kV进线装置保护调试报告

Revised by Liu Jing on January 12, 2024

工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程 试验日期:2014年10月3

安装位置: 5AH 进线柜 1.铭牌:

型 号 SNP-2313 0日

额定值 制 造 厂 直流工作电源 2.校验码检查:

校验码 版本 生成日期 3.逆变电源检查: 序号 1 2 3 220V 5A 上海南自电力自动化系统有限公司 0X9B9E V1.00 2011.09 检查结果 逆变电源工作正直流电源由0V缓慢升至80%Ue,逆变电源工作情况 常 直流电源升至80%Ue,突然拉合直流电源,逆变电逆变电源工作正源工作情况 常 直流电源在80%Ue至115%Ue内变化时,逆变电源逆变电源工作正工作情况 常 项目 4.零漂检查: 通道 零漂 通道 零漂 IA 0.000 Ua 0.001 IB --- Ub 0.001 IC 0.000 Uc 0.002 I0 0.000 Uab 0.001 I1 / Ubc 0.002 I2 / Uca 0.003 IOL / U2 0.001 5.通道有效值检查: 加入电流 IA IB IC I0 0.2In 1.000 --- 0.990 0.980 0.5In 2.490 --- 2.500 2.490 1.0In 加入电压 0.35Un 5.010 --- 5.000 5.010 Ua Ub Uc Uab 20.190 20.190 20.190 34.980 0.70Un 40.390 40.400 40.410 69.960 1.0Un 57.730 57.710 57.750 100.000 I1 I2 IOL / / / / / / / / / Ubc Uca U0sum 69.940 69.9834.950 0 40.3920.190 0 34.980 100.010 100.010 57.710 6.开入量检查: 序号 1 2 3 4 5 6 7.保护试验: 1) 过流保护:

项目 电流速断 限时速断 整定值 Idz1=3A Tdz1=0.5S Idz2=2A Tdz2=1.0S Idz3=1A Tdz3=1.5S 输入值 0.95倍 1.05倍 0.95倍 1.05倍 0.95倍 1.05倍 AN 不动作 510ms 不动作 1015ms 不动作 1519ms BN --- --- --- --- --- --- CN 不动作 509 ms 不动作 1014ms 不动作 1520ms 压板/端子号 803 805 807 809 811 813 开入量名称 断路器位置 手车试验位置 手车工作位置 接地刀位置 对侧开关位置 储能位置 投入 1 1 1 1 1 1 退出 0 0 0 0 0 0 过流保护 2) 零序过流保护:

项目 零序过流保护 整定值 I02=4A T02=3S I=5A T=5S 输入值 0.95倍 1.05倍 0.95倍 1.05倍 零序报警 3)低周保护:

项目 低周 AN 不动作 3017ms 不动作 5017ms BN 不动作 3021ms 不动作 5018ms CN 不动作 3018ms 不动作 5018ms 整定值 Fdzjz= 47 HZ 输入值 0.95倍 AN 1015ms BN --- CN --- 滑差闭锁 4)过负荷保护:

项目 过负荷 5)重合闸:

项目 重合闸 8.保护整组试验:

Tdzjz= 1.0s 1.05倍 不动作 不动作 不动作 Adzjz=3Hz/s 动作值:2.90Hz/s 闭锁值:3.06Hz/s 整定值 Igfh=5A Tgfh=4.0S 输入值 0.95倍 1.05倍 AN BN CN 不动作 不动作 不动作 4010ms --- 4011ms 整定值 Tch=1.0S 输入值 单相故障 AN 1020ms BN --- CN 1019ms 1)保护跳闸及重合闸: 故障类型 A相瞬间故障 B相瞬间故障 C相瞬间故障 2)防跳:

检查项目 合上开关,并且把手在合闸位置上不动,迅速短接跳闸回路,开关跳闸后,不能合上。 3)开关操作及联锁回路:

序号 1 2 9.其它检查:

序号 1 2 3 10.装置异常检查:

序号 1 故障名称 保护告警、装置异常 检查结果 正确 检查项目 监控、就地信号回路 寄生回路 五防回路 检查结果 正确 正确 正确 检查项目 远方就地操作回路 开关闭锁回路 检查结果 正确 正确 检查结果 正确 保护动作情况 可靠动作 --- 可靠动作 跳闸动作情况 开关跳闸 --- 开关跳闸 重合闸动作情况 开关重合 --- 开关重合 结论 正确 --- 正确 2 11.二次回路绝缘检查:

项目 直流回路对地 电流回路对地 电压回路对地 12. 使用仪器、仪表: 器具名称 计算机自动化调试电子万用表 高压绝缘电阻测试13. 试验结果: 合格

控制回路断线 正确 绝缘电阻 >200 >200 >200 交流耐压(1min) ~1000V ~1000V ~1000V 检查结果 正确 正确 正确 编号 A660H055011 Y005/99C62543 0073534 检验证编号 见检验报告 有效期 试验人员: 试验负责人: 工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程 试验日期:2014年10月30日

安装位置: 8AH 进线柜 1.铭牌:

型 号 直流工作电源 2.校验码检查:

校验码 版本 生成日期 3.逆变电源检查: 序号 1 2 3 检查结果 逆变电源工作正直流电源由0V缓慢升至80%Ue,逆变电源工作情况 常 直流电源升至80%Ue,突然拉合直流电源,逆变电逆变电源工作正源工作情况 常 直流电源在80%Ue至115%Ue内变化时,逆变电源逆变电源工作正工作情况 常 项目 0X9B9E V1.00 2011.09 SNP-2313 220V 额定值 制 造 厂 5A 上海南自电力自动化系统有限公司 4.零漂检查:

kV进线装置保护调试报告

kV进线装置保护调试报告RevisedbyLiuJingonJanuary12,2024工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程试验日期:2014年10月3安装位置:5AH进线柜1.铭牌:型