钢筋算量基本方法

第一章梁 第一节框架梁

一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋

上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋

端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。

以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢

现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥+5d,为直锚,取Max{Lae,+5d }。

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,+5d } 4、腰筋

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d (11G101-1第28页) 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 (11G101-1第28页) 5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×(抗震弯钩值)+2d (宽度减去保护层厚度算的是到主筋的外包尺寸,

而拉筋是挂在主筋上的,所以要加上拉筋的直径,才是拉筋的实际长度。此为11G101之前的算法,实际在11G101-1第54页规定钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面之后,钢筋的保护层从箍筋的外皮算起,所以不再需要+2d)

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 (11G101-1第87

页规定)

6、箍筋

箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×+8d (宽度减去保护层厚度算的是到主筋的外包尺

寸,而箍筋是挂在主筋上的,所以要加上箍筋的直径,才是箍筋的实际长度。此为11G101之前的算法,实际在11G101-1第54页规定钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面之后,钢筋的保护层从箍筋的外皮算起,所以不再需要+8d)

箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 7、吊筋 (11G101-1第87页)

吊筋长度=2*20d+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中斜段长度计算时框梁高度>800mm 夹角=60°, ≤800mm 夹角=45° 。

二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋

中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算 类似首跨钢筋计算

四、悬臂跨钢筋计算 (11G101-1第89页)

第二节其他梁 一、非框架梁

在11G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、 下部纵筋锚入支座只需12d;

3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑+5d的判断值。 未尽解释请参考11G101-1说明。

二、框支梁 (结构转换层出现11G101-1第90页) 1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁(注意锚固总长度要≥Lae);

3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d; 5、箍筋的加密范围为≥且≥;

6、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。 第二章剪力墙

在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量

第一节剪力墙墙身

一、剪力墙墙身水平钢筋(11G101-1第68页)

1、墙端为暗柱时

A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 (搭接及锚固长度均为)

内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 (弯折10d和15d两种,注意区分) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+ (12G101-1 3-6页)

内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 (弯折10d和15d两种,注意区分) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

钢筋计算公式(11G101-1整理修改的版)

钢筋算量基本方法第一章梁第一节框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