好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深圳某高层住宅小区电气工程施工组织设计_secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

连接;桥架的弯曲半径不小于该桥架内截面最大的电缆的最小弯曲半径;桥架接口平直、严密、线槽的出口位置正确、光滑、无毛刺。

4、桥架连接板的螺栓应紧固,桥架线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不少于两个,在转角、分支处和首末端均应设固定点;紧固后两段线槽断部应保证内表面光滑,以免放电缆时划伤电缆。

5、沿桥架全长敷设一条 403 4 的镀锌扁钢做接地干线,接地干线与桥架托架焊接,每段桥架用铜编织带与接地干线跨接,桥架及其支架全长不少于 2 处与接地(PE),以确保桥架以及桥架支吊架有可靠接地。

6.4 配电箱(柜)安装

预先按施工图所标示的位置、标高(未标明位置、标高的应统一进行标注)将预制好的各类安装底座、托架安装在预埋的铁件上,用水平尺找平、校正、

然后用电焊将铁件与底座及托架焊牢,同时将地线焊牢。根据柜盘底安装孔距,在底座及托架上钻安装孔、柜、盘就位调整后,用 12 螺栓固定。

1、制作配电柜的基础型钢采用 10#槽钢。槽钢根据箱底尺寸做成框状,槽钢采用砂轮机切割,禁止使用电、气焊烧割,安装孔采用电钻钻孔,孔径比固定 盘、柜 螺 栓孔 径 大 1-2 mm。 基础 槽 钢 制作 完 成后 外刷 两道 红丹 漆再 刷

一层银粉。

2、基 础型钢 安 装后 其 顶 部 高出 地面 10mm 。 并可 靠 接地 ,镀 锌层 破 坏 处

将补刷二道红丹漆后再刷一道银粉。

3、基础型钢安装允许偏差如下表:

项目

允许偏差

毫米/米

毫米/全长

垂直度 水平度

位置偏差及不平行度

< 1 < 1

<5

<5

<5

4、配电箱、盘、柜道现场后经甲方、监理、施工单位、供货商联合检查无质量及功能缺陷后方可进场安装。

5、配电箱、柜安装应符合以下要求:

(1)配电箱、柜内部设备与各构件间连接应牢固。盘柜外壳不宜与基础

2 6

型钢焊死,应用镀锌螺栓连接。

( 2)配电箱、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门应以软铜线

与 可靠接地的箱、柜跨接。

( 3)配电箱、柜安装的垂直度、水平度及表面允许偏差、柜面接缝的允许偏差将符合下表规定:

项 目

垂直度(每米)

相邻两个盘顶部

水平偏差

允许偏差( mm)

<1.5

< 2

成列两个盘顶部

箱、柜面偏差

相邻两个盘边

< 5

< 1

成列两个盘面

箱、柜接缝

< 5

< 2

6、配电箱、柜安装过程中接线应符合以下要求:

( 1)电缆芯线和所配导线的端部将标明回路编号、用途,编号、用途准

( 3)每个接线端子的每侧接线宜为一根,不超过两根,在可动部位两端用固定卡子卡死。

( 4)配电箱、柜内的电缆应按照水平或垂直有规律配置,备用芯长度应留有适当余量。 确 ,而且字迹清楚不易褪色。

( 2)引进箱、柜的电缆配线应整齐、美观、导线绝缘良好,不使接线端子受到机械应力。

( 5)线鼻子与导线截面必须配套,压接时,模具规格与芯线规格相一致,压接次数不小于

2 次。

( 6)防止电缆芯线在剥皮过程中受损伤,用电缆刀或电工刀剥皮时用力不宜过大,用力以不割破里层电缆皮为宜,里层电缆皮用手撕下。

6.5 电力变压器安装

变压器安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-9 0)的规定进行。

工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交

2 7

接试验→送电前检查→验收送电运行。

具体施工方法:变压器就位可采用吊装或拖运的方式,吊运变压器的钢丝绳必须拴在变压器的专用吊钩环上。变压器就位时,将底座滚轮装上,各附件按制造厂说明书的要求进行安装,变压器就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。变压器的重复接地线应采用不小于 60×6 的铜母线,接口处应烫锡。变压器的中性点接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的联接点。变压器安装完毕后,必须进行交接试验,交接试验要由供电局高试部门进行,试验标准应符合规范和供电部门的要求。

变压器试运行前应做全面的检查,干式变压器护栏要安装完毕、各种标示牌已挂好,变压器室门已装锁。确认符合试运行条件时方可投入运行。

变压器的试送电运行:变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时由 高压 侧 投入 。变 压 器第 一次 受 电后 ,持 续 时 间不 应 少于 10 min ,无 异 常情况。变 压器应进行 3-~5 次全压冲击合闸,无异常情况,保护无误动作,对相序无 误,方 可 带电 运行 。变 压器 空载 运行 24 h,无 异常 情 况 ,方 可 投 入负 荷运行 。变 压 器从开 始 带电 起,24 h 无 异常情 况 ,可 视 为合格 ,并办 理 移交 手 续 。

6.6 高、低压配电柜的安装

高压柜、低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ14 7-90 )、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

( GBJ149-90 )、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》 ( GBJ50171-92 )的规定进行 。

工 艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。

安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度;成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三 分之 二 高的位 置绷上 小线 , 逐台 找 正, 找正 时采 用 0.5 mm 铁片 进行 调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸,在基础型钢架上用 手电 钻 钻孔,无特 殊要求 时 ,低压 柜钻 ф12.2 mm 孔 ,高压 柜钻 ф16.2 mm

