好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变配电室管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变配电室操作规程

为了保证人员和设备的安全,防止错误操作,特制定以下规程:

(一)值班人员接受指令时,操作票应根据调度或上级领导的通知要求填写,受令人要认真负责,审核无误后将指令记入档案记录,填写的内容要字迹工整、整洁,不得涂改。

(二)操作前,必须明确操作任务、目的、停送电范围。操作时应该核对设备的名称和编号,对含糊不清或明显威胁设备人身安全的命令拒绝执行。 (三)对被送电设备线路的一般检查与确认

(1)定期用红外线测温仪检查母线连接头、穿线连接头的温度符合规范要求,所有的断路器、小车操作灵活,其插头插拔动作正常,且接触紧密,柜内抽屉的拔插动作灵活。

(2)检查高低压柜仪表显示正常,确认各种保护装置工作正常。 (3)检查设备运行是否正常。

(4)准备必要的测量仪器和仪表、安全工具和消防器材。 (5)受电设备、线路的检查与确认。 (四)送电操作的基本要求:

(1)各类小车推入柜内的程序:隔离小车最先,其次是电压互感器手车,最后是断路器小车。

(2)送电操作程序:确认无送电障碍→关闭前后门→送断路器控制电源、合闸电源、电压互感器电源→保护装置电源→分开接地刀闸→推入小车→合上断路器。 (3)送电程序:母线送电→母线电压互感器受电→变压器送电→低压母线送电。(送电时先送母线侧,后送负载侧,停电时先停负载侧,后停母线侧) (4)在已经送电的设备上作业时,应先断开断路器,并将小车推出,合上接地刀闸,并设警告牌或排专人看守。

(5)在送电过程中,随时做好操作、巡视记录。 (五)高压母线受电操作:

送电前先拆除临时接地线,清扫柜内杂物,对柜内彻底检查,确认无送电障碍。先逆时针操作接地刀闸,使得接地刀闸分开,确认接地刀闸在“分开”位置。后顺时针摇进母线断路器小车到“工作”位置。把“远方/就地”转换开关旋转至“就地”位置,扳动合闸开关至“合”位置后快速松开(注意不能长时间至“合”位,易烧毁合闸线圈),合闸灯亮,确认母线断路器在合闸位置,母线受电完成。

(六)变压器受电操作:

送电前先检查干式变压器外观是否良好,温度显示是否正确,高温跳闸、超温报警、风机启动冷却的整定值是否正确。

将变压器高压侧接地刀闸至“分”位,然后将高压侧断路器手车顺时针摇进工作位置,按手动合闸按钮,合闸指示灯亮,确认断路器在合闸位置,变压器受电完成。监听其铁芯有无异常声音,同时观测二次相间对地电压及变压器温度。 (七)低压进线柜送电操作:

(1)从断路器摇杆存放孔内抽出摇杆,并将摇杆六角头完全插入断路器抽屉座摇杆工作孔,并将“解锁、拨锁”拨到左边位置。

(2)顺时针转动摇杆,当位置指示器由“分离”指示为“试验”位置时,必须将解锁/拨锁拨到左边,否则无法摇动,继续顺时针摇动,到位置指示器指示为“连接”位置时,停止摇动。

(3)观察储能指示灯,或者查看“储能/释能”指示器是否在储能位置。(注意当电动储能故障时,将储能摇杆上下拨动数次,直至无反向受力即完成手动储能) (4)把“自动/手动”转换开关至“手动”位置。按下合闸按钮,合闸指示灯亮,送电完成。(注意当电动合闸故障时,可按下断路器“黑色Ⅰ”按钮,断路器合闸,按下“红色〇”按钮,断路器分闸)

(5)断路器跳闸后,必须按下红色复位按钮,否则不能合闸。 (八)低压无功补偿操作:

将电容器主柜和辅柜开关合上,电容切换控制器送电,将“自动/手动”位置打到“自动”位置,控制器根据cosφ的大小自动切换进行补偿,如果自动部分失灵,应及时打到“手动”位置进行手动补偿,保持低压集中补偿的cosφ达到0.9以上。

(九)低压馈电柜的停/送电操作:

