程控交换机故障检测
1、程控用户交换机故障的两大类别?
在系统程序运行过程中,因程序出错而导致系统工作不正常,这种故障称为软件故障。多数发生在早期版本的软件运行中,其主要原因为软件的先天不足、容错性较差等。
软件故障一般通过系统的自动或人工再启动来排除
2、硬件故障。多数发生在程控用户交换机运行的初期和后期,这与元器件的初期和后期失效率较高有关,另外,雷电击坏设备的情况亦时有发生。对于程控用户交换机来说,硬件故障是最常见的故障。
3、程控用户交换机检修的基本特点有哪些? 1) 对设备应有一个认识过程。
2) 根据故障性质,采用不同的维修措施。
3) 在程控用户交换机中,用户线、中继线很可能碰上市电、遭受雷电或长期短路,帮用
户电路板、中继电路板为故障率最高部位。不振铃、通话单向等故障检修比较方便。 4) 加强日常维护是减少故障的重要措施。
5) 程控用户交换机是电话交换技术和计算机技术相结合的高科技产品,维修人员有必要
较系统的学习电子电路和计算机技术、专业英语和程控用户交换机的专业知识。 4、程控用户交换机的日常维护工作有哪些?
首先要有一个清洁的机房,要定期清洗设备上的防尘网,其次是要定期清洁电路板。 一般清洁电路板的方法是在台面上铺上金属板,通过保护电阻接地(保护电阻的作用是防止CMOS器件对地放电电流过大而损坏器件。将被清洁的电路板放在金属板上,准备一把猪毛刷子和一台吸尘器。清洁电路板是霜带上抗静电手镯,一边用刷子刷电路板,一边用吸尘器吸尘。为防止刷子上的静电累积,要经常用刷子刷金属台面,并将刷子上累积的静电电荷放掉。
5、程控用户交换机在生产、使用、维修中需要哪些静电保护工具?
(1) 抗静电手镯。当手上带有静电电荷时,触摸器件或电路板会造成器件的静电击穿。
如果我们戴上接地的金属手镯,即可将静电电荷引入大地。抗静电手镯分为3个部分:
a、 金属镯。对皮肤进行接触; b、 导线。接地使用;
c、 保护电阻。该电阻(1~2MΩ)接在金属镯与地之间,以防人体碰到危险电压后,
流过人体电流过大而导致生命危险。同时,累积的静电电荷对地短路,过大的放电电流会损坏器件。
(2) 抗静电工作台面。为防止工作台面的静电危害器件,应在工作台面铺上导电橡胶,
亦可采用金属台面,但应通过保护电阻接地。
(3) 抗静电地面。可以在地面铺设抗静电地板、抗静电地毯或抗静电橡胶来释放人体
的静电电荷。
(4) 抗静电工作服。化纤工作服摩擦过程中会产生静电高压,故抗静电工作服可采用
纯棉工作服。比较讲究的抗静电工作服中,则加入了抗静电材料。
(5) 抗静电包装与容器。CMOS器件应放在抗静电容器中,然后放在抗静电料架上。
绝对不允许在无静电防范下对器件进行点数、发料等。单个元器件应插入导电泡沫塑料或用金属箔包起来。电路板需放入抗静电袋中,然后进行包装与运输。
6、处理程控用户交换机电路板时有哪些注意事项?
(1) 带抗静电手镯;
仅握电路板边缘部分;
不要用手触及板上器件、印刷导线、插头等; 不要将电路板互相叠起来;
不要将电路板放在非抗静电的任何表面;
不要将未包装的电路板放在电机、复印机、变压器等附近。元器件处在交变磁场或静电场中会缩短使用寿命。
7、检修程控用户交换机常用哪些仪器?
怎样检修日本NEAC2400-SDS交换机双音多频用户拔号故障?
(1) 故障现象。某NEAC2400-SDS交换机,在运行一段时期后,突然了发生所有双
音多频用户不能排长号,而脉冲用户分机排长号正常。
(2) 故障诊断
a、 该 交换机配置1块DTMF板,其物理地址在安装时已由软件设定。判断故障
原因可能有2个方面的因素引起,即系统软件问题或DTMF板的问题。
b、 经更换DTMF板后,故障未能排除;经反复检查相关硬件设备,均未发现异
常。判断属软件问题。
(3) 故障处理
a、 用人机命令检查有关软件设置,并修改某些数据,故障未能根本排除。 b、 停机检查,清除内存RAM,并进行系统初始化处理,故障即排除。 (4) 故障分析。上述故障从表面上看很可能是DTMF板故障,其实DTMF板发生硬
件故障的可能性不大。在系统运行中,由于外界种种干扰,容易发生双音多频接收器的软件问题(如软件封锁、软件出错等),如果维修人员不善于进行软件设置的处理,有时很难排除或从根本上排除故障。针对为类状况,或采用(3)b 的方法,可以很快地从根本上排除故障。
8、怎样检修日本NEAX2400-SDS交换机在话务高峰时常发生用户无拔号音的故障?
