好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中建三局地下防水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制依据

(1)《建筑施工手册缩印版》

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 (3)《混凝土质量控制标准》GB50164 (4)《地下工程防水技术规范》GB50108 (5)《地下防水工程质量验收规范》GB50208 (6)地下工程防水88J 二、工程概况 2.1工程概况

本工程位于杨金路河村东街交叉口东北角,总建筑面积为约12万㎡,地上部分建筑面积为约10万㎡,地上住宅部分15/16层(其中13#共15层),标准层高2.95m。本工程±0.00m绝对标高为88.20m(其中6#商业、7#商业±0.00m绝对标高为87.05m),最大建筑高度为50.6m。住宅主体结构为短肢剪力墙,6#、7#商业和幼儿园及地下车库主体结构为框架结构。

本工程结构耐火等级:二级;结构设计抗震等级为三级:住宅主体剪力墙、商业、幼儿园及地下车库主体框架结构设计抗震等级为三级;建筑结构安全等级:二级;建筑抗震设防类别:标准设防(丙类)。 工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 工程地址 项目 置业有限公司 郑州广源建设监理咨询有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 机械工业第六设计研究院 杨金路河村东街交叉口东北角 744141项目地下室防水施工方案

2.2主要部位防水做法

序号 设防部位 1 锚杆杆头 防水类型 涂料防水 设防做法 水泥基渗透结晶型防水涂料,水泥防水砂浆 混凝土抗渗等级P8,4mm厚SBS2 地下室外墙 砼自防水+卷材防水 卷材防水(电气设备间为3+4厚卷材防水) 混凝土抗渗等级P84mm厚SBS卷3 地下室底板 砼自防水+卷材防水 材防水(电气设备间为3+4厚卷材防水) 4 地下室室外顶板 砼自防水+卷材防水 混凝土抗渗等级P6,4mm厚SBS卷材防水 2.3工程特点与难点

2.3.1锚杆多,筏板防水不能够连续铺设,防水卷材接茬多,遇锚杆杆头头位置均需断开。

2.3.2锚杆杆头的防水为渗透结晶型,施工工艺为涂刷,与卷材防水不同,多区域作业面需要交替进行施工,一次不能完成。

2.3.3锚杆钢筋伸入筏板内均需要设橡胶止水环,伸入筏板内钢筋多。 2.3.4本工程地下室防水为单层4mm厚卷材防水(电气间为3+4厚),地下室水位高,水位埋深为3.50m~8.86m,相当于绝对标高79.30~80.73m,水流压力大,防水施工质量要求高。

2.3.5筏板基础,基础板防水接茬的成品保护难度大,需要采用覆盖保护措施。

2.3.6筏板后浇带位置,采用中埋式橡胶止水带。 三、工期计划

- 1 -

744141项目地下室防水施工方案

防水工程(主要指SBS和水泥基渗透结晶施工)按照总控施工进度计划, 7#售楼处2016年5月26日开始防水施工 9#、12#2016年5月26日开始防水施工 8#、11#、15#2016年6月7日开始防水施工 13#、16#2016年6月7日开始防水施工 四、施工准备 4.1严格执行相关规范 4.2技术准备

4.2.1防水工程由防水专业队伍施工,当地技术负责人及班组长须有当地防水施工人员《职业技能岗位证书》、《郑州市安全资格上岗证》等准许施工证件且证件在有效期内。

4.2.2要熟悉图纸,了解掌握底板和外墙热熔防水卷材的施工工艺,按图纸施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。

4.2.3按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达具有可操作性、可实施的技术交底书。

4.2.4认真做好防水材料进场验收检验(包括防水卷材见证取样)工作,复查材料材质证明及材料进场储存工作。

4.2.5认真学习和掌握阴阳角、集水井、底板外侧和外墙防水卷材收头等特殊部位的防水作法,了解掌握所用防水材料的性能和技术指标。

4.2.6做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录,并及时收集和整理上述技术资料,以保证技术资料的及时、交圈、完整。

4.2.7在需铺设防水层的垫层施工准备或找平层等工作做好后,应通知监理/业主方及设计单位审查之后才能做防水施工工作。

- 2 -

744141项目地下室防水施工方案

4.3材料准备

4.3.1各种材料、工具、劳动力以及防护用具施工前到位。(详见下表) 地下室防水施工机具表

机具名称 扫帚 钢丝刷 扁铲或铲刀 羊毛滚刷 剪刀 壁纸刀 彩色粉袋 粉笔 钢卷尺 皮卷尺 喷灯 手持压辊 铁辊 封闭式手提汽油桶 规格 普通 普通 普通 大号 5米或7.5米 30米或50米 3公斤 Φ40×50mm 300mm 数量 50把 40把 30把 30把 15把 10把 10个 5盒 10把 3把 15把 20个 20个 20个 用途 清理基层 清理基层 清理基层 涂刷基层处理剂 裁剪卷材 裁剪卷材 弹基准线用 做标记用 度量尺寸 度量尺寸 烘烤卷材用 压实卷材用 压实卷材用 喷灯燃料用 4.3.2根据设计要求,卷材防水选用SBS改性沥青卷材。防水材料必须具有郑州市建筑材料质量认证书和使用认证书,所用卷材要有出厂合格证、质量检测报告。材料进厂后要抽样检验,合格后方可施工。进场防水卷材检验方法分以下几个方面:

① 防水卷材需同一品牌、牌号和规格,依据郑州市要求: 1) 同一厂家、同一类型、统一规格10000㎡为1批; 2) 不足10000㎡亦作为1批;

3) 以在每批产品中随机抽取5卷进行单位面积质量、规格尺寸及外观检

- 3 -

744141项目地下室防水施工方案

验。合格后,从中任选取1卷,将卷材切除卷头2.5m后取至少1.5㎡进行物理力学性能试验。

② SBS卷材物理性能需检验以下项目:拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性。

③ 抽取试验样品时应从每卷卷材距端头1m长度范围外截取1.5米长一段做材料检验。

④ 将抽检的卷材开卷进行规格和外观检查,全部指标达到标准后,即为合格。其中如有一种指标达不到要求,应在受检产品中加倍复检,全部达到标准规定为合格。复检时有一种指标不合格,则判定该产品外观质量为不合格。

4.3.3汽油用于喷灯燃烧烘烤防水卷材粘结与搭接。

4.3.4防水卷材、底油、稀释料进厂后要分类设专门库房存放,存放地点要标识并设置消防器材。

4.3.5遇水膨胀橡胶条用于穿墙套管部位,其试验方案为:

高分子防水材料遇水膨胀止水条,按每月同标记的膨胀橡胶产量为一批抽样,试验项目包括拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率。

4.4人员准备

根据本工程施工部署,结合现场实际情况,科学合理的组织施工人员进场施工。

人员投入计划表

序号 1 2 3 4

工种 专业防水人员 力工 电工 架子工 数量 50 20 4 10 - 4 -

计划进场时间 2016年5月19日 2016年5月19日 2016年5月19日 2016年6月2日

中建三局地下防水施工方案

一、编制依据(1)《建筑施工手册缩印版》(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204(3)《混凝土质量控制标准》GB50164(4)《地下工程防水技术规范》GB50108(5)《地下防水工程质量验收规范》GB50208(6)地下工程防水88J二、工程概况2.1工程概况本工程位于杨金路河村东街交叉口东北角,总建筑面积为约12
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7q59z3mls73qhtz4wh2h1h1yk7phhy00ska
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享