XX公司机房电池更换方案

一、现状及要求

1) 机房采用APC 40KVA 模块化英飞电源一套,内置2组共8个电池包。因电池放电能力下降,现进行内置8个电池包的更换。 2) 要求安全施工,设备可靠运行。 3)施工步骤;

a,先让APC公司工程师到现场测试主机是否正常后,先抜出第一组4个旧电池包。把新的4个电池包安装到位,看UPS是否报警。如没问题,再拔出第二组4个旧电池包,并把新的4个电池包安装到位, b,有APC工程师操作UPS进入自检系统,如无问题,APC40KUPS安装完毕签字确认。如有问题,则更换有问题的新电池包。

二、 现状及要求

另一机房采用APC16K模块化电源一套,外置3组30块UTA100HA/12V电池,因电池放电能力下降,现进行外置3组30块OTP100HA/12V电池的更换。

2)要求安全施工,设备可靠运行

1) 施工步骤:

a.先让APC公司工程师到现场测试主机是否正常后,再断开机外电池开关,分离机外电池与主机的连接。

b.拆除机外电池之前先进行原有电池摆放位置及接线方式的记录绘图工作,以便安装时与原来一致,方可拆除机外电池并及时搬出机房。

c.安装机外电池。

d.完成机外电池安装后,确认电池极性及电压正确后,由APC工程师确认并闭合电池开关再进行主机测试。

e.电池充电48小时以后由APC工程师对电池做主机软件控制放电。

f.对电池编号,提供每块电池电压清单。 g.安装完毕正常后签字确认。 三、施工技术保证

1) 电池断开及接入时由APC工程师支持实施。 2) 电池拆卸与安装由资深经验工程人员实施。

3)施工日期为2013年9月16日,上午9点开始施工时间约为4小时。

4)XX公司现场负责人

5)现场施工人员:APC工程师席科章,安装人员赵玉、李勇、付宝利,搬运工2人。

6)风险评估:在断开机外电池后施工过程中,如果恰好遇到市电停电,UPS主机内电池仅能坚持5分钟以内的供电时间,这样对负载由一定的掉电风险。