施工导流与水流控制工程施工组织设计
1 概述 1.1 水文气象
XX河径流以融雪水和季节性降雨补给为主,源头没有永久冰川覆盖。在XX坝址上游与XX河交汇的重要支流为Kunhar 和Neelum 河,两支流均从季风降雨和融雪水获得流量补给。
受地形和季节影响,降水分配不均,1~3 月降水量逐渐增加,3 月出现年内第一个峰值,月降水占全年的10%左右,4~5 月降水量有所回落,自6 月起受季风影响,降水量迅速增加,7~8 月降水量约占全年的35%,9 月之后降水量减少,月降水一般占全年的5%左右。降水量年际变化不大,极值比一般在1.7~2.3 之间。根据。根据Balakot、G-Dopata、M-Abad、Murree、Risal Pur、R-kot 等站降水资料统计,坝址以上流域多年平均降水量约1430mm,最大年降水量1793mm(1977 年),最小年降水量1046mm(2001 年);降水量年内分配以7 月最大,为289mm,11 月降水量最小,为34mm。 表7-1 XX坝址设计洪水成果表 单位:Qm-m3/s Wi-108m3
时段 0.2% 0.5频率 % 1% 2% 5% 10% 20%
XX水电站坝址分期设计洪水(最大日均流量)成果见表7-2。施工导流在分析比较了多个分期设计洪水成果的基础上,选用了10~2
洪峰 20700 17300 14700 12200 9020 6740 4660 3d洪量 29 24.8 21.7 18.6 14.6 11.6 8.75 7d洪量 42.3 36 33.9 30.3 25.4 21.6 18 月和10月的分期设计洪水成果。
表7-2 XX电站分期设计洪水流量成果表 流量- m3/s
分期 1月 2月 10月 11月 12月 10-12月 10-1月 10-2月 10-3月 11-1月 11-2月 1.2 主要工程项目
本合同段施工期导流及水流控制主要包括截流、上下游围堰、防洪度汛、溢洪道预留岩埂围堰工程,其工程项目包括:
(1)河床截流工程的设计、施工(其中包括截流模型试验); (2)上、下游围堰填筑及围堰基础防渗墙与土工膜防渗施工; (3)基坑初期排水及经常性排水; (4)大坝施工期防洪度汛; (5)施工期围堰维护;
(6)溢洪道出口段预留岩埂围堰的设计、施工、运行、维护及拆除;
(7)下游围堰拆除。 1.3 主要工程量
大坝施工上、下游围堰主要工程量见表7-3。
表7-3 XX水电站大坝上下游围堰主要工程量表 项项 目 名 称 单数量 合计 备注 频率 5% 750 1610 1080 612 1190 1490 1590 1920 3040 1500 1910 10% 638 1300 876 531 829 1170 1210 1540 2500 1110 1520 20% 519 976 671 446 504 858 865 1160 1940 752 1130 目编号 1 戗堤填筑 2 石渣料 3 混合料 4 5 6 7 8 位 上游围堰 下游围堰 0 46000 30100 65400 91300 1034203石渣混合料 m 963700 70500 0 砂砾石 m3 67400 7100 74500 垫层 m3 6700 700 7400 防冲抛石 m3 10000 4800 14800 混凝土防渗墙(0.8m) m2 2000 2100 4100 m2 2100 2900 4300 44 300 56 1800 m3 30100 m3 65400 m3 45300 9 高喷防渗墙 10 复合土工膜 11 土方明挖 m2 18800 m3 2700 (下游围堰2100 防渗方案2) 21700 7000 219 600 274 14400 12 支护插筋φ25,L=3m 根 175 防渗墙盖帽混凝土 313 m 300 C20(二) 14 基座混凝土 C20(二) m3 218 15 干砌块石 16 围堰拆除 2 大坝施工导流程序及标准 2.1 导流方式及导流时段划分
m3 12600 m3 103000 103000 本工程施工导流采用全年围堰一次断流、隧洞过流的导流方式。按施工总进度安排,结合导流设计具体情况,XX水电站工程的导流规划为:
