位额定电压kV-12.5-201242(相对地及相间)48(隔离断口)75(相对地及相间)85(隔离断口)-31.51min工频耐受电压kV(额定绝缘水平)雷电冲击耐受电压kV(额定绝缘水平)额定电压A40031.563050100080额定峰值耐受电流kA额定短时耐受电流kA12.52031.5(4S)4.外形尺寸:*小电流电缆进出线柜标准方案:宽1200×深1200×高2800*架空进出线柜标准方案:宽1200×深(1200+600)×高2800*大电流柜电缆进出线柜标准方案:宽1540(或1400)×深1200×高2800注:小电流柜相间距为250mm,大电流柜的相间距为275mm,侧封板单面18mm5.机械联锁简介:(1).用带红绿翻牌的防误型转换开关可以防止误分误合断路器;紧急情况下可以利用紧急解锁分合断路器.(2).用CS6-1操作机构上的机械联锁装置来实现隔离开关不能带负荷分闸.只有当断路器分闸后,才可以操作上、下隔离开关.(3).离开关与前门(上,下),前门与后门(上,下)之间的联锁是通过扇形板传动机构的联锁装置和止动装置来实现的.如果柜体为靠墙安装则可相应取消前后门之间的联锁.此联锁可以防止误入带电间隔功能.6.开关柜结构:隔离开关与断路器机械联锁结构简图见:5-10内部结构见图3-716 图3-77.开关柜结构特性:(1).侧封板改流水槽结构为固定板焊接,柜体拼台后外形美观。(2).柜体的“五防”联锁机构均采用机械联锁方式,安全可靠性高。17(3).主母线在柜体前有眉头板(带观察窗),对主母线有隔离防护作用。(4).柜内绝缘子全部采用大爬距瓷瓶,主母线可以用绝缘护套,绝缘性能好。(5).因开关柜内空间较大,不会因为元器件外型大而影响元器件的选用,此柜体特别适用于变电站今后的改造。(6).结构简单,维护与操作都很方便,便于用户熟练掌握操作规程,因此本柜型在激烈的市场竞争中仍有很强的生命力。(7).价格低廉,与同类产品相比要便宜,特别适合对占用空间要求不高,投资少见效快的工程。(8).柜体既可靠墙安装,从柜前操作和维护,又可离墙安装。8.操作程序:(柜体不靠墙安装,电缆出线柜方案)1送电操作:a.关好后上门及后下门;b.关好前上门及前下门,c.先合母线进线侧隔离开关;d.再合母线出线侧隔离开关。e.最后合断路器。2停电操作:a.先分断路器;b.再分母线出线侧隔离开关;c.再分母线进线侧隔离开关;d.打开前下门及前上门;e.打开后下门及后上门;3紧急解锁操作:将紧急解锁钥匙插入紧急解锁孔内,先分断路器,再开前门.五、HXGN11-12环网柜HXGN11-12箱型固定式交流金属封闭环网开关设备(以下简称环网柜)(图3-12环网柜外形)内配FN16A-12真空负荷开关及其组合电器。产品具有满容量开断性能好、转移电流高、可频繁操作、操作力小(电机仅为30W)等特点,受广大用户欢迎。产品经过7年的生产和不断的改进完善,产品质量稳定、外型美观,销量一直较好。1.产品型号含义HXGN11–12(F)/T□-□额定短时耐受电流(kA)额定电流(A)T弹簧操作机构配负荷开关额定电压(kV)设计序号户内装置固定式箱型环网开关设备18HXGN11–12(F.R)/T□-□额定短路开断电流(kA)额定电流(A)T弹簧操作机构配负荷开关—熔断器组合电器额定电压(kV)设计序号户内装置固定式箱型环网开关设备2.基本参数2.1HXGN11-12(F)基本参数表3-7序号12345678910111213参数名称单位kVAHzkAskAAA技术参数126305020350630101600kVA变压器空载电流次kVkV1000042/4875/85IP2X12501250额定电压额定电流额定频率额定短时耐受电流额定短路持续时间额定峰值耐受电流额定有功负载开断电流额定电缆充电开断电流额定空载变压器开断电流电寿命1min工频耐受电压对地、相间/隔离断口雷电冲击耐受电压对地、相间/隔离断口防护等级2.2HXGN11-12(F.R)基本参数表3-8序号12345678910参数名称单位kVAHzAkA次kVkVJ技术参数1212550140031.5200042/4875/852-5IP2X19额定电压额定电流额定频率额定转移电流额定短路开断电流机械寿命1min工频耐受电压对地、相间/隔离断口雷电冲击耐受电压对地、相间/隔离断口撞击器容量防护等级3结构特点HXGN11-12环网柜的结构简图见图3-8图3-8HXGN11-12环网柜的结构简图1、FN16A-12RD负荷开关-熔断器、组合电器2、接地开关操作孔3、负荷开关操作孔4、隔离开关操作孔5、仪表(包括带电显示装置)3.1柜体环网柜柜体分两种,一种是由敷铝锌钢板折弯件组装而成,一种优质钢板折弯件焊接而成。开关柜宽度850,深度850,高度2200。产品可以靠墙安装。3.2布局环网柜的顶部为母线室,母线室的前面为仪表室,柜的上部为主开关室,中下部为电缆进出线和其它电器元件室。3.3主要元件环网柜以FN16A-12真空负荷开关及其组合电器作为主开关,配用专用手电动两用操作机构,该机构获国家专利,可实现三遥。根据用户需要,负荷开关可右操作或左操作,负荷开关可与接地开关联体或分体等。3.4操作程序环网柜内的隔离开关、负荷开关、接地开关、门板、插板之间设有可靠的机械连锁。进线柜前门装有电磁锁。在单母线双进线或单母线分段双进线的方案里,采用902机械连锁。3.4.1送电操作关好前门,拔出插板,把操作手柄插入接地开关操作孔内分开接地开关,然后把操作手柄插入隔离开关操作孔内合上隔离开关,最后把操作手柄插入负荷开关操作孔内合上负荷开关。3.4.2停电操作把操作手柄插入负荷开关操作孔内分开负荷开关,然后把操作手柄插入隔离开关操作孔内分开隔离开关,最后把操作手柄插入接地开关操作孔内合上接地开关,插入插板,打开前门。六、HXGN26-12环网柜HXGN26-12(F)箱型SF6交流金属封闭环网开关设备(以下简称环网柜),是吸收国外先进技术,结合我国供电要求,自行设计、研制成功的。该产品经型式试验和长期的试运行考核,性能20

高压开关柜基本知识 - 图文 

位额定电压kV-12.5-201242(相对地及相间)48(隔离断口)75(相对地及相间)85(隔离断口)-31.51min工频耐受电压kV(额定绝缘水平)雷电冲击耐受电压kV(额定绝缘水平)额定电压A40031.563050100080额定峰值耐受电流kA额定短时耐受电流kA12.52031.5(4S)4.外形尺寸:*小电流电缆进出线柜标准方案:宽1200×深1200×高2800*架空进出
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7qaib45d7638ccg96pde
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享