指标达到了IEC298《交流金属封闭开关设备》和GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准,并满足二部要求的可靠的防误操作功能,防护等级达到了IP2X。本产品具有体积小、重量轻、操作简便、操作力轻、使用安全、维护方便等特点,是城市电网改造和建设需要的新一代高压电器产品。HXGN26–12(F)/□方案号内配主开关为六氟化硫负荷开关额定电压kV设计序号户内使用固定式箱式环网1.技术参数1.1环网柜的主要技术参数见表3-9序号1234567额定电压额定频率主母线额定电流额定电流(功能单元的)主回路、接地回路额定短时耐受电流主回路、接地回路额定峰值耐受电流主回路、接地回路额定短路关合电流名称单位kVHzAAkA/skAkA参125063063025/26363数218910负荷开关满容量开断次数熔断器的开断电流(预期值)机械寿命1min工频耐受电压(有效值)相间、对次kA次kV10031.51000042/48地/隔离断口11雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/kV隔离断口122.联锁环网柜内的负荷开关、接地开关、前门板之间设有联锁装置,它们之间的操作关系如下:a、接地开关合闸时,负荷开关不能动作,前门板可以打开;b、负荷开关合闸时,接地开关不能动作,前门板无法打开;c、只有当负荷开关分闸时,接地开关合闸时,才允许打开环网柜的前门,其它情况下环网柜前门均处于联锁状态。d、前门打开后,负荷开关不能合闸;e、当环网柜作为联络柜或电缆进线柜使用时,接地开关与进线电缆之间实行强制闭锁。3.操作顺序手动操作用专用操作手柄在环网柜正面操作,环网柜正面中间封板处有上下二操作孔,上部为接地开关操作孔,下部为负荷开关操作孔,操作时,当手柄向顺时针方向旋转为开关合闸方向,当手柄向逆时针方向转动为开关分闸方向。当负荷开关在合闸过程中,其分闸弹簧已处于储能状态,当外力(如熔断器撞针等)撞击脱扣机构时,带动操作机构而使负荷开关分闸。电动操作a、环网柜配用电动机构时,接通电源后只需按下合闸按扭,即能合上负荷开关,此时,合闸指示灯亮,开关投入运行;按下分闸按扭,负荷开关分闸,此时,分闸指示灯亮(分闸线圈为短时工作制)。2275/852辅助回路1min工频耐压kVb、当环网柜因操作电源无法正常供电时,开关的动作可用手动操作来完成,手动方法同7.2.1条。c、接地开关只能手动操作,无电动操作机构,但环网柜具备接地开关位置指示装置。d、电动分闸和合闸时严禁将操作手柄插入操作孔中,以免造成人员及设备的伤害。4.外形图3-9图3-9第四章总体质量要求一、柜体的质量要求1.柜体外形尺寸要求见下表表4-1尺寸范围mm高偏差值mm宽深23400~10001001~20002001~3000±1.8±2.2±2.70-1.40-2.3±1.5±1.852、焊接柜焊缝表面应平整光洁,均匀无焊穿、焊瘤、无焊渣、裂纹、夹渣,不允许有严重的弧坑、气孔、溅渣。3、产品正面、侧面、后面的涂层不允许有皱纹、起泡、透底、划伤等,且同一批产品漆色应一致。4、绝缘间隙必须达到国家标准10kV带电体之间或带电体对地空气绝缘间隙≥125mm,不能达到则必须加绝缘护套、绝缘隔板来加强绝缘5、机构动作应保持灵活,联锁应可靠、程序正确6、各配件的紧固件应无松动现象二、断路器选型及品牌要求各柜型应尽可能配置适合该柜型的常规断路器型号1、KYN28A-12常规配置的断路器为VS1(ZN63A-12),国内比较著名的生产厂家有浙开、宁波天安、宁波耐吉、常州森源、北开等公司也可配ABB公司生产的VD4真空断路器、上海富士电机开关有限公司生产的HS型(ZN82-12)真空断路器、中外合资厦门华电开关有限公司生产的VEP型(ZN96-12)真空断路器,但以上三种断路器价格较为昂贵。2.XGN37-12配用浙开生产的固定式ZN63A-12(VS1)真空断路器或ABB公司生产的固定式VD4真空断路器。