1排水管道 2套管 3铸铁管道或钢管道 4 管廊
套管和管廊 当排水管道与其上方的电缆管块交叉时,宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度等级的混凝土、石灰土或 砌砖。其沿管道方向的长度不应小于管块基础宽度加30Omm。排水管道与电缆管块同时施工时,可在回填材料上铺一层中砂或粗砂 , 其厚度不宜 1. 排水管道 2.回填材料 3.中砂或粗砂 4.电缆管块
小于10Om。当采用砼回填时, 砼应回 电缆管块下方回填 填到电缆管块基础底部,其间不得有间隙。当采用砌砖回填时,砌砖体的顶面宜在电缆管块基础底面以下不小于200mm,再用低强度等级的砼填至电缆管块基础底部,其间不得有空隙。其简图如上。
第二节 沟槽土石方施工方案
一、土石方开挖施工
结合本工程的特点和地理位置,本工程沟槽全部采用机械开挖。工程开工前,将同监理工程师一道对原状地面重新进行测量,重新计算土方,报监理工程师认可、报业主审定。在沟槽施工前,先将道路红线范围内的各种垃圾、废土清理后,再测量管道中线、地表高程,再确定边坡系数。开挖时,测量跟踪开挖深度,槽底成型前及时埋设坡度板或坡度桩,标注出管道中线与高程。沟槽开挖过程中,槽底预留10—20cm进行人工捡底,避免机械超挖,扰动基底。开挖时,参照业主要求和《四川省市政工程计价定额》规定及施工安全的条件进行放坡和预留
工作宽度。土方开挖分直槽和大开槽,挖深H≤1.0m时采用直槽开挖,当H≥1.0m时采用放坡开挖,放坡系数为0.3。
放坡及预留工作宽度 沟 槽 放 坡 深度范围 H≤1.0m H≥1.0m 放坡系数 采用直槽开挖 i=0.3 注:遇不良土质时,放坡系数可加大;必要时加撑或设平台,确保安全施工。 工 作 宽 度 管径(mm) D700-D1000 二、土方的堆放和调配
沟槽土方开挖均采用机械开挖、人工修坡捡底。为保证社会交通,本标段施工采取半幅施工,半幅通行的方式进行。由于本标段道路两旁为大型居民点和各单位用地底块(已建围墙),因此沟槽土方现场无法大量堆放,在沟槽距槽边1.5m范围内严禁堆放土方,1.5米以外堆放土方高度不能超过1.0米。沟槽开挖前把根作土、建渣、淤泥清除外弃后,再进行土方平衡。沟槽土方具体调配方案如下:
1. 确定首段沟槽开挖长度沟槽首段土方外弃
2. 次段沟槽开挖土方作为首段沟槽回填土方,余段沟槽回填依次类推,照此施工,如遇特殊地段作局部调整。
3. 雨水沟槽土方作为污水沟槽回填土方
4. 道路开挖土方作为雨水沟槽回填土方,土方平衡后,余土全部外弃。
管道结构边缘每侧宽(m) 0.50 构筑物(m) 0. 5(无防腐层时) 0.8(有防腐层时) 第三节 平口管道安装工程施工方案
一、管道工程测量 1、系统控制测量
导线沿管线方向布设,导线点布设在临近管道的主点处(管道的起点、终点及转折点)。实施测量时,按三角导线技术控制精度,并经平差计算后改正导线点到实际位置,构成现场平面控制导线。导线点均埋设永久性标志,施工中还应定时检测导线点的精度。