5.五防联锁简介:(1).当手车在柜体的工作位置合闸后,在底盘车内部的闭锁电磁铁被锁定在丝杠上,而不会被拉动.以防止带负荷误拉断路器手车。(2).当接地开关处在合闸位置时,接地开关主轴联锁机构中的推杆被推入柜中的手车导轨上,于是所配断路器手车不能被推进柜内。.断路器手车在工作位置合闸后,出线侧带电,此时接地开关不能合闸.接地开关主轴联锁机构中(3)的推杆被阻止,其操作手柄无法操作接地开关主轴.(4).对于电缆进线柜;母线分段柜和所用变方案,由于进线电缆侧带电,下门上装电磁锁,来确保在电缆侧带电时不能进入电缆室;(5).通过安装在面板上的防误型转换开关(带红绿牌),可以防止误分误合断路器.6.操作程序送电操作:先装好后封板,再关好前下门-------操作接地开关主轴并且使之分闸-------用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)--------把二次插头插到静插座上---------(试验位置指示器亮)---------(关好前中门)----------用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置---------(工作位置指示器亮,试验位置指示器灭)---------合闸断路器手车.停电(检修)操作:将断路器手车分闸-----------用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置-------(工作位置指示器灭,试验位置指示器亮)-------打开前中门--------把二次插头拔出静插座----------(试验位置指示器灭)----------用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外-----------操作接地开关主轴并且使之合闸--------------打开后封板和前下门.★.注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外.二、产品XGN37-12XGN37-12箱型固定式金属封闭开关设备,是用于3~10kV三相交流50Hz作为单母线和单母线分段系统接受与分配电能的装置,特别适用于频繁操作的场所。主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电,送电及大型电动机的起动等.实行控制、保护、实时监控和测量。柜体为全组装式结构,有完善的五防功能,配用固定式ZN63A-12(VS1)真空断路器或ABB公司生产的固定式VD4真空断路器。上隔离用GN30-12型,下隔离用GN19-12型,接地开关用JN15-12W,大电流柜的上隔离开关可用GN25-12型.1.产品型号的含XGN37–12--□--□环境特征箱型固定式户内用2.开关柜基本参数6额定短路开断电流额定电压设计序号表3-2项目系统的标称电压设备额定电压额定绝缘水平1min工频耐受电压(有效值)雷电冲击耐受电压(峰值)最大额定电流额定短路开断电流额定短路关合电流额定峰值耐受电流额定短时耐受电流(4S有效值)防护等级3.配用隔离开关(GN30-12)的基本参数:项目单位GN30-12/400-12.5开关柜额定电压1min工频耐受电压(额定绝缘水平)雷电冲击耐受电压(额定绝缘水平)7单位kVkVkV数据3,6,3.6,7.2,101242(相间及对地)48(隔离断口)kV75(相间及对地)85(隔离断口)AkAkAkAkA16,100020,25,63,63,31.5808031.540,50,40,50,16,20,25,IP4X,门打时为IP3XGN30-12/630-GN30-12/1000-201242(相对地及相间)48(隔离断口)31.5kVkVkV75(相对地及相间)85(隔离断口)额定电压额定峰值耐受电流额定短时耐受电流(4S)AkAkA40031.512.5630502010008031.54.开关柜外形尺寸:●电缆进出线及其联络柜标准方案:宽840×深1300×高2300.●架空进出线时:宽840×深(1300+400)×高2300.●所用变方案当变压器容量大于30kVA时,柜宽为1000.注:柜深不包括前门及后封板尺寸,相间距离为2105.产品结构:外形图见3-2,内部结构图见3-3:图3-2896.产品特点:(1).开关设备的外壳选用进口敷铝锌板采取多重折边工艺制作而成,具有很强的抗腐蚀性和抗氧化性,外形美观。(2).柜体采用组装式结构,用高强度的螺栓联接而成,整个柜体精度高、机械强度好;仪表室、母线室单独设计,可缩短加工生产周期,便于组织生产。(3).开关柜内元器件布置紧凑,柜体外形尺寸小,柜体内主开关可选用全绝缘的VS1型真空断路器,可实现少(免)维护。(4).开关设备的联锁简洁、完备,灵活好,安全可靠性高,完全满足了“五防”的要求。(5).开关柜外壳防护等级为IP4X,柜门打开时为IP3X,带电体对地距离不小于125mm;(6)下隔离开关、接地开关布置灵活,柜体可以靠墙安装,进行正面维护;也可以离墙安装,进行双面维护。7.操作程序:1送电操作:关好下门---操作接地开关分闸---拔出定位销---操作隔离开关合闸,定位销自动复位---断路器合闸.2停电操作:断路器分闸---拔出定位销---操作隔离开关分闸,定位销自动复位---操作接地开关合闸---打开下门.三、产品XGN2-12(Z)XGN2-12(Z)固定式高压开关柜(简称开关柜)(图3-4外形图)适用于3~10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。特别适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线,并可派生出单母线带旁路和双母线结构。经过多年的改进完善,产品最大额定电流可做到4000A;可在海拔4000m以下正常运行。本开关柜既可采用ZN28A-12分体式真空断路器,还可配用ZN28D-12、VS1-12、ZN12-12、ZN65-12等整体式真空断路器;隔离开关主要采用旋转式GN30-12(D),大电流柜也可采用GN25-12,GN22-12等隔离开关。由于该产品电流等级大,母线结构多样,所以在变电站得到广泛应用。1.产品型号含义:XGN2–12Z/□--□环境特征箱式固定式户内用设计序号2.················································································································基本参数表3-3一次方案号真空断路器额定电压10

高压开关柜基本知识 - 图文 

5.五防联锁简介:(1).当手车在柜体的工作位置合闸后,在底盘车内部的闭锁电磁铁被锁定在丝杠上,而不会被拉动.以防止带负荷误拉断路器手车。(2).当接地开关处在合闸位置时,接地开关主轴联锁机构中的推杆被推入柜中的手车导轨上,于是所配断路器手车不能被推进柜内。.断路器手车在工作位置合闸后,出线侧带电,此时接地开关不能合闸.接地开关主轴联锁机构中(3)的推杆被阻止,其操作手柄无法操作接地开关主轴
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7qaib45d7638ccg96pde
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享