3.XGN2-12可采用ZN28A-12分体式真空断路器(浙开、宁波天安、宁波耐吉等公司)还可配用ZN28D-12(浙开)、固定式VS1-12(浙开)、ZN12-12(浙开、北开)、ZN65-12(天水长城)等整体式真空断路器。4.GG-1A(F)配ZN28A-12型分体式真空断路器外,还可配用固定式VS1-12等机构一体化式真空断路器5.HXGN11-12主要配FN16A-12真空负荷开关(宁波天安集团)6.HXGN26-12主要配FN26A-12真空负荷开关(浙江开关厂有限公司、宁波天安集团)三、其它元器件选用要求1.应尽可能考虑该元器件为该型开关柜常规配置,如有特殊规格应同开关柜厂家进行沟通2.考虑元器件的外形尺寸是否适合装于该型开关柜3.要注意考虑匹配,不是最昂贵、最先进的元器件装在任何柜型都能实现最佳功能4.不要随意的指定配件厂家,否则不利于产品的按时交货,元器件的质量也很难得到保证,而且还大大的提高了采购成本;当然为了保证产品质量可大致圈定几家知名的厂家四、装配工艺要求1.所有的紧固件不得有松动现象2.各门及活动件转动必须灵活3.保证带电体之间及带电体对地的空气绝缘距离4.保证隔离断路器传动部件的灵活可靠性5.保证联锁的安全、可靠性,保证“五防”功能的完善6.文明施工,不得造成元器件的损坏7.产品出厂前须清扫各部位尘土,特别是绝缘材料表面的污浊24第五章包装运输保管及开箱验收要求一、包装运输及保管要求1.包装时,产品必须用螺钉固定在包装箱底板上2.运输及移动过程中,只准直立放置不得倒置、倾翻、翻滚摔下3.产品在安装前,应以原包装存放在库房中,如不能入库房,应防止淋雨,以免产品受潮4.避免剧烈震动,防止靠近火源5.不得随意拆卸电气元件及零部件6.拆卸及安装过程中不得野蛮施工,避免造成柜体或柜内元器件的损伤二、开箱验收要求1.收货后核对包装箱上的合同号,收货单位是否有误2.应在干燥及不淋雨的场所拆箱,拆箱时注意保护产品,不得损伤3.拆箱后立即查看是否发生柜体变形,同时查看是否有元器件脱落散架和损坏,检查柜内是否进水或有严重受潮现象4.应注意查收随柜所附的a.产品合格证b.安装使用说明书c.二次接线图d.产品出厂试验报告e.装箱清单5.按产品装箱清单核对开关柜数量是否有误,随柜文件及数量是否正确,随柜的附件及备品备件是否有漏第六章高压开关柜常见故障缺陷及处理方法一、故障的预防措施开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修:1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系二、常见故障及处理方法1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈253.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,继电器整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决第七章高压开关柜订货须知一、开关柜在订货时购买方应提供如下资料1.完整的工程系统一次主接线图。2.各个高压柜方案的二次原理接线图。3.柜体的平面布置图(如有母线桥时提供其安装尺寸及布置方式)。4.柜顶小母线布置图。5.开关柜的备品备件数量和规格型号。6.开关柜在特殊使用环境条件时,应在订货时以书面的形式提出。7.开关柜壳体或面板的漆色。8.开关柜的交货期。二、若购买方委托生产厂家设计原理图纸时,应提供如下资料1.开关柜的型号,方案,布置方式,断路器的型号及其参数。2.二次保护如果采用微机综合保护,则购买方应提供其厂家的产品样本,或E-mail地址,以便及时取得联系。如果采用常规继电器保护则购买方应提出二次保护的类型及其特殊要求。三、如为改、扩建工程时除了应有一次主方案和二次原理接线图之外,购买方还应提供如下资料:1.新增柜体的平面布置图。2.面板元器件开孔尺寸要与旧柜体保持统一,提供原面板的开孔尺寸。3.面板漆色要尽可能统一,提供原开关柜漆色。26
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站