布袋除尘器安装工程作业指导书
制: 编 审 核:
准 批 :
共1 第页16页
1.工程简介
本工程为热电厂扩能改造的配套工程,属自备、热电联产、孤立电站性质,主要承担钾肥项目的供热和供电。热电站一期建设规模3×25MW抽凝式汽轮发电机组+3×160
t/h煤粉锅炉,已于2008年建成投产。本工程为热电站扩能改造工程,建设1×50MW抽凝式汽轮发电机组+1×330 t/h煤粉锅炉。本脱硫除尘工程整体设置有预电除尘、干法烟气脱硫、布袋除尘装置各一套,采用一炉一塔独立单元的布置方式。 烟气处理流程如下:锅炉→预电除尘器→干法脱硫反应塔→布袋除尘器→引风机→烟囱。对静电除尘器及布袋除尘器灰斗下设排灰,拟采用正压气力输送方式,除尘器落灰送往脱硫灰库。
编制目的是为了除尘器顺利安装就位并且符合安装工艺要求,使工程安全优质地达到标准要求。
1.1保证施工质量、施工进度、施工安全。
1.2以设计图纸及相关规范为依据,切合实际地进行施工程序,施工技术上的指导。
1.3作为施工技术交底的依据。
1.4作为生产计划、调度、进度控制的依据。 2.编制依据
2.1厂家图纸和厂家安装说明书 2.2《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996年版。 2.3《电力建设施工及验收技术规范》。
2.4《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇
2.5《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接篇 2.6《电力建设安全工作规程》DL5009-1-92 3.作业人员资格要求及施工需要的工机具 3.1 作业人员资格要求
3.1.1 参加作业人员均能熟悉图纸。
3.1.2 参加作业人员具有相关的工作经验。 3.1.3 作业人员能熟练使用工机具。 3.1.4 特殊工种必须持证上岗。
3.1.5 参加作业人员接受过安全教育并考试合格。
3.1.6 参加作业人员在作业前必须经过技术、质量、安全交底会签。 3.2施工需要的工机、量具
第2页共16页
序 名 称 号 1 玻璃管水平 2 吊车 规 格 单位 数 量 付 2 序 号 9 称 名 规 格 单位 数量 套 2 割炬 23B 台 2 10 电焊机 400 台 10 3 铁水平 L=500mm 把 2 11 手锤 磅 2.5 把 4 4 千斤顶 10T/16T 件 4 12 钢板尺 1000mm 把 2 5 倒链 2T/3T 件 各3 13 钢卷尺 50m 把 2 6 磨光机 φ125 台 4 14 角尺 ×200mm 400 把 2 7 划规 400 个 2 15 线坠 0.5kg 个 4 8 水准仪 台 1 16 经纬仪 台 1 .作业程序及方法5 除尘器安装作业程序5.1.米标高线及垂直度测量→横梁及斜支撑安装→下段钢支架整1基础划线→下段钢柱安装→体找正→进口风门操作平台安装→灰斗的现场组合及安装→上段钢支架安装→上段钢支架整体找正→壳体安装→进口风门安装→旁通烟道及旁通阀门安装→走梯及操作平台安装→喷管(净气室)和顶板安装→披屋安装→滤袋及袋笼安装→气力系统安装→补漆→检 验及整体调试。 施工前应具备的条件5.2
.2.1施工所用工器具都已准备齐全,大型吊装机械已安装完备,并具备使用条件。5 .2.2 施工道路畅通,氧、乙炔集中点已准备完备,电源安装完备,并具备使用条件。5 各种安全设施都已齐全,并具备使用条件。5.2.3 各种施工人员都经安全技术培训,并经考试合格,具备上岗条件。5.2.4
.2.5 除尘器基础经各质检部门验收合格,具备安装条件。5 16页第
3共页
5.2.6 组合平台搭设完毕。 5.3 设备检验:
5.3.1现场到货的设备必须具有出厂合格证明,对没有出厂技术证明文件的设备,必须按规程进行检验,合格后方可使用。 5.3.2设备应无裂纹、撞伤、压扁等缺陷,如有应通知质检部门进行处理决定。 5.3.3设备的外形尺寸(包括外径、壁厚)应符合图纸要求,如不符合通知质检进部门进行解决,解决后方可使用。
5.3.4设备的清点检查其数量是否齐全,尺寸规格、质量及用材等是否符合规定要求,以便发现问题及时处理。
5.3.5基础清理:将基础表面清理干净,并将基础四周距上表面下方200mm范围内清理干净,以便中心线确定后把中心线引至基础四周。 5.4 作业方法: