好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室内装修改造工程测量放线施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高淳村级标准厂房集中区工程配套综合楼

2#楼装修工程 工程测量放线施工方案

一、工程概况

1、 建设单位:江苏高淳经济开发区开发总公司

监理单位:南京天京建筑工程监理事务所 设计单位:南京深圳装饰安装工程有限公司 施工单位:江苏中实建设有限公司

2、工程名称:高淳村级标准厂房集中区工程配套综合楼2#楼装修工程 3、建设地点:双高路以南,古潭檀大道以西 4、工程规模:8032.61平方米内装修工程。 5、质量要求:符合国家验收标准。

6、工期要求:150日历天。(以实际开工为准)

二、测量放线:

本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的地面平整度、墙面垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线。

为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲

方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。

(一)、施工准备:

1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为 ±10N(N为测站数)。

2、测量设备的选择:配备1台经纬仪进行竖向控制线的投测,精度为DJ2 ;配备1台水准仪,精度为 DS3;钢卷尺(50 m)1把;5 m钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。

(二)、地面工程的施工测量: 1、由于沉降等原因,首层地面标高可能与设计图纸不符,根据已校核的水准点,测设首层±0.000标高,并以此标高为基准进行标高的竖向传递。

2、首层各段的标高控制点为三个,以利于闭合校差。

3、标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递,如图示:

其允许误差见下表。

层间误差 总误差 ±3 mm ±5 mm 传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm,

并取平均点引测水平线。

4、测设100cm水平控制线:100cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。

测表1 项 目 水平线 精 度 要 求 1、每3 m两端高差小于±1 mm; (室内、室外) 2、同一条水平线的标高允许误差为±3 mm。 室内 铅垂线 室外 高于1/3000 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5 m、房间应小于2 m。

(三)、吊顶工程的施工测量放线:

1、根据已弹出的100cm楼层水平控制线,用钢尺量至吊顶的设计标高,并在四周的墙上弹出水平控制线。其允许误差应符合测表1的要求。

2、顶板上弹出十字直角定位线,其中一条线应确保和外墙平行,以保证美观。并以此为基础在四周墙上的吊顶水平控制线上弹出龙骨的分档线。

3、对于装饰物较多、工艺较复杂的房间,在吊顶前将其设计尺寸在铅垂投影的地面上按1∶1放出大样,后投点到地面,确保位置

经纬仪两次投测校差小于2 mm 正确。

(四)隔墙(隔断)放线标准

1、依照装饰建筑物或构筑物或其他外部的某一固定点与线,经设计确定作为装饰施工放线的基准点与线。

2、按设计平面图的隔墙(隔断)位置,先行在地面上标定墙体完成面定线(可用墨斗弹线设定)。

3、若隔墙(隔断)延至两端或一段有墙体连接的,可用红外线仪器以地面墙界线放线于已有的墙体上,再向上延伸至该墙顶;若无端头墙体,可在地面上标定墙体完成面定线的有效距离段上按序利用吊锤(线锤),设定顶面上墙体控制线。

4、室内门洞位置在墙基线完成后,立即依照设计图纸设定,以免在墙体施工中遗漏门洞设置,造成返工损失。

(五)墙立面放线标准

1、沿墙线离墙2cm左右在地面和顶面放置一个平面线(方法如隔墙),用来检查和确定基墙的最凸出部位(该部位已不可再剔除)。

2、根据装饰墙面结构层的厚度,依照基墙的最凸出部位再次设定装饰墙面的完成面界限(完成面)。

3、墙立面装饰造型放线是根据设计图上的几何尺寸及位置要求及施工材料的具体状况而设定在墙立面上。通过放置控制线,一般为基层完成面线和面层完成面线,若墙基体本身不平整,则还加放一条墙体结构基准线。让施工人员按照要求施工,达到装饰完美的效果。

确立造型基准点、线按图示几何尺寸放线于所施工的墙面上。

(六)地面放线标准,

1、水平基准线以电梯厅门槛向上标高定室内饰面完成面基线(厨房和卫生间标高按设计要求另作参照)

2、地面施工中的花式及不同材料的衔接控制放线原理与墙立面造型一致。也是确立造型基准点、线,按图示几何尺寸放线于所施工的地面上。

(七)、墙面铺贴排版放线标准

1、墙面砖排版原则:室内面砖在施工前必须进行认真的排版设计

(1)墙、地面的面砖规格相同时,墙、地面砖的缝隙应贯通,不应错缝,规格不相同时可不做要求。

(2)面砖预排时,应尽量避免出现非整块现象,如确实无法避免时,应将非整块的面砖排在较隐蔽的阴角部位。

(3)在施工前能确定面砖规格,排版设计出现非整块砖时,可建议适当变更墙体位置或门窗洞口位置及尺寸。

(4)如果在一个墙、地面确实出现无法避免的小于1/4块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/4的非整砖排列在两边的阴阳角部位,并且位置要对称。

(5)墙面砖的镶贴的平整度必须进行严格的控制,保证排版目标得以实现。

(6)严把材料关,镶贴前应对材料进行严格的大小筛选,区分产品整齐度或方正度,防止镶贴隙缝。