10kV及以下变电所设计规范GB50053-94 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94

第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。 第三节 采暖及通风

第6.3.1条 变压器室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

第6.3.2条 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器允许温度,按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械排风。电容器室应设温度指示装置。

第6.3.3条 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器。

第6.3.4条 配电室宜采用自然通风。高压配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置。

第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。 第四节 其他

第6.4.1条 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。

第6.4.2条 有人值班的独立变电所,宜设有厕所和给排水设施。

第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。

11

10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94

附录一 名词解释

本规范用名词 变电所 配电所 露天变电所 半露天变电所 附设变电所 车间内变电所 独立变电所 室内变电所 贮油池 挡油设施 解释 10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电 所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器 变压器位于露天地面上的变电所 变压器位于露天地面上的变电所,但变压器的上方有顶板或挑檐 变电所的一面或数面墙与建筑物的墙共用,且变压器室的门和通风窗向建筑物外开 位于车间内部的变电所,且变压器室的门向车间内开 变电所为一独立建筑物 附设变电所、独立变电所和车间内变电所的总称 油流入后不致被外部已燃烧的物质延燃的设施 使烧燃的油不致外溢的设施