按要求预埋专用吊件,吊件要牢固,并局部可调节距离,不允许与设备及管线支架交叉混用。
装顶板要平整,水平度误差≤3mm; 风口设置位置要准确,公差≤5mm;
凡是穿过洁净区顶板的工艺管道和其它附件必须安装密封盖或最后用密封胶密封。 装门窗
按净化门窗的要求制作;
门窗的几何尺寸必须符合图纸要求,开关灵活自如,开启方向正确,密封符合要求;
安装门窗要求平行公差≤2mm,对角线公差≤3mm; 装园角铝(R条)
首先装固定园角铝的R座,安装必须牢固;
≤;
密封措施
所有缝隙打密封胶,要求线细、平整、气密性高,外观美观。 打扫卫生
按洁净区的标准清扫、抹净、擦明。 自检
a、尘埃粒子检测 b、风压 c、风速 d、照度 e、噪声
联合联动试运行,验收标准参照JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》执行。
3、电气工程 施工设备
施工技术人员要认真识读设计图纸及有关技术要求,熟悉与本工程有关的标准规范。
掌握本工程有关电气设备在安装过程中的特别要求,并指定专门人员负责实施。
考虑与主体工程的配合问题,确定的施工方法应不要破坏建筑物的强度和美观。
配合落实施工班组(劳动力),准备施工机具和安装材料,包括对开箱后应予以保护的电气设备所需用器材。
对施工班组进行技术交底,弄清技术标准、技术要求和施工方法,并进行安全生产教育及安装过程中对产品进行保护的教育,并办理有关手续。
主要电气设备及安装方法
配管时应做到管口光滑,连接紧密,弯曲无皱纹、裂缝、护圈齐全,明配弯曲半径一般不小于外径的6倍。
明配管及支架排列整齐,固定点间距应均匀,镀锌管还要有可靠的接地跨接。
导线在管内无接头,平整无缠绕,盒内无杂务,护线套齐全,导线须用压线钳压紧,套上记号管。
馈电线路和绝缘电阻必须大于兆欧。
电缆通风耐压试验结果,泄露电流和绝缘电阻测试后,符合、规范要求才能施放。
a、吸顶灯具安装测试合格后必须在和彩钢板的结合面注入密封胶。 b、所有穿过彩钢板的管线在与彩钢板的结合面必须注入密封胶。 c、裸露在外的动力(照明)柜必须用彩钢板围严,阴角安装R条。 4、防腐工程 一般施工程序
施工条件检查→表面处理及处理后检查→涂底漆二道→涂面漆一道→工程验收
施工条件检查,刷油防腐工序应具备下列条件方可施工:
表面处理,即除锈工作 涂漆
℃为宜,相对湿度不宜大于85%,遇雨、雾、雪、强风天气不得进行室外施工。 检查与验收
刷油防腐涂层在表面结成牢固漆膜后组织有关人员按规范及图纸要求进行检查验收
关于刷油防腐工程的其他要求由业主具体提出,现场操作。 5、HVAC系统检测
HVAC系统是通过风管将空气处理设备(组合式空调机组)、高效过滤器、送、回风口等末端装置连接起来形成一个完整的空气循环系统,根据设计图纸本项目控制区生产环境需验证的区域是100,000级和10000级洁净区域(仅控制粒子)在系统安装进入测试阶段时,按以下程序进行。
系统测试仪器校验,取得仪表校验合格证书。 a、检漏表 b、尘埃粒子计数器 a、噪声仪 b、照度计 、HVAC系统验证测定顺序 施工 阶段 安 装 确 认 项 目 1.室内清扫 2.风机空吹 3.拆洗中效过滤器 4.初步调整风量 5.安高效过滤器 6.高效过滤器检漏 7.系统试运行 日 程 工程竣工▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.调整风量 9.调整室压 10.调整温湿 11.其它测定 净化 监测 环境 监测 12.悬浮粒子测定 13.沉降菌测定 14.照度检测 15.噪声检测 系统运行测试
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ a、对所承担的系统、洁净室等处全面清扫,在清扫和系统初步调整后,连续运行一段时间,然后进行检漏等项目测定。
b、检漏工作
--风管连接处无明显漏风;
--风管与设备或调节装置连接处无明显漏风。 --高效过滤器和安装连接处无漏风。 C、HVAC系统运行测试项目
--风速及换气次数 --风压的检测及调整 --风量平衡 --噪声 --照度 --洁净度检测
第六章、质量保证措施
工程质量的保证措施是每个施工企业在施工中必须制定和实施的,以确保施工质量、工期、安全、达到质量检验评定标准,是公司对建设方的承诺和保证。
具体质量保证措施如下:
1、施工人员严格按照设计图纸、标准、规程施工。
2、建立各级质量责任制,做到谁施工,谁负责质量到底,与效益挂钩,实行奖惩。
3、建立质量保证体系。以工程技术负责人为项目质量领导,项目经理进行全过程控制,质量负责人现场检查质量保证体系。工程质量由工程质量负责人进行质量查验控制。经常进行现场巡视,检查工程质量。工程竣工后由主管工程的副总经理组织工程技术负责人、项目负责人、项目监理、质量安全员、设计员等人组成质量验收组,进行工程质量验收。
4、对施工中或竣工后查出的质量问题,及时整改直至达标。 5、建立质量控制要点,对施工全过程分阶段、环节进行质量控制。由专职质量负责人按工位、工序、工件、成品及现场安装逐台、逐件实施质量检验,信息反馈,并报项目监理审验合格方可转序。上道工序合格后方可转序施工。严格执行班组自检、互检、质量负责人专检的三检制度,确保达标。
6、加强施工质量管理宣传教育。施工前由项目经理和技术负责人进行全面施工,技术质量交底,切实做到施工按规范、操作按规程,质量验收按标准。
7、加强质量跟踪检查,保护好完工工程质量。
第七章、施工安全保证措施
1、安全方针
为贯彻国家安全生产法规,确保净化施工安装安全和生产安全,保障员工安全与健康,制定公司安全质量方针“安全为先,预防为主,各尽其责,从我做起。” 2、安全组织措施
建立安全保证体系。在公司安委会的领导下,成立以项目经理为首、项目副经理具体负责和项目安全员、施工现场负责人组成安全保证体系。各施工组设一名兼职安全员。 3、落实安全责任制