好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电施工方案报审表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电施工方案报审表

工程名称:洛阳市伊滨区福民工程2号安置小区15#楼 编号: 致:河南省万安工程建设监理有限公司 (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 施工现场临时用电施工 方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:1、施工现场临时用电施工方案 1份 承包单位(章) 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 洛阳市伊滨区福民工程2号安置小区15#楼

临 时 用 电 施 工 方 案

编制: 审核: 批准:

洛阳一拖东方建筑有限公司

2011年3月

目录

一、 工程概况 二、 编制依据 三、 电路设置

四、 施工现场机械设备用电统计 五、 临时用电线路截面计算 六、 安全用电技术措施

施工现场临时用电施工方案

一、 工程概况

洛阳市伊滨区福民工程2号安置小区15#楼工程位于洛阳市新区李村镇申明村西,为地下一层自行车库,地上十八层地上高度53.6米,总建筑面积为:约为1.9万平方米。 二、编制依据

本方案依据如下施工图纸和有关的施工规范进行编制。 1、15#楼施工图纸;

2、洛阳市伊滨区福民工程2号安置小区总平面布置图; 3、《施工现场临时用电安全技术规范》; 4、《建设工程安全生产管理条例》;

5、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 三、电路设置

根据工程特点和便于施工,配电室及总箱设在现场北边,电线采用电缆埋地的方法进行地下铺设,实行三相五线制。

施工现场临时用电设置总箱,由建设单位提供总电源; 施工现场临时用电平面布置图详见布置总图 动力用电从总箱中分别引出五路二级配电箱: 一路至塔吊;

二路至钢筋场地、控制弯曲机、对焊机、切断机等用电; 三路至木工场地,用于圆盘踞、平刨机、办公室、宿舍等用电; 四路至混凝土输送泵车、施工电梯用电。 五路至施工现场楼层照明及动力用电。 照明与动力用电分开设置 四、施工现场机械设备用电统计

交流电弧焊机 3台×19KW=57KVA 钢筋切断机GQ-40 2台×7.5KW=15KW 钢筋调直机GJ4-8 2台×5.5KW=11KW 钢筋弯曲机GW-40 2台×3KW=6KW 对焊机 2台×75KW=150KVA 平板震动器 2台×1.5KW=3KW 插式震动器2X-5 6台×1.5KW=9KW 木工圆盘锯JJK-1 2台×3KW=6KW 灰浆机HT200 2台×3KW=6 KW 塔吊QTZ-50 1台×90KW=90KW 混凝土输送泵 1台 ×75KW=75KW

室内外照明总计:

40KW

电动机总计: 236KW 电焊机总计: 207KVA