初期导流采用河床一次断流、土石围堰挡水、1#、2#、3#导流隧洞泄流、主体工程全年施工的导流方式。初期导流(XX年10月~XX年1月)标准为10年一遇的全年洪水,相应流量为6740m3/s。
后期导流(XX年2月~XX年11月)采用坝体临时断面挡水,泄
水建筑物为1#、2#、3#导流隧洞,后期导流标准为100年一遇的全年洪水,相应的流量为14700m3/s。 2.2 大坝施工导流程序及标准
XX水电站工程导流建筑物级别为Ⅲ级,导流程序及标准为: (1)XX年10月中旬,工程截流,1#、2#、3#导流隧洞泄流,截流标准为10~2月瞬时最大流量,P=20%,相应的设计流量为1150m3/s,相应的河水位为391m(上游)、392.5m(下游);
(2)XX年10月中旬~XX年2月底由加高后截流戗堤挡水,1#、2#、3#导流隧洞泄流;
(3)XX年3月~XX年2月前由1#、2#、3#导流隧洞泄流,上下游围堰挡水,导流标准为10年一遇的全年洪水,相应的设计流量为6740m3/s,相应的河水位为433.2m(上游)、406.0m(下游);
(4)XX年2月~XX年11月由导流隧洞、冲砂孔坝段及表孔坝段联合下泄,坝体临时断面挡水,导流标准为100年一遇的全年洪水,相应的设计流量为14700m3/s,相应的河水位为449.0m(上游);
(5)XX年11月初,导流洞下闸蓄水,施工导流完成。 XX水电站工程大坝施工导流程序见表7-4。
表7-4 XX水电站导流程序表
设计 下泄 堰(坝)水库设计洪导流时水标准 流量 流量 顶高程水位泄水建33备 注 段 (P=%) (m/s(m/s(m) (m)筑物 ) ) 20 ###XX年(10月398.5 工程截流及防渗1+2+310月中~2月最1150 1150 (防渗391 导流洞 平台与防渗墙施旬 大流平台) 工 量) XX年###10 10月~(全年433.1+2+3上下游围堰及防6740 6740 435.0 XX年2最大) 2 导流洞 渗施工 月底 XX年3###10 月~XX(全年433.1+2+3上下游围堰挡水,6740 6740 435.0 年2月最大) 3 导流洞 坝体填筑施工 前 XX年2###100 >坝体临时断面挡月 (全年449.1+2+3水度汛,坝体填筑~XX年最大) 14700 14700 450.0(0 导流洞 坝) 施工 11月 3 进度计划安排
按招标文件要求,上游围堰在XX年10月15日实施主河床截流;XX年2月底完成上下游围堰填筑及基础防渗墙,下游围堰拆除应在XX年8月20日完成。
根据上述控制性工期要求及本工程的实际情况拟定导流工程施工进度。
3.1 大坝上游围堰主要施工进度安排
(1)XX年9月1日~9月10日进行围堰两岸岸坡基座开挖; (2)XX年9月11日~XX年9月20日完成基座混凝土浇筑; (3)XX年9月21日~10月15日,截流戗堤填筑河道截流; (4)XX年10月16日~10月22日完成戗堤上游侧混合料防渗墙398.5m施工平台填筑;
(6)XX年10月23日~XX年11月21日,完成上游混凝土防渗墙施工;
(7)XX年11月22日~11月24日,完成防渗墙盖帽混凝土浇筑; (8)XX年10月23日~XX年2月28日,完成围堰石渣混合料、石渣料、砂砾石垫层、土工膜等方面施工。
(9)XX年11月26日~12月5日,进行基坑初期排水。 3.2 大坝下游围堰主要施工进度安排
(1)XX年10月16日~10月20日完成岸坡及基座开挖; (2)XX年10月21日~XX年10月22日,基座混凝土浇筑; (3)XX年10月23日~XX年11月21日,完成防渗平台填筑; (4)XX年11月22日~XX年12月31日,防渗墙施工完成; (5)XX年1月1日~1月15日完成下游围堰剩余工程量;
3.3 溢洪道进出口段施工围堰施工进度安排
溢洪道进出口围堰采用预留岩埂围堰,随着溢洪道的开挖而成形。
(1)XX年1月21日~XX年3月1日,溢洪道进口围堰施工完成。 (2)XX年9月20日~XX年10月23日,溢洪道出口围堰施工完