孔,分别用 M12、M16 镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及水平的不平度应符合施工规范的要求。柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可 靠的 接 地,每 台柜 从后 面左 下 部的 基础型 钢 侧面 焊上铜 端 子,用 6mm2 铜线与柜上的接地端子连接牢固。柜顶母线应严格按照规范的要求配制,铜母线的连接应采用机械连接,搭焊处应烫锡,母线间距应均匀一致,最大允许误差 不得 大 于 5mm ,母 线调 直 应采用 木质 工 具, 切 断母线 时,严 禁 用电 、气焊切割,应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。安装完毕后应进行试验和

2 8

调整,试验标准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求,然后进行模拟试验,做好送电前的准备工作。

6.7 母线槽的安装

工艺流程:母线槽点件检查→支架制作安装→母线槽安装→试运行验收。施工方法:在变压器、低压配电柜安装完毕,并经检验合格后,方可进行母线槽的安装。安装前应对每段母线进行绝

缘电阻测试,测量所得数据应符

合规范的要求,并做好记录。

母线槽的悬挂吊杆的直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节,母线紧固螺栓 应由 厂 家配套 供应 。吊 架的 固 定距 离不得 大于 2.5 m, 水 平架 设高 度距 地不得小 于 2.2 m。 母线 槽支 架的 安装 位置 应正 确 ,横 平 竖直, 牢固 。 母 线槽 的起始端头及终端头应装封闭罩。各段母线槽外壳的连接必须是可拆卸的,外壳之间须装跨接地线,母线槽两端应可靠接地。母线槽与设备的联接采用软联接。母线槽安装完毕后,应对母线槽进行全面的清扫及整理,接头联接应紧密,相序应正确,外壳接地联接应紧密、无遗漏。安装完毕后应对母线槽进行绝缘电阻测试,其绝缘电阻值应符合设计的要求。如暂时不送电运行的,还要做好成品的保护措施。

6.8 电缆敷设

一、电缆敷设前应按照以下要求进行检查: 1、桥架安装完毕,桥架内杂物清理干净;

2、管内带线(钢丝)已穿好,管口光滑无毛刺;

3、电缆技术文件齐全,规格、型号符合规范和设计要求;

4、电缆外观无损伤,电缆经绝缘摇测,绝缘电阻大于 10 兆欧(1KV 以下的电缆),且导电性能良好;

5、电缆敷设前还应按照设计和实际路径长度计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少不必要的浪费;

6、配备足够的工具、机具和敷设人员。

二、电缆敷设应符合以下具体要求:

1、电缆沿桥架敷设时,电缆不得有绞拧等未消除的机械损伤;技术人员应按照设计和实际情况排好排列图,一般先敷设大截面电缆后敷设小截面电缆。电缆敷设过程中不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆弯曲半径为准。在始末断及拐弯处应留有备用长度,并挂上电缆标识牌注明电缆编号,规格

2 9

型号及电压等级。

2、电缆垂直敷设时,应在塔吊拆除之前进行,电缆敷设由上至下敷设,可先将电缆吊至楼层顶部(塔吊未拆除前),敷设时在电缆的周边附近处和部分楼板 采取 防 滑措施 ,支 架 敷设时 ,固 定电 缆 的支 架距离 不 大于 1.5 m,(沿 托盘式桥架敷设时每层不少于两道卡箍固定)。电缆穿过楼板加装套管,套管管口应高 出地 面 2 ~ 3cm ,敷设 完 毕后 ,将 套管 用 防火 材料 堵 死 。

3、电缆固定:在电缆首末端及转弯、电缆接头两端,直线段应适量增加固定卡。

4、电缆在进入配电箱(柜)时,每根电缆应单独穿管。

5、对于桥架贯穿的预留洞,在设备安装完毕后,须用防火阻燃材料做密封处理,以满足防火要求。

6、电缆头制作前应检查电缆的切断位置附近是否受潮,若有受潮现象,应将其烘干,热缩电缆头制作应参照热缩电缆头产品说明书,干包式电缆头制作应按照规范制作。

7、成品保护:电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志齐全。电缆敷设固定完毕后,应有保护措施,设备房的门上锁,公共走道桥架盖上盖板,防止其他专业在施工时损伤电缆。

6.9 照明安装 6.9.1

管内穿线工程

1、选择导线:根据图纸设计要求选定导线规格及型号,相线颜色 A、B、

C 分别为黄、绿、红色线,保护零线(PE)线用黄绿双色线,零线为淡兰色导线。

2、扫管:穿线前应将接线盒和管内杂物清理干净。

3、穿 带线 :用 穿线器 或 钢丝 穿入 管路 内 ,管路 两 端均应 留有 100 — 20 0cm 的余量。

4、导线穿入

①凡是不同系统、不同电压和不同回路的导线,不应穿在一根管内。线管内严禁有接头,导线在管内无缠绕、无急弯,导线出口处装接线盒。接线盒、开关 盒、 插 座盒 及 灯头 盒内导 线 的预 留长度 为 15 0mm 左 右, 配电 箱内 导线的预 留长 度 为配电 箱箱体 周长 l / 2 。

②管内导线包括绝缘层在内的总截面不应大于管子内径截面的 40%。

③导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

5、导线连接及二次绝缘

3 0

深圳某高层住宅小区电气工程施工组织设计_secret

连接;桥架的弯曲半径不小于该桥架内截面最大的电缆的最小弯曲半径;桥架接口平直、严密、线槽的出口位置正确、光滑、无毛刺。4、桥架连接板的螺栓应紧固,桥架线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不少于两个,在转角、分支处和首末端均应设固定点;紧固后两段线槽断部应保证内表面光滑,以免放电缆时划伤电缆。5、沿桥架全长
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7q0ri7xeuh6et871df8g8njyy26yjv018le
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享