安全检查规则说明
1、符合项在检查结果栏划“√”。
2、基本符合项在检查结果栏划“0”,并在备注栏内说明。 3、不符合项在检查结果栏划“×”并在备注栏内说明,同时下达隐患整改通知必须形成文件。
4、国家强检项目和设施必须在备注栏注明是否在检测周期内。 5、检测性检查必须在备注栏内注明检测仪器设备及检测参数。 6、专项检查必须有专业人员和持证特种作业人员签证。 7、检查必须由亲临现场所有专业人员通过方可填写检查结果。 8、检查结果必须真实且明了。
9、检查出现重大隐患时必须立即上报上一级管理部门及时作出整改。
盐化有限公司标准化
领导小组
2010年9月28日
1
序号 检查项目
安全检查表
特种设备 一、锅炉 安全标准 检查情况 备注说明 1.1 引风机起动开关及保护装置 引风机转动部分及传输动力皮带 满足起动要求;保护规格适合运行电流。 护罩稳固可靠;转动部分无裸露现象。 接地良好;运行过程无发热异味、震动。 紧固器件无松动,整机无异常震动、无噪音。 满足起动要求;保护规格适合运行电流 护罩固定可靠;转动部分无裸露现象。 接地良好,运行无发热,无异味、震动,紧固件良好 满足起动要求,保护规格适合运行电流。 护罩固定可靠;转动部分无裸露现象,连轴器无松动。 紧固件无松动,整机无异常震动、无噪音。 1.2 1.3 引风机拖动用电机 1.4 引风机及电机紧固器件 鼓风机起动开关及保护装置 2.1 2.2 鼓风机转动部分 鼓风机主体及其拖动2.3 用电机 炉排电机起动开关及保护装置 3.1 炉排电机变速箱及其3.2 炉排主体转动部分 炉排主体电动机变速箱,基座及紧固件 3.3 2
序号 检查项目 安全检查表
特种设备 一、锅炉 安全标准 满足起动要求;上下煤连锁装置安全可靠,保护规格适合运行电流 钢卡紧固,钢丝绳无起刺、断股,挂钩无缺陷 接地良好;运行无发热、无异味、震动。钢钩架轨紧固 盲板无滴漏渗盐,无漏烟、漏水,无漏渗水。 阀门压料无滴漏,各连结垫无滴漏气,止回阀回座压力适合,无逆流现象 无滴漏渗水及结盐,锈蚀点小于1/10d 非操作状态下无减压,快开阀快速准确开启 满足起动要求,保护规格适合运行电流。 护罩固定可靠且保护半径适合,连轴器无松动 接地良好,运行无发热、震动、噪音。整体紧固良好 检查情况 备注说明 自动给煤机拖动用电4.1 动机起动开关及保护装置 4.2 上煤机拖动钢丝绳煤斗挂钩 上煤机整机及拖动用4.3 电动机 炉体各盲板、烟道、水管、汽管 5 6 炉体与各水管、汽管连结阀门、法兰 7 分汽缸及其附件 8 排污系统 9.1 给水泵起动开关及保护装置 给水泵转动部分,连轴器 9.2 给水泵主机及其拖动9.3 用电动机
3