最新公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法

附录1 标准养护室建设、运行实施方案

标准养护室对环境温度 、湿度 要求高,涉及内容多,是试验室建设和运行的 薄弱环节,尤其对于工地试验室.为规范标准养护室的 建设和管理,本指南结合有关标准、规范以及前面章节提到的 内容,提出以下建设、运行实施方案 :

1.1 房屋建设

(1)工地试验室标准养护室的 建筑面积应根据工程建设高峰期试件养护的 最大 数量、样品架的 容量及占用面积、室内共用面积以及所选的 温湿度 控制仪主机的 功率等内容确定.做到既可以充分利用空间,又可以从结构尺寸上减少热交换面、渗水面,而且不能阻碍空气流动,达到保温、保湿的 目的 .

(2)标准养护室宜设置缓冲间(过渡间),按照里外套间的 格局进行修建或改建.缓冲间面积满足温湿度 控制仪、主机安装及维修且不影响试件搬运即可.进入缓冲间的 门和进人标准养护室的 门不宜相对没置.

(3)如果工程建设高峰期试件养护相对集中且数量与日常试件养护数量相比明显增大 ,则建议工地试验室设置两个标准养护室(两套温湿度 控制设备),面积可以一大 一小 且共用一个缓冲间(过渡间),这样既可以保证标准养护效果,同时可以在非高峰期间只开启一个标准养护室,降低运行成本且节约能耗.

(4)新建标准养护室,可采取增加墙体材料厚度 、采用温度 传导系数低且保温隔热性能好的 墙体材料、选择反光性高的 材料颜色等方法,提高标准养护室的 保温效果,降低养护设备日常运行、维护成本.如标准养护室可采用彩钢板搭建,接缝处进行密封处理,紧贴夹芯板内侧,砌筑空心砖墙,并用防水砂浆抹面或粘贴PVc防水板,房顶加保温层吊顶方式建立.

(5)如租用既有房屋改建标准养护室,可在房中建房,将原有窗户进行封堵,用保温隔热防水材料将原墙体、天花板隔开(两者之间可以是空气夹层),接缝处进行密封处理;如果租用的 房屋面积较大 ,可将其前后隔成里外套间(设置缓冲间).

(6)标准养护室的 地面应设置防水隔离层,隔离层可采用防水卷材类、防水涂料类和沥青砂浆等材料.地温对标准养护室温度 有影响的 地区,地面应设置保温层,保温层可采用炉渣、火山渣、矿渣、废砖瓦等.地面面层可采用防水混凝土浇筑,防水砂浆抹面,不得铺设瓷砖.地面应设置蓄水沉淀池(防

止堵塞喷头),安装顶盖;地面应设有一定坡度 的 放射状或环形水槽,水槽断面尺寸和数量满足防止地面积水、形成养护水回流,且不影响养护架摆放,水槽应与蓄水沉淀池间相通.

(7)标准养护室的 门应采用防潮、防水、保温、隔热、密封性好的 材料制作.如果设置观察窗,可采用中空玻璃;门的 合页宜采用弹簧合页;门框周边镶橡胶条;门下与地面之间的 缝隙应采用“扫地条”胶条处理.

(8)标准养护室内不设置窗户.应采用防水电源线和防水灯具,保证采光满足工作需求;标准养护室应接入上下水.

1.2 设备配置

(1)标准养护室应配备全自动温度 、湿度 同步控制设备,主要包括:恒温主机(工业变频制冷机组,具备制冷、制热、除湿功能)、温湿度 传感器、超声波加湿、雾化设备、系统控制箱、液晶显示屏等,其中温度 和湿度 控制传感器应设置在标准养护室使用空间的 中心点,不得靠近墙壁;温湿度 控制仪、主机不得安装在其他功能室.在温湿度 探头位置悬挂经过检定/校准的 温湿度 计.

(2)标准养护室应配备一定数量的 样品架(养护架),满足高峰期对试件养护数量的 最大 需求;样品架应具有一定的 刚度 ,可制成标准件,现场组合安装,提高建设效率,每个样品架及层位安装后应进行编号(样品架的 制作材料、尺寸及编号规则详见本指南4.4.2有关内容);样品架的 分层搁架应镂空处理,保证试件养生效果.

