配合比执行。
3 、片石砌筑施工工艺
片石砌筑采用挤浆法分层、分段砌筑:分段位置设在沉降缝或伸缩缝处,两相邻段的砌筑高差不大于120cm,分层水平砌缝大致水平。各砌块的砌缝相互错开,砌缝饱满。
各砌层先砌外圈定位砌块,并与里层砌块连成一体。定位砌块选用表面较平整且尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。
定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝互相交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料大小搭配,较大的石料以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞,挤浆时用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有孔隙。
定位砌块表面砌缝的宽度不大于4cm。砌体表面三块相邻石料相切的内切圆直径不大于7cm,两层间的错缝不小于8cm,每砌筑120cm高度以内找平一次。
填腹部分的砌缝减小,在较宽的砌缝中用小石块塞填。 砌体表面的勾缝符合设计要求,并在砌体砌筑时,留出2cm深的空缝。勾缝采用凹缝或平缝,勾缝所用砂浆强度不得小于砌体所用砂浆强度。当设计不要求勾缝时,随砌随用灰刀刮平砌缝。
砌体砌筑完毕及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护
期不得少于7d。
4、 砌体质量检查
每100m3(小于100m3按100 m3计)砌体,做1组砂浆强度检查试件,并与砌体一起养护。
同批试件强度平均值不小于设计值,且任意1组试件的强度最低值不小于设计值的85%。
砌体各项材料符合要求;砌缝宽度、错缝距离符合规定,砂浆铺填饱满,勾缝坚实、整齐 ;砌体位置、尺寸在允许偏差范围内。
5、砌体施工验收标准
1、砌体工程所用砂浆的强度等级必须符合设计要求。用于检查砂浆强度的试件应在搅拌机出料口随机抽样制作。
检验数量:同类型、同强度等级每100m3砌体为一批,不足100m3也按一批计。施工单位每批检验一次;监理单位检查试验报告。
检验方法:施工单位进行砂浆强度试验;监理单位检查砂浆强度试验报告并进行见证取样检测或平行检验。
2、砂浆砌体砌缝宽度、位置和砌筑方式符合下表: 浆砌料石(混序浆砌片项目 浆砌块石(mm) 凝土砌块)号 石(mm) (mm) 1 表面砌缝宽度 ≤40 ≤30 15~20 每找平一次的砌2 ≤1200 ≤1200 - 筑高度 3 两层间竖向错缝 ≥80 ≥80 ≥100困难时丁石上下只能一面有竖缝 三块石料相接处4 的空隙 5 砌筑方式 ≤70 - - 一丁一顺或二顺一丁 - 一丁一顺 3、砌体砌筑完毕应及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于7d。
4、沉降缝、泄水孔、反滤层位置、数量和材料应符合设计要求。
5、砌体表面应砂浆饱满、砌体整齐。宽度和错缝距离符合规定,无脱落和裂缝。沉降缝整齐垂直,上下贯通。泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
6、砌体尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表: 序号 1 2 项目 底、顶面高程 砌体厚度 片石 料石、砌块 片石 料石、砌块 允许偏差(mm) 检验方法 基础 墙 ±25 ±25 +300±15 ±15 +200测量不少于5处 +150+100尺量不少于5处 5、干砌块石应相互错缝、坐实挤紧,不得有松动、叠砌和浮塞。检验方法应为拔试检查并观察检查。
6、砌石的范围和厚度应满足设计要求。检验方法应为观测检查并抽查检查。
7、浆砌面层排水孔的设置应满足设计要求。检验方法应为观察检查。
8、砌石面层的允许偏差检验数量和方法应符合下表的规定:
单序号 项 目 允许偏差 检验单元 (mm) 和数量 元 测点 每个断面(每±20 ±30 50m ~100m一个断面,检查坡顶和坡脚边线) 2 砌缝最大宽度 三角缝最大宽度 通缝长度 40 30 每处(每50m2一处) 1 用尺量,最大值 2 用水准仪等仪器测量 检验方法 1 高程 3 80 1000 70 1000 4 5 6 表面平整度 40 相邻块石 顶面高差 30 50 2 40 用2m靠尺和钢尺量垂直两方向 1 用尺量,最大值 注:①三角缝最大宽度是指以三角缝长边为底的三角缝高; ②通缝是指块石错缝小于80mm的连续砌缝;
③当设计有特殊要求时,砌缝的最大宽度应满足设计要求。
二、 砌石挡墙
1、石料的规格和质量应满足设计要求。检验方法应为检查检验资料并观察检查。
2、砌筑砂浆的水泥、骨料、水和外加剂应满足设计要求,并应符合现行行业标准《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269)的有关规定。检验方法应为检查出厂质量证明和试验报告。
3、砂浆强度应满足设计要求,并应符合现行行业标准《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269)的有关规定。检验方法应为检查检验报告。
4、浆砌石的组砌型式、错缝和灰缝应符合现行行业标准《港口与航道护岸工程设计与施工规范》(JTJ300)的有关规定。砌筑砂浆应饱满,勾缝应密实牢固,挡墙表面应清晰洁净。检验方法应为观察检查,必要时抽拆检查。
5、挡墙平均断面不得小于设计断面。检验方法应为观察检查并抽查检查。
6、沉降缝和伸缩缝填缝材料的品种、规格和质量应满足设计要求。检验方法应为检查出厂合格证和试验报告。