编辑文本
采 暖 工 程
编制单位:
编制日期: 施 工 方 案
年 月.
日
编辑文本
目录
一、编制依据 ..................................................................................... 2
二、工程概况 ..................................................................................... 2
三、供暖主管道安装 ......................................................................... 2
四、一层地暖施工方案 ................................................................... 13
四、散热器供暖施工方案 ............................................................... 22
.
编辑文本
一、编制依据
1、潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程设计暖通专业施工图, 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 5、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况
潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程,建筑面积:61379㎡,其中地下建筑面积:14806㎡, 应甲方要求,本楼夏季采用多联机空调供冷,冬季一层地暖供暖,二至十一层采用散热器供暖。本建筑采暖系统散热器安装均为明装,并在每组散热器供水管上设温控阀,回水管上设阀门以便调节温度,以利于散热和节能。本楼为供暖系统不分区,地暖系统设计工作压力为0.30MPa,供暖热负荷362KW,系统阻力为50KPa。暖气片系统设计工作压力为0.60MPa,供暖热负荷1762KW,系统阻力为50KPa 三、供暖主管道安装 (一)、技术准备
了解施工图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。要求各给排水以及采暖管道施工作业人员对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能确保工程施工质量符合规程、规范的要
.