\\\\
单相、三相交流电路功率计算公式
项 目 有功功率 单相电路 视在功率 无功功率 功率因数 有功功率 视在功率 无功功率 三相对称电路 功率因数 线电压、线电流 相电压、相电流 换算 有功功率 三相不对称电路 无功功率 公 式 P?UIcos??Scos? 单 位 说 明 UX?相电压?V? IX?相电流?A? W VA var S?UI Q?UIsin? cos??PP ?SUIUL?线电压?V? IL?线电流?A? cos??每相的功率因数 PAPBPC每相的有功功率 QAQBQC每相的无功功率 P?3UXIXcos??3ULILcos? S?3UXIX?3ULIL W VA var Q?3UXIXsin??3ULILsin? cos??P SUL?3UX IL?IX ? ? UL?UX IL?3IX P?PA?PB?PC Q?QA?QB?QC \\\\
相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压。用UA、UB、UC 表示。 相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA 表示。 线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压,用UAB、UBC、UCA 表示。 线电流:从电源引出的三根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC 表示。
如果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器,按V/v接法,测量结果为线电压和线电流;
如果是三相四线制:
1、电压可采用V/v接法,电流必须采用Y/y接法,测量结果为线电压和线电流,线电流也等于相电流。
2、电压和电流均采用Y/y接法,测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流。 Y/y接法时,电压互感器一次接在火线及零线之间,每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。
每根火线穿过一个电流互感器,每个电流互感器二次输出接一个独立仪表。
\\\\
电压V/v接法时,电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表,如需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的n端连接在一起,a、b端连接第三个电压表。
电流V/v接法时,两根火线分别穿过一个电流互感器,每个互感器的二次分别接一个电流表,如需测量第三个线电流,可将两个的s2端连接在一起,与两个互感器的s1端一起共三个端子,另外,将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起。
三相电流计算公式
I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。
功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A
三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电