机柱按两规定支点平放实测数字为准。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位检查10%。 检验方法:检查质量证明文件,观察、量测。 3. 信号机构安装的型号、规格和灯光配列应符合设计规定,部件应齐全。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。

4. 高柱信号机应垂直于地面装设,在距离钢轨顶面4 500 mm高处,用吊线坠往下测量,倾斜量不应大于36 mm。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:测量。

5. 高柱信号机托架的横向桁架底边高出钢轨面的限界,在非电力牵引区段不得小于6 000 mm;在电力牵引区段,应根据牵引供电的不同方式按设计规定设置。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:测量。

6. 高柱色灯信号机机柱类型、埋深、机构安装高度及安装限界应符合设计规定。信号机柱埋深不足时,应采取加固措施进行防护。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位平行检查的数量,每站、区间按类型各抽检10%,并不少于2处。检验方法:测量。

7. 高柱信号机进路表示器机构的安装位置,应以列车允许显示(绿灯)灯位中心为中轴线,分清左右方向。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:施工单位观察。监理单位平行检查。 8. 信号机梯子基础、机柱卡盘、底盘等混凝土的强度等级应符合设计要求,表面平整光洁、不得出现露筋。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:施工单位观察,测量。监理单位平行检查。 9. 信号机配线应符合下列要求:(1)采用7×0.52多股铜芯绝缘软线。(2)绝缘软线不得有损伤、老化现象。(3)绝缘软线不得有中间接头。(4)绝缘软线两端芯线可用爪形线环,铜线绕制线环或冷压接线端子压接等方式做头。(5)绝缘软线在机柱、电线引入管进出口处应加防护。采用橡皮电缆或塑料绝缘电缆时,可不加防护。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:施工单位观察,测量。监理单位平行检查。

一般项目

1. 同一机柱同方向安装的各个机构,各灯位中心应在一直线上(引导信号机构、柱下附调车信号机构及表示器等除外)固定托架应安装水平。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察检查。 2. 混凝土信号机柱顶端及电线引入管口应用水泥砂浆封严。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察检查。

3. 信号机柱的培土平面高度应与所属箱、盒的培土面等高。培土边缘距机柱边缘不应小于500 mm,并有一定的斜边坡。设在路基面较窄、坡度较陡的信号机,应采用片石、M5级水泥砂浆砌围,砌围边缘距信号机柱边缘不得小于800 mm,并向下砌成斜坡形,其高度与路肩相同,或用方形混凝土柱作围桩,方形混凝土柱埋深不得小于全长的50%。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察,测量。 4. 高柱信号机涂漆应符合下列要求:(1)机构内外部、遮檐、背板、托臂涂黑色调和漆,梯子涂灰色调和漆,无脱皮、反锈、鼓泡现象,颜色一致,厚薄均匀。(2)预告信号机及自动闭塞区段进站信号机前方第一架通过信号机的机柱正面,应涂黑白相间、宽200 mm的45°斜线3条,4显示自动闭塞区段进站信号机前方第二架通过信号机涂1条黑色斜线,斜线底端距钢轨顶面宜2 m。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察检查。 5. 信号机名称的书写应符合下列要求:(1)信号机(预告除外)名称在机柱正面、距钢轨顶面宜2m,名称符号应与竣工图相符。(2)字体为158 mm×112 mm、粗22 mm的直体字,底色为白色者写黑字,底色为黑色者写白字,字迹清晰、端正。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察检查。

注:表中“施工单位检查评定记录”栏下填写信号机的编号或名称。

第十一章 信号工程

6第十一章信号工程续表分部工程分项工程03车辆减速器装置07驼峰信号专用设备04测速、测长、测重装置及车轮传感器05车辆限界检查器01防雷及接地装置02电化区段信号设备的防护03计轴室外设备安装08其它信号设备04道口信号05机务同意按钮盘06发车表示器07室外信号设备硬面化01室内
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7qnfx5ahip2mdyx423a46cyp27lz4y01brn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享