V1=Q×t=240×1.5d=360m3
高为5m,其面积为
S=v/h=72㎡;
取L为5m;则;
B=S/L=14.4m
化粪池
结构形式 主体尺寸 有效深度 总 容 积 有效容积
1座
地下
L×B×H=5×14.4×5m 5m 430m3 360m3
(二)格栅设计计算
1、 设计说明
医院废水中含有杂质悬浮物等大颗粒物质,若直接使废水进入后续工艺,废水中的漂浮物、悬浮物等大颗粒物质会造成管中的堵塞,使后续工艺处理较为困难,大大影响了处理的效果,所以废水必先经过隔渣处理。使部分杂质、悬浮物等物质在进入后续处理前就被除出,保证后续工艺的正常进行。 2、 设计参数
设计流量Q=10m3/h;栅前水深h=0.3m;过栅流速v=0.3m/s;栅条间隙b=0.003m
格栅倾角α=75°栅条宽度s=0.01m 3、 设计计算
(1)栅条的间隙数(n)
n=错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。条 (2)槽有效宽度(B)
B=S(n-1)+bn=0.01×9+0.003×10=0.12m (3)进水渠渐宽部分长度L1;
设进水渠宽B1=0.05m
. . ..
. . . .
L1=错误!未找到引用源。m
(4)格栅与出水渠道连接处渐宽部分长度(L2) L2=错误!未找到引用源。0.06m (5)通过格栅的水头损失h1
栅条采用Φ20圆钢制作,阻力系数β=2 k=3
h1=0.05m
(6)栅后槽总高度
沿栅前渠道超高h2=0.5m
H=h+h1+h2=0.3+0.05+0.5=0.85m (7)栅槽总长度L
L=0.13+0.06+0.5+1.0+0.23=1.9m (8)每日栅渣量W格栅渣量为1000m3污水产渣0.04m3
则W=(3600×24×10×0.04)/(3600×1000×2.5)=3.8×10-3m3/d 拦截污物小于0.2m3,故为人工格栅 格栅井
结构形式 主体尺寸 来水标高
1座
地下钢砼结构
L×B×H=1.75×0.11×0.58m -1.5m
人工格栅 格栅规格 格栅栅宽 栅 隙
1座
PRG
120mm
3mm
(三)调节池
1、设计说明
医院排出的废水,水量、水质等水质指标随排水时间大幅度波动。采
用调节池进行水量、水质调节。使被处理的废水,水质均化、水量均衡,使后续处理构筑物和管渠不受废水高峰流量或浓度变化的冲击,运行稳定。
2、设计参数
设计流量Q=10m3/h;调节时间t=6h;有效水深h2=3.2m
. . ..
. . . .
3、设计计算
(1) 调节池有效容积V1
V1=Q×t=10×6=60m3 调节池池宽(B) A=60/3.2=19m2
设计采用调节池n=1取池长L=5m 则 池宽:B=A/L=19/5=3.8m
则,调节池长宽高为
L×B×H=5×3.8×3.2
(2) 污泥斗的体积V2
取污泥斗的顶宽B1=2m,污泥斗高度h4=1m;污泥斗倾角60°;则污泥斗底宽
B2=B1-h4×tg31°=(2-1)×tg31°=1.4m V2= (B1+ B2)/2× h4×B=1.7×1×3.8=6.46m3
(3) 调节池总高H
调节池超高h1=0.5m;池有效调节水深h2=3.2m;池底斜坡高度h3=0.5m;污泥斗高度h4=1m
H=h1+h4+h3+h2=5.2m
(4) 复核调节池停留时间
实际有效容积 V。=5×3.8×3.2=60.8m3 实际停留时间 t。=V0/Q=6h
调节池
结构形式 主体尺寸 有效水深 总 容 积 有效容积 调节时间
1座
地下钢砼结构
L×B×H =5×3.8×3.2m 3.2m 60.8m3 60m3 6h
(四)生物接触氧化池
. . ..
. . . .
1、设计说明
接触氧化池,作为本设计的主体处理单元,该单元采用两段接触氧化技术,其中设有比表面积较大的立体弹性填料,填料上的生物膜与水中微生物共同作用,将水中有机物进行氧化分解,使水质得到净化。
接触氧化池采用鼓风曝气方式,其主要特点是布气均匀、充氧效率高,曝气效果好。 2、 设计依据
进水流量Q=10m3/h;进水COD=400mg/l;BOD5=200mg/l;出水水质BOD≦20mg/l;容积负荷M=1000mgBOD5/m3.d;气水比D。=15;接触时间t=2h
3、设计计算
(1) 有效容积:V=错误!未找到引用源。
(2) 滤池总面积:设H=3m,分3层,每层1m, 故:
F=错误!未找到引用源。
采用6格滤池,每格滤池面积:
f=错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。 有效接触时间:t=错误!未找到引用源。 滤池总高度:错误!未找到引用源。 其中取H=3.0m,错误!未找到引用源。
(5)
污
错误!未找到引用源。
水
在
池
实
际
停
留
时
间
:
(3) (4)
(6)
(7)
填料总体积(错误!未找到引用源。)(选用5mm蜂窝状玻璃钢填料)
错误!未找到引用源。 所需气量(D)
D=错误!未找到引用源。
风机的选择
鼓风机所需的量为:Gs=45m3/min
所以拟选用WSR200鼓风机四台,三用一备,该鼓风机技术性能如下:
转速n=1390r/min,口径Dn=80mm.出风量3m3/min,出风升压40kpa,电动机功率n=5KW,机组重量123kg。
. . ..
. . . .
接触氧化池
结构形式 主体尺寸 有效水深 总 容 积 有效容积 容积负荷 停留时间
1座
地下钢砼结构 L×B×H=6×3.6×6.1m 1.5m 43.2m3 43.2m3
1kgCOD/m3.d
8h
(五)竖流式沉淀池
1. 设计参数
设计流量Q=10m3/h;V。=0.03m/h;V升=0.7mm/s;沉淀时间t=1.5h 池设中心管流速V。=0.01m3/h; 2.设计计算
(1)喇叭口处设反射板,则中心管面积
?=错误!未找到引用源。
d=错误!未找到引用源。 喇叭口直径d1=1.35 d=0.73m (2)反射板表面至喇叭口的距离 错误!未找到引用源。
(3)沉淀区面积 A =错误!未找到引用源。 沉淀池直径D=错误!未找到引用源。 沉淀区深度h2=vt×3600=3.8m 错误!未找到引用源。<3 符合要求
为收集处理水,沿池周边设排水槽并设辐射排水槽,槽宽为b=0.2m;排水槽径为2.5m
槽周长C=错误!未找到引用源。D-4b=3.14×1.3-4×0.2=3.3m 辐射排水槽长 L〝=2错误!未找到引用源。(1.3-0.54)=1.52m 总排水槽长L= L〝+c=4.82m
排水槽每米长的负荷错误!未找到引用源。 <1.5m2/s
. . ..
3