(3)各供应方的 设备有所不同,标准养护室的 温度 、湿度 控制设备应请供应方的 专业人员进行安装调试,并对设备的 维护方法进行指导.在选择设备时应提前考察或咨询有关单位或专业机构,了 解供应方的 售后服务质量,并考虑向供应方提出必要的 要求.

(4)安装调试完成后,应对整个温湿度 控制系统进行检定、校准.确认制冷、制热设备的 功率,加湿器的 雾化能力等.标准养护室的 温度 偏差、湿度 偏差、温度 均匀性、湿度 均匀性、温度 波动性、湿度 波动性检测按《环境试验设备温度 、湿度 校准规范》(JJF llOl-2003)进行.

(5)标准养护室温度 、湿度 控制设备的 温度 、湿度 传感器应通过检定/校准,并提供温度 在18~22℃之间,相对湿度 大 于95%的 温度 偏差值和相对湿度 偏差值.温度 控制传感器的 控温范围应在修正温度 偏差后,设定为20℃±2℃;相对湿度 控制传感器应在修正相对湿度 偏差后,设定为温度 在22℃时,标准养护室相对湿度 最低处的 相对湿度 大 于95%.

1.3 运行管理

(1)工地试验室应加强标准养护室的 运行管理.在运行期间,进入缓冲间的 门和进入标准养护室的 门不宜同时开启,且出入时及时关闭,以减少与外界空气交换带来的 温湿度 的 波动.

(2)标准养护室的 温度 、湿度 监控记录宜使用经过检定/校准的 温度 、湿度 自动记录仪,可

以免去人工记录的 工作量、提高记录频次和自动存储、随时调取记录信息.

(3)注意标准养护室的 卫生环境,及时清理地面水槽内的 渣滓;注意养护用水的 清洁、更换,以

免影响设备的 正常运行和造成事故;注意各种传感器的 清洁工作,以免影响其灵敏度 ;注意观察标准养护室局部温湿度 的 异常情况,发现间题及时分析原因、及时解决.

(4)试件按照有关要求制作并进行有效标识后,应及时摆放到标准养护室中经过编号的 养护架上进行养护,试件间距为10~20米米.加湿装置应保证养护水完全雾化,不得采用喷淋装置,避免用水直接冲淋试件.试件出人应进行登记管理.

试验室环境温湿度 要求一览表

项目 试验检测参数 集料 粗集料磨光值 1、比表面积 2、胶砂强度 3、安定性 水泥 4、凝结时间 5、标准稠度 用水量 6、胶砂流动度 1、混凝土试件成型(室内)及养护 GB/T 2419-2005《水泥试验温度 :20℃±2℃,相对湿度 ≥50% 胶砂流动度 测定方法》 GB/T 1346-2011 试验温度 :20℃±2℃,相对湿度 ≥50%; 《水泥 用水量、凝结时间、 水泥、砂、水和试验用具等温度 :20℃±2℃; 标准稠度养护箱温度 :20℃±1℃,相对湿度 ≥90% 安定性检验方法》 温、湿度 控制要求 依据标准 集料试验规程》 GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度 检验方法(ISO法》 加速磨光温度 :20℃±5℃;试验前2h和试验JTG E42-2005《公路工程过程温度 :20℃±2℃ 相对湿度 ≤50% 试验温度 :20℃±2℃,相对湿度 ≥50%;养护箱温度 :20℃±1℃,相对湿度 ≥90%;养护水温度 :20℃±1℃ 成型温度 :20℃±5℃,相对湿度 >50%;标准养护温度 :20℃±2℃,相对湿度 >95% JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 BG/T50080-2002《普通混凝土拌和物性能试验方法标准(附条文说明) 2、混凝土凝结时间 试验温度 :20℃±2℃ 水泥、混凝3、泌水率 土、砂浆 标准养护温度 :20℃±2℃,相对湿度 >90%;JTJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准(附条文说明)》;JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 4、砂浆试件养护 混合砂浆养护温度 :20℃±2℃,相对湿度 60~80% 5、混凝土干缩率 试验温度 :20℃±2℃,相对湿度 50%±5% JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》