ZYGZ-1工厂供配电装配实训装置
ZYGZ-1工厂供配电装配实训装置是按照GGD配电柜外形设计生产,具有结构新颖、布局合理,方便操作的特点。是专门为电力部门维修电工、内线安装工、装表接电工、用电检查、通用电工及农网配电营业工等专业人员进行技能培训与考核而设计。可以模拟三相三线
1
有功、无功电能表三相四线有功、无功电能表的现场常见各种接线方式。且按标准计量柜设计有铅封锁和电磁锁,采用实际安装配线,实现低压、计量及控制电路的安装配线操作,通过训练,使培训学员熟悉各类配线规程,熟练掌握配线工艺及流程,提高实操水平。 功能介绍:
工厂供配电装配实训装置的上部为低压配电屏,可进行低压配电柜一次设备安装配线及剩余电流保护器的安装配线的实训项目,主要设备有刀开关以及电流和电压指示仪表等,下部可根据需要正、反面设置网孔板,便于进行装表、动力及照明等设备安装配线的实训项目。
中间设有密闭计量室,电能计量接线方式按被测电路的不同可分为单相、三相三线、三相四线,按电压和电流的高低或大小可分为直接接入式和经互感器接入式。常用的接线方式有:
三相三线电路有功电能的测量接线、三相四线电路有功电能的测量接线、三相有功和无功电能的联合测量接线。
《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)规定的接线方式如下:
接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三线四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆器单相电能表。
接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。
低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。
另外,所有计量用电流互感器的二次接线应采用分相计量接线方式,非计费用电流互感器的二次接线可采用星形或不完全星形接线方式。
技术参数
输出电压:3×100V;
2
输出电流:3×10A;
频率调节范围:45.0Hz~65.0Hz; 相位调节范围:0.0°~359.9°;
供电:单相220V±10%,50Hz或三相380V;
主要配置:
三相四线有功电能表 三相三线有功电能表 三相三线无功电能表 联合接线盒 电压互感器 电流互感器 熔断器 漏电断路器 电压表 电流表 实验指示灯
多功能网孔板采用模数结构,便于各种元器件的安装
实训项目
用3块单相表替代三相四线电能表接线;
三相四线有功表接线; 三相四线有功、无功联合接线;
三相四线带电流互感器的有功、无功联合接线; 三相三线带电流互感器的有功、无功联合接线; 低压配电柜安装配线; 高低压电气器件装配; 测量仪表的配线
注:根据学校实际实训项目可选配元器件
3