1.灭火器报修条件及维修年限

报修条件存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过、压力指示器指向红区,达到灭火器维修年限,或者符合其他报修条件的灭火器,建筑(场所)使用管理单位应按照规定程序予以送修

维修年限(1)手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年

(2)手提式、推车式干粉灭火器,洁净气体灭火器,二氧化碳灭火器出厂期满5年;首次维修以后每满2年

2.灭火器报废条件

列入国家颁布的淘汰目录的灭火器(1)酸碱型灭火器 (2)化学泡沫型灭火器 (3)倒置使用型灭火器 (4)氯溴甲烷、四氯化碳灭火器 (5)1211灭火器、1301灭火器

(6)国家政策明令淘汰的其他类型灭火器 灭火器报废年限(1)水基型灭火器出厂期满6年 (2)干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年 (3)二氧化碳灭火器出厂期满12年

3.灭火器使用、检查、维修过程中发现存在下列情形之一的,予以报废处理:

(1)永久性标志模糊,无法识别 (2)筒体或者气瓶被火烧过

(3)筒体或者气瓶有严重变形

(4)筒体或者气瓶外部涂层脱落面积大于筒体或者气瓶总面积的1/3

(5)筒体或者气瓶外表面、连接部位、底座有腐蚀的凹坑 (6)筒体或者气瓶有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹 (7)筒体或者气瓶内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑 (8)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效 (9)筒体或者气瓶的连接螺纹有损伤

(10)筒体或者气瓶水压试验不符合水压试验的要求 (11)灭火器产品不符合消防产品市场准入制度 (12)灭火器由不合法的维修机构维修的