低压馈电柜的停/送电操作,需在确认指令无误后进行。将低压柜抽屉上的联锁手柄旋转至“↑↓”移动位置,断路器开关手柄至“OFF”位置,将抽屉推进低压单元内,然后把抽屉的联锁手柄旋转至“ON”位置,断路器手柄从分断位置到合闸位置转动时,必须将操作手柄向内按压并同时随外圈指示方向转动,合上断路器。停电时,断路器手柄逆时针转动到“OFF”位置,然后将抽屉的联锁手柄旋转至“↑↓”移动位置,断路器至检修状态,并悬挂标识牌。

变配电室管理细则

一、变配电室运行人员的工作职责: 1. 依据调度指令正确地进行倒闸操作。

2. 对变配电室设备的运行状况进行监视,按时进行巡视检查,抄表和计算电量,发现缺陷和异常及时汇报和处理。

3. 当发生事故、故障时,按规定及时进行处理、汇报。 4. 完成日常运行维护工作。

5. 当运行方式改变、恶劣天气、设备存在严重缺陷和缺陷有发展时,认真做好事故预想。

6. 完成电气设备工作的安全措施,办理工作票的开工和完工手续,并对设备进行完工验收。

7. 按规定进行故障处理。 8. 认真做好各种记录、报表。

9. 做好变电站保卫、保密、消防和环境卫生工作。 二、变电人员对无人值班变电所的管理要求:

1. 变电人员对无人值班变电所的所有设备,设施应熟悉掌握高压供电方式,变配电室的运行方式。

2. 必须熟悉掌握高、低压开关及各种开关的手动和电动操作方法。 3. 熟悉变电所的各开关的停运情况及供电范围。

4. 必须有高度的责任感,及时准确填写有关设备运行的原始记录。 5. 熟悉《电力安全工作规程》。 6. 认真执行倒闸操作票和工作票制度。 7. 应有查找一般故障和处理故障的能力。 三、无人值班变电所的巡视检查:

1. 无人值班变配电室按《变配电室巡回检查制度》,规定的检查内容对供电设备,设施进行巡视检查。每天一次,发现问题及时报告主管领导,按《电气设备缺陷管理制度》进行解决处理。

2. 无人值班变配电室按《电气设备保养制度》的内容对设备做好日常保养,每

月1~2次保养。保养时,所属的部门领导及技术人员要参与保养督促工作,发现设备问题及时处理。

3. 认真执行变配电室倒闸操作制度,变配电室交接班制度,变配电室进出制度,变配电室设备检修安全制度;变配电室巡回检查制度,和按时填写相关检查记录。 四、无人值班变电所的检修及故障处理

1. 变电人员对无人值班变配电室进行巡视检查对发现故障或设备出现异常,应两人进行报告,主管领导解决处理。解决不了的,应及时向公司领导报告,对处理过程要做好详细记录,主管部门根据故障情况,安排维修队人员检修。 2. 对无人值班变配电室进行检修。预防性试验,工程施工时,值班人员执行有关规定做好停电,检查,送电工作,恢复送电后,报告调度。在设备无异常情况下方可离开变配电室。

3. 调度在得知无人值班变电所停电时,通知所属变电人员应立即到变配电室进行检查处理。

4. 无人值班变电所,巡视设备时要搞好变配电室的清洁卫生工作,认真填写好相关的记录。

巡回检查制度

一、为保证安全经济运行,运行人员必须根据设备运行情况,气候条件,定期对设备进行巡回检查,并认真做好巡回检查记录。 二、每班必须不低于两次对设备进行全面的巡视检查。

三、班组应定期对室内、外设备进行一次熄灯检查,每周由主管领导及技术负责人对运行设备进行全面的、细致的检查。

四、超负荷运行及异常气候条件下应加强巡视检查。

五、在特殊条件下(雷电、大风、冰雹、大雪等)应增加巡视次数。

六、部门负责人每月应组织生产管理人员及值班班长对设备进行一次全面检查,对设备新存隐患或缺陷组织有关人员采取有效措施,及时排除隐患,消除缺陷,将事故消灭在萌芽状态。

七、设备管理人员对分管的设备认真进行巡视检查,并将每次巡回检查的情况认真做好记录。

变配电室管理制度