好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机失磁减载保护动作原因分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

发电机失磁减载保护动作原因分析

徐景彪;刘金杰;朱大宇;孔繁华

【期刊名称】《吉林电力》 【年(卷),期】2007(035)005

【摘要】针对某厂2号机运行中两次失磁减载保护动作,通过调查和分析后找出动作原因,一次是因调节器故障引起的,另一次是由保护本身有缺陷而引起的.提出了延长失磁减载保护整定时间,运行时投入失磁减载保护,严格执行故障参数、数据备份制度等整改措施. 【总页数】4页(44-47)

【关键词】失磁减载保护;动作;故障;励磁系统;分散控制系统 【作者】徐景彪;刘金杰;朱大宇;孔繁华

【作者单位】吉林省电力有限公司电力科学研究院,吉林,长春,130021;首钢长白机械有限责任公司,河北,秦皇岛,066310;大唐吉林发电有限公司,吉林,长春,130021;大连西太平洋石油化工有限公司,辽宁,大连,116610 【正文语种】中文

【中图分类】TM761;TM311 【相关文献】

1.一起水轮发电机失磁保护动作原因分析及处理 [J], 苏有权

2.330MW发电机组励磁系统失磁保护动作原因浅析 [J], 李东平; 王红; 李强; 吕永强; 李成顺

3.一起线路跳闸引起发电机失磁保护动作的分析 [J], 陈豪杰 4.330MW发电机组励磁系统失磁保护动作原因浅析 [J], 尹海洋

5.发电机低励失磁保护频繁误动原因分析 [C], 宋晓昱; 金国仁

以上内容为文献基本信息,获取文献全文请下载

发电机失磁减载保护动作原因分析

发电机失磁减载保护动作原因分析徐景彪;刘金杰;朱大宇;孔繁华【期刊名称】《吉林电力》【年(卷),期】2007(035)005【摘要】针对某厂2号机运行中两次失磁减载保护动作,通过调查和分析后找出动作原因,一次是因调节器故障引起的,另一次是由保护本身有缺陷而引起的.提出了延长失磁减载保护整定时间,运行时投入失磁减载保护,严格执行故