《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑结构制图标准》 GB50105-2001
《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002之补充规定) 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ99-98 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138-2001 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ-18-96 《钢结构制作工艺规程》 BJ08-216-95
《建筑钢结构防火技术规程》 DG/TJ08-008-2000 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95
《钢-混凝土组合楼盖设计与施工技术规程》 YB9238-92 《钢焊缝手工声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11435-86 以及国家和地方其他相关设计规范和规定。 33.4.1.2深化设计依据
钢结构(制作)分包方应按照但不限于以下规范、规程进行施工深化设计: 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑结构制图标准》 GB50105-2001 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ99-98 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑用压型钢板》 GB/T12755 以及设计单位提供的施工图纸。 33.4.1.3深化设计基本原则
深化设计应根据设计单位所提供的节点详图进行,如在节点图中无相应的节点时,可按照国家钢结构设计规范进行制作,但必须提交设计单位、总承包方、监理、发包方认可。同时如需对节点进行优化,事先须得到设计单位、总承包方、监理、发包方同意。所提交的设计必须包含详细的计算书及图纸,计算书及图纸须由钢结构(制作)分包方满足资质要求的设计单位签字及盖章。
深化设计的节点图应包括钢柱与基础、钢梁与钢柱、钢桁架与柱、主次梁节点、钢梁与混凝土构件、电梯间隔梁和塔吊支撑预埋件、支撑杆件等连接详图。
深化设计的节点图内容应包括各个节点的连接类型,连接件的尺寸、强度等级,高强度
797
螺栓的直径、数量、强度等级,焊缝的形式和尺寸等一系列施工详图设计所必须具备的信息和数据。
钢结构(制作)分包方之深化设计应根据施工工艺的要求设计钢构件的安装耳板,一并提交设计单位、总承包方、监理、发包方认可。 33.4.1.4 钢结构节点深化设计内容
详见钢结构施工方案。 33.4.1.5 安装布置图要求
应包括平面布置图、立面布置图、现场拼接/焊接位置、地脚螺栓定位图等。安装布置图所包含的内容应有构件编号、安装方向、标高、安装说明等一系列安装所必须具有的信息。 33.4.1.6构件详图要求
详图必须给出完整、明确的尺寸和便于施工的其它数据,应包含但不限于以下内容: (1)构件细部、重量表、材质、构件编号、焊接要求及标记、连接细部、坡口形式和索引详图等;
(2)螺栓统计表,螺栓标记、螺栓直径; (3)轴线号及相对应的轴线位置; (4)加工、安装所必须具有的尺寸;
(5)方向、构件的对称和相同标记(构件编号对称、此构件也应视为对称); (6)图纸标题、编号、改版号、出图日期; (7)加工厂所需要的其它信息;
详图中应对所有焊缝进行标注(焊缝类型、焊角高度、坡口尺寸、现场焊接等)。其中,焊缝标注应符合《建筑钢结构焊接技术规程》。 33.4.2 钢结构深化设计工作界面划分
钢结构深化设计工作界面划分表 总承包(总承包确定之前由业主负责管设计单位 钢结构制作单位 理) 依据总体进度计划安对深化的内容进行审对计划内容和时间节点进行审核 排,编制钢结构深化设核 计及审批时间计划表 澄清图纸疑问 组织图纸答疑会 建筑与结构图纸校核; 审核相关节点深化是钢结构节点放样、构造审核是否满足现场吊装和焊接要求 否满足受力要求 及计算; 按总承包对型钢柱和审核分段和分节是否审核型钢柱及钢板墙的分节与分段是否钢板墙的要求进行分满足受力要求 满足现场吊装和焊接要求 节和分段深化 审核钢材材质及交货状态是否与设计要明确具体部位钢材材 求一致,是否满足现场焊接工艺要求 质及交货状态 审核熔透焊缝是否满审核熔透焊缝是否与设计要求一致,是明确工厂和现场一级序号 工作内容 1 深化设计 798
序号 工作内容 设计单位 总承包(总承包确定之前由业主负责管钢结构制作单位 理) 否满足现场焊接工艺要求 熔透焊缝的具体部位 机电预留洞留设方案协调和组织各专业会审 以及补强措施设计 审核节点设计是否满足现场安装和焊接电梯间隔梁连接节点要求 设计 审核支撑梁及节点是否满足现场安装和塔吊支撑梁及连接节焊接要求 点设计 2 加工图 足设计要求 审核留洞及补强措施是否满足受力要求 审核节点设计是否满足受力要求 审核主体结构是否能够承受连接点的荷载 审核栓钉设计及深化审核栓钉设计及深化布置是否与设计要布置是否与设计要求栓钉设计及深化布置 求一致,是否满足现场的安装要求。 一致 提供满足型钢柱及钢板墙对拉螺栓的要按要求进行对拉螺栓 求并审核 深化设计 提供技术要求并审核是否符合现场施工地脚螺栓及柱脚支撑 的需求 深化设计 钢筋连接器节点设计负责审核节点传力 组织钢结构制作单位向设计报审 及布置 负责审核验算结果及审核补偿方案的现场可实施性 压缩变形验算及补偿 评审补偿措施 深化设计包括但不限于以下内容:深化设计说明(焊缝形式、具体部位的钢材材质及交货状态、钢筋连接器的规格及焊缝要求、具体审核与设计要求一致并满足现场吊装焊审核与设计要求一致 部位的无损检测要求、接预埋要求 主体焊缝的要求)、钢柱和钢板墙的平面定位图、钢板墙的立面图、钢柱和钢板墙的分片分节图、钢筋连接器定位图、节点大样图等 组织会签 提供图纸 依据总体进度计划安对计划内容和时间节点是否满足进度要排,编制钢结构加工图对计划内容进行审核 求进行审核 设计及审批时间计划表 按照经审核批准的深 化设计图纸绘制加工图, 加工图包括但不限于以下内容:每个构件的控制尺寸图、主体焊缝审核与设计要求是否审核与设计要求是否一致,能否满足现图、栓钉布置图、钢筋一致 场吊装、焊接、预埋的要求 连接器布置图、安全网和安全绳挂钩、吊耳、定位板、焊接衬板、安装用连接板、爬梯等 组织会签 提供图纸 799
33.4.3 钢结构深化设计管理 33.4.3.1一般要求
(1)钢结构供应商应与建筑师、顾问及设计单位、总承包、专业工程承包商无条件配合,完善施工图设计图纸,完成含机电留洞、电梯间隔梁埋件、塔吊支撑梁及埋件、钢筋连接器、压缩变形压缩及补偿方案、钢构件吊耳验算等的深化设计工作。并承担由于遗漏部分工作导致的现场进度延误的赔偿,以及赔偿由此造成的总承包商和其它专业分包商的一切相关损失;
(2)因钢结构供应商自身协调能力不够、人员投入和人员经验不足导致的深化设计质量不够,经多次审批仍无法满足达到要求,钢结构供应商应承担由此导致的进度延误责任和赔偿,并赔偿由此造成的总承包商和其它专业分包商的一切相关损失;
(3)钢结构供应商承诺其施工详图设计、施工详图设计文件及其承包范围内的工作符合国家有关法律、法规、规范及本合同文件及其补充的要求;
(4)钢结构供应商还应保证施工详图设计的合理性、充分性、整体性、耐久性和可行性。并保证所选用的材料、货物、工艺方法等满足规范、设计要求及本合同的要求。 33.4.3.2 深化设计管理流程