(1) 故障现象。某NEAX2400-SDS交换机常在话务高峰时,出现用户摘机后无拨号
音或过一会才有拨号音现象。
(2) 故障诊断。该用户交换机的256个端口实际装电话216部,其中双音多频话机
由原来初装时近100部增加到近200部,而双音多频接收器仅配置2个端口,是按一般较低的话务量配置的。
(3) 故障处理。增设双音多频接收器后,故障排除。
(4) 故障分析。当双音多频话机增加后,在话务高峰时,用户摘机后占不上双音多
频接收器,造成阻塞,因而用户分机摘机后无拨号音或要等一会才能听到拨号音。
9、怎样分析处理日本NEAC2400-SDS交换机的报警显示? 关于该机的故障报警显示分析处理,参考如下: NEAX2400-SDS交换机报警显示 故 障 检 测 设备名称 故障情况 固件无限环路 FP电路板 固件在不联机状态 处 理 启动 × - 报警显示 顶部 话务台 备 注 (2) (3) (4) (5) (6)
PFTMJ MN MJ MN 操作 - - - - - - - - - - Run灯是开或关
CIO(C阶段无限环路) 在8min内发生8次COP故障 时间失误(MP) 锁定分机线超出预定数目 DC/DC电源电路板(PWRC) DC/DC电源电路板(PWRD) 电源表板 AC/DC电源组件
DC输出失误(-48V) RGU失误(CR) DC输出失误(+5V-5V) 保险线断开 DC输出失误(-24V) × - - - × × × - - - - - × - × × × - - - - - - - - - - × × × × × - - × × × - - - - - - - - - - × - × × × - 如果PIM0的+5V输出失误,报警批示灯会熄灭 没有电池 MP电路板 时间失误(PCM) - - - - - - - NEAX2400-SDS NEC NEAX2400SDS交换机全新备件报价 序号 组件板名称 设备名称译文 电源(AC-DC) 电源组件板 呼叫信息记录卡(计费板) 话务台接口板 中央处理器板 存储器板 辅助CPU板 时分交换板 模拟线用户板 市话中继板 数字式用户板(300M) 音乐板 寄发器板 语音邮递 4线E&M中继板 辅加板 话务台(4线) 维修操作终端 大话务台 PIM背板 PIM机柜 备注 1. PWRM- BA 2. PJ-PW14 3. PJ-AP00 4. PJ- CS03 5. PJ-CP01 6. PJ-ME03 7. PJ-CP02 8. PJ-64SPA-A 9. PK-2LCG 10. PK-2COTL 11. PK-2DLCA 12. PK-TNTB 13. PK-4RST 14. PK-ME01 15. PK-ODTD 16. M159 17. SN-611 18. MOC 19. SN-619 20. 21.
22. 23. MAT PROG-B
基础柜 终端操作软件(含电缆)
C&C08程控数字交换机 1、 &C08程控交换机卡板配置及其功能 (1) B型机拼装960中继主控柜。 (2) B型机3K用户柜(采用32路用户框)。 (3) 后管理模块-服务器版。负责前后台通讯接口,服务器式产品,加载数据。 (4) 二次电源板(CC-PWX)。提供12V工作电压,且提供铃流。 (5) 二次电源板(CC-PWC)。提供12V工作电压。 (6) 多频互控处理卡板(32路)。在采用中国1号信令系统作为局间信令时完成多频信号的接收和发送。 (7) 告警收集处理卡板(CB-ALM)。CB01ALM板具有完成机架行列告警灯的驱动、提供机房环境硬件接口,完成电源和机房环境设备状态量的收集,并将告警信号发送至告警箱等功能。 (8) 双机倒换处理机(CC-EMA)。CC03EMA 双机倒换板主要用于控制双机倒换及数据备份。 (9) E1数字中继板(DS2154)。提供2路E1(32时隙)PCM接口与其他交换机相接。 注:E1接口是最常用的数字通信接口,系统有两种方式提供E1接口。 AM/CM的接口框(LIM)中的E16板,每板可提供16路E1线路接口,因此取名“E16板”。通过嵌入业务处理模块SPM和共享资源模块SRM,AM/CM就可以作为独立交换机使用,提供标准的中继和接入业务。每个LIM框最多可提供256路E1接口。 SM模块中的数字中继电路板DTM,每板可提供2路E1接口,一个数字中继框有16个DTM槽位,最多可提供32路E1接口。 这两种数字中继板通过与不同的信令设备配合,可以支持不同的业务,主要用于连接对端交换局、接入网、SMII、RSMII等。 (10) 模块节点处理卡板(CC-NOD)。提供了主机与各单板进行高层通信的通道,实时地上报从节点的状态变化。每块NOD提供4个主节点。 (11) 网络板(CB-NET1)是交换机自身控制、维护通信链路的交换中心,同