临时用电、用水专项施工方案
目录
一、施工用电 .................................................................................................................... 1 (一).编制目的 ........................................................................................................ 1 (二).编制依据 ........................................................................................................ 1 (三).工程概况 ........................................................................................................ 1 (四).供电方式 ........................................................................................................ 1 (六).绘制临时供电施工图 .................................................................................... 3 (七).接地与防雷 .................................................................................................... 3 (十).配电箱和开关箱 ............................................................................................ 8 (十一).安全用电技术措施 .................................................................................... 8 (十二). 安全用电组织措施 ................................................................................... 12 (十三). 电气防火措施 ........................................................................................... 12 (十四). 施工用电保证措施 ................................................................................... 12 (十五). 用电技术档案 ........................................................................................... 12 (十六). 防雷、防雨保护措施 ............................................................................... 15 (十七). 应急预案 ................................................................................................... 16 二、施工用水 .................................................................................................................. 17 (一)、现场临水 ...................................................................................................... 17 (二)、生产给水系统 .............................................................................................. 17 (三)、管材设计 ...................................................................................................... 18 (四)、临时用水设计计算 ...................................................................................... 18
临时用电、用水专项施工方案
一、施工用电
(一).编制目的
为了贯彻国家安全生产的方针政策和国家安全生产、文明施工管理条例,做到施工现场文明施工规范,保障施工现场安全生产,防止安全事故的发生,促进现场安全生产,安全作业,保障作业人员生命财产安全好劳动者的切身利益,特编制本施工现场的临时用水用电方案。
(二).编制依据
1、工程施工平面布置图
2、工程用机具设备规格型号及用电功率(容量) 3、甲方提供的现场电源资料 4、执行标准及采用规范如下
4.1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 4.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 4.3、《低压配电设计规范》GB50054—95 4.4、《供配电系统设计规范》GB50052—95 4.5、《通用用电设备配电设计规范》GB—50055—93 4.6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 4.7、《建设工程安全生产管理条例》
4.8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、现场实际情况等。
(三).工程概况
(四).供电方式
现场供电采用三相五线制TN-S系统,分四级配电:总配箱、二级箱、三级箱、开关箱。系统采用四级配电三级保护。所有电气设备统一接地,并与变电站
1
临时用电、用水专项施工方案
保护零线连接。 (五).
负荷计算
规格型号 QTZ63 90型 SC200 GTY4-40F型 1、现场高峰期主要施工用电设备配置表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 机械设备名称 塔 吊 打夯机 升降机 钢筋调直机 钢筋剥肋滚压直螺纹机 电焊机 压槽机 强力式搅拌机 空压机 钢筋弯曲机 插入式振动棒 潜水泵 额定功率(KW)或容量(M3)或吨位(T) 31.7kw 3kw 11kw 4kw 3kw 28 0.55KW 18.5kw 7.5kw 1.5kw 2.4kw 7.5kw 1.1kw 2.3kw 数量 合计功率(KW) 31.7 6 11 8 6 84 1.1 37 30 3 7.2 15 6.6 46 备注 1 2 1 2 2 3 2 2 4 动力用电 动力用电 动力用电 动力用电 动力用电 焊接设备 动力设备 动力用电 动力用电 动力设备 动力设备 动力设备 动力设备 动力设备 GHG50型、GHG40型 ZX7-315 TWG-5 HZS25 9954 GW40型 9m 220V 220v 2 3 2 木工锯(电) WMT-10TS 6 20 金刚石水钻机
用电量计算:
根据表中各临电设施和设备计算: 其中:
动力设备总功率: ΣP1=211KW 焊接设备总功率:
2
临时用电、用水专项施工方案
ΣP2=84KW 总用电负荷计算
用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2) 其中:K为安全系数,一般为1.05—1.1,取K=1.05
K1为动力需要系数,一般为0.4—0.7,因施工动力机械主要用电负荷为塔吊,所以取 K1=0.4
K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,所以取K2=0.5
K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,所以取K3=0.8
COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75— 0.78,一般为0.64—0.75),取COSΦ =0.75
P=1.05*(0.4*211/0.75+0.5*84)=162.26KVA
业主提供的200KVA箱式变压器电源能满足现场用电要求。
考虑到主电缆线的经济性以及以后变压器容量的升高,现场配置一条4×150 mm2+ 1×70 mm2铝芯电缆线供电。电缆敷设方式为架空及在一期商业不上人屋顶平台固定方式过路。
具体配线详见配电系统图及平面布置图(附后)。
(六).绘制临时供电施工图
1.临时供电系统图(详附图)
2.施工现场平面布置图(详附图)
(七).接地与防雷
1、本工程施工现场用电采用TN-S接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。
2、在总配电室和各分路的二级配电箱及部分末端箱作重复接地,接地极采用L50×5镀锌角铁、L=2500mm,埋地或就近利用在建工程基础钢筋网,用40×4镀锌扁钢引至配电箱。接地电阻不大于10Ω,其中总配电箱接地电阻不大于4Ω。塔吊基础作防雷接地,用40×4镀锌扁钢与在建工程接地网相连。
3
临时用电、用水专项施工方案
3、现场供电:
1)结构施工阶段,首先满足排水设备、钢筋棚、木工机械、塔吊等设备的用电要求,考虑每个组合单体设置一台二级箱,二级箱内设置如下:
每个组合单体设置一台三级箱,三级箱内设置如下:
4
塑盒开关(200A) 分路开关160A 160A 160A 100A 100A 隔离开关(200A) 断路器(160A) 漏电保护器(100A) 漏电保护 器(100A) 漏电保护器(100A)