33.4.3.3 深化设计指引及深化设计工作分工
(1)深化设计指引由业主组织顾问与设计单位或总承包方制定,用于指导深化设计; (2)深化设计指引内容包括设计依据、设计基本参数、工艺要求、节点放样及构造和验算要求、型钢柱及钢板墙的分节和分段要求、具体部位钢材材质和交货状态要求、工厂和现场一级熔透焊缝的具体部位、机电留洞和补强要求、电梯间隔梁埋件要求、塔吊支撑梁及埋件要求、栓钉布置和深化要求、巨柱及钢板墙对拉螺杆深化要求、地脚螺栓及柱脚支架的深化要求、钢筋连接器的深化和布置要求、压缩变形验算要求、焊缝形式、具体部位的钢材材质及交货状态、具体部位的无损检测要求、主体焊缝要求、施工方案要求、协调制度和机构、会签单位、审批单位、图纸表达形式、设计成果要求、图纸数量、深化设计计划与审批时间规定等指导规定。深化设计指引下发给包括总包在内的深化设计各相关单位,作为深化设计管理工作的基本文件;
(3)设计单位负责提供钢结构设计相关的所有施工图及相应计算书;
(4)钢结构供应商应按总承包施工过程中对构件分段和结构安装的要求完成深化设计工作,供应商要及时跟踪结构的整体及局部变形的实测成果,并对深化设计的相关内容进行必要的修正;
(5)钢结构供货商应根据上述要求进行深化设计。由于深化设计的不完善导致的进度延误,供货商要承担一切责任和赔偿,并赔偿由此造成的总承包商和其它专业分包商的一切相关损失。
800
33.4.3.4 深化设计实施方案/细则
(1)由供应商单位制定深化设计方案或实施细则。深化设计方案或实施细则内容应响应和涵盖深化设计指引相应内容。深化设计方案或实施细则应由所有相关的参与单位共同完成,并会签上报。经监理、总承包、设计院/建筑师、业主批准后执行;
(2)对业主未发布深化设计指引的专业工程,由总包组织编制深化设计方案/细则,报审批准后执行,审批流程按深化设计审批流程。经审批的深化设计方案/细则与深化设计指引效力相同。
33.4.3.5深化设计协调管理
(1)总包负责深化设计总体进度监督和管理,专业工程承包商应在总包的进度管理要求下负责各自深化设计进度。各专项分包商及供应商应在专业工程承包商管理和监督下开展深化设计。
(2)总承包商负责深化设计技术统筹,并负责将各专业的所有深化设计内容综合反映在一个共用模型或图纸系统内,该模型或图纸系统与所有工程相关单位共享使用。各专业工程承包商、分包商、供应方单位负责各自深化范围内的责任,不因为由总承包的统筹而减免其责任,应服从总包或专业工程承包商的全面技术统筹管理,不得因总包或专业工程承包商的技术协调要求追加工程费用。
(3)各专业工程承包商、分包、供应商负责其合同约定范围内的所有专业深化设计工作,承担其专业范畴内的全部技术责任,其专业技术责任不因审批与否或因总包/专业工程承包方的协调安排而免除。各专业工程承包商、分包、供应商均有义务无偿为其他相关单位提交最新版的设计条件图纸或模型,均有义务深化设计与其他专业的连接界面做法,其公共或交叉重叠部分的深化设计分工应服从总包或专业工程承包方的协调安排,并不得因总包或专业工程承包方的协调管理安排追加费用。由于其自身的能力和设计质量达不到要求,需要承担赔偿责任,并赔偿由此造成的总包和其它分包相关的进度和成本损失。
(4)深化设计过程应与样板/样品批准协同进行,各深化设计单位应计划好深化设计与样板/样品的施工和送审时间,不得因样板/样品的修改,延误深化设计进度。 33.4.3.6 深化设计成果
钢结构深化设计单位应提交的深化设计成果,包括但不限于以下内容: (1)深化设计模型,CAD或3D模型或其他需要电子或实物模型; (2)专业深化设计图、加工图; (3)节点放样及构造和验算; (4)型钢柱的分节和分段; (5)具体部位钢材材质和交货状态; (6)工厂和现场一级熔透焊缝的具体部位; (7)机电留洞和补强;