甬统表C01-14
隐 蔽 工 程 验 收 记 录
工程名称:宁波市浦源经贸有限公司1#厂房 编号: 施工单位 隐检项目 检查部位 检查依据:施工图图号: 电-04 设计变更编号 / 及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规程/型号: 镀锌扁钢-40*4 、镀锌圆钢φ12 。 隐检内容: 1、 利用建筑物基础大于φ12的两根钢筋焊接连成一体作为接地装置; 2、 接地极利用各钢筋混凝土桩内主筋与基础接地网焊接连通。 3、 与地梁接地主筋焊接,焊接牢固,焊接处油漆防腐等。 浙江民欣建设有限公司 电气接地装置安装 基础 结构类型 检查日期 框架 检查意见及结论: 专业监理工程师: 年 月 日 建设单位: 年 月 日 设计单位: 年 月 日 项目技术负责人: 施工员: 质检员: 年 月 日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。基础部分勘察单位要参 加,基础主体部份设计单位要参加。
甬统表C01-14
隐蔽工程验收记录
工程名称:宁波市浦源经贸有限公司1#厂房 编号:
施工单位 浙江民欣建设有限公司 结构类型 框 架 隐检项目 避雷引下线敷设 检查日期 检查部位 基础 检查依据:施工图号 电-04 ,设计变更编号 / 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规程/型号: 镀锌扁钢-40*4 、镀锌圆钢φ12 隐检内容: 1、 避雷引下线利用柱子内二根大于φ16的主筋与接地网及桩内主筋焊接连通; 2、 柱子内作为避雷带引下线的主筋采用镀锌扁钢-40*4与桩台板外圈环形接地连线及经过混凝土桩内两根大于φ12的钢筋焊接连通; 3、 利用基础地梁两根大于φ12的主筋焊接连通形成接地网。 检查意见及结论: 专业监理工程师: 年 月 日
建设单位: 年 月 日 设计单位: 项目技术负责人: 施工员: 质检员: 年 月 日 年 月 日
本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。基础部分勘察单位要参 加,基础主体部份设计单位要参加。
甬统表C01-14
隐蔽工程验收记录
工程名称:宁波市浦源经贸有限公司1#厂房 编号:
施工单位 浙江民欣建设有限公司 结构类型 框 架 隐检项目 避雷引下线敷设 检查日期 检查部位 一层 检查依据:施工图号 电-06 ,设计变更编号 / 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规程/型号: 镀锌圆钢φ12 隐检内容: 1、避雷引下线利用柱子内二根大于φ16的主筋与接地网焊接连通; 2、利用基础地梁两根大于φ12的主筋焊接连通形成接地网。 检查意见及结论: 专业监理工程师:
建设单位: 设计单位: 项目技术负责人: 施工员: 质检员:
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。基础部分勘察单位要参 加,基础主体部份设计单位要参加。
甬统表C01-14
隐蔽工程验收记录
工程名称:宁波市浦源经贸有限公司1#厂房 编号:
施工单位 浙江民欣建设有限公司 结构类型 框 架 隐检项目 避雷引下线敷设 检查日期 检查部位 二层 检查依据:施工图号 电-07 ,设计变更编号 / 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规程/型号: 镀锌圆钢φ12 隐检内容: 1、避雷引下线利用柱子内二根大于φ16的主筋与接地网焊接连通; 2、利用基础地梁两根大于φ12的主筋焊接连通形成接地网。 检查意见及结论:
专业监理工程师: 年 月 日 建设单位: 年 月 日 设计单位: 项目技术负责人: 施工员: 质检员: 年 月 日 年 月 日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。基础部分勘察单位要参 加,基础主体部份设计单位要参加。
甬统表C01-14
隐蔽工程验收记录
工程名称:宁波市浦源经贸有限公司1#厂房 编号:
施工单位 浙江民欣建设有限公司 结构类型 框 架 隐检项目 避雷引下线敷设 检查日期 检查部位 三层 检查依据:施工图号 电-08 ,设计变更编号 / 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规程/型号: 镀锌圆钢φ12 隐检内容: 1、避雷引下线利用柱子内二根大于φ16的主筋与接地网焊接连通; 2、利用基础地梁两根大于φ12的主筋焊接连通形成接地网。 检查意见及结论: