1-1 土的工程性质有:可松性、含水量、透水性
含水量影响:含水量越大,土就越湿,对施工越不利。含水量对挖土的难易、施工时的放坡、回填土的夯实等均有影响。 地下水的流动以及土中渗透速度都与土的透水性有关。 1-2 土的可松性:自然状态下的土经开挖后组织被破坏,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,也不能恢复为原来状态时的体积。土的可松性程度,一般用最初可松性系数和最后可松性系数来表示。
1-3 确定场地平整设计标高时应考虑哪些因素
满足生产工艺和运输的要求;满足设计时考虑的最高洪水位的影响;充分利用地形,尽量使挖填平衡(如土的可松性的影响),以减少土方运输量。
1-4试述按填、挖平衡时,确定场地平整设计标高的步骤与方法 1、初步确定场地设计标高(H0)(1)将场地划分为区隔(正方形),确定各方格角点标高(平坦,则地形图+插入法;起伏,则现场木桩方格网,测量)。(2)挖填平衡,算体积列方程,2、计算设计标高的调整值:考虑土的可松性影响,考虑泄水坡度。 1-5 在什么情况下对场地设计标高要进行调整如何调整 1、土的可松性的影响:由于土具有可松性,回填压实回复不了原来状态,要相应提高设计标高。2、考虑泄水坡度对设计标高的影响。
1-8 流砂的主要成因是什么防治流砂的途径是什么有哪些有效
措施
由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向(与水流方向一致)与土的重力方向相反,土不仅受到水的浮力,而且受到动水压力的作用,有向上举的趋势。当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起涌入基坑,即发生流砂现象。
防治途径:减小或平衡动水压力;设法使动水压力的方向向下;截断地下水流。
有效措施:①在枯水期施工 ,减少动水压力;②抛大石块, 以平衡动水压力;③打板桩,增加水流途径,减少动水压力;④水下挖土 ,平衡或减少动水压力;⑤井点降低地下水位,使动水压力向下;⑥搅拌桩或地下连续墙,截水,支承土水压力。 1-9 基坑降水有哪几种方法各自的适用范围
降低地下水位的方法主要有:集水井降水法、井点降水法等。 集水井降水也称基坑排水,是指在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水井,并在基坑底四周或中央开挖排水沟,使水流入集水井内,然后用水泵抽走的一种施工方法。主要适应于土质情况较好,地下水不很旺的情况。
井点降水法是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从开挖前和开挖过程中不断地抽水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕。 1-10 如何进行轻型井点系统的平面布置与高程布置
平面布置:基坑宽度小于6m,降水深度不大于5m,单排井点布置在地下水流上游;基坑宽度大于6m或土质不良,双排线状井点,布置在地下水流上游;基础面积较大,环形井点,并在四角加密;井点管距井壁边缘保持在~1m,间距一般为~。 高程布置:轻型井点的降水深度,在井点管底部(不包括滤管)处,一般不超过6m。对井点系统进行高程布置时,应考虑井点管的标准长度,井点管露出地面的长度(约~,以及滤管必须在透水层内。
1-11 水井的类型是怎样划分的涌水量的计算步骤
水井根据其井底是否到达不透水层,分为完整井与非完整井。井底到达不透水层的称为完整井;否则为非完整井。根据地下水有无压力,分为承压井与无压井。凡水井布置在两层不透水层之间的充满水的含水层内,称为承压井;若布置在浅水层内称为无压井。
1-13影响土方边坡大小的因数有哪些
一是土质(土的颗粒、类别),二是挖填高度,三是外界因素,尤其是含水率,还有边坡留置的时间,排水情况,土方施工方案,边坡上是否有堆土等。
1-15 土方回填时对土料的选择有何要求压实方法有哪几种各有什么特点
碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可用作表层以下的填料;含水量符合压实要求的粘性土,可