好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

0041 燃气锅炉操作及运行规范标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

[在此处键入] 哈尔滨市东方明珠物业管理有限责任公司

编号:DFMZ/WY/GC/BZ/0041 起草人:孙洪武 批准人: 工程维修部部 题目:燃气锅炉操作及运行规范起草部门:标准 起草日期:2016.3.25 审核人: 批准日期: 执行日期: 共1页 审核日期: 颁发部门:工程维修部 变更记录: 变更原因及目的: 修订号: 批准日期: 执行日期: 分发部门:项目部、工程维修部 目的:建立,规范 范围:适用范围 职责: 内容:

1.开机前的准备规范标准

1.1检查锅炉水位是否正常。

1.2检查软化水补水泵、除氧罐循环泵、锅炉补水泵运转是否正

常。

1.3检查锅炉及其附属设备转、传、滚、滑动部位是否正常。 1.4检查各水位、压力传感器、平衡阀、压力表、仪表等是否正

常。

1.5检查各阀门开关是否灵敏,燃气、蒸汽、水管道有无跑冒滴

漏渗现象。

2、燃气锅炉安全操作运行管理规范标准

2.1按下操作面板上的“燃烧启动”按钮——(在炉胆温度低于

60℃时必须小火运行)按下“小火火力”——(待炉胆温度超过60℃时,即“燃气燃烧指示灯”亮黄时)——按下“自

1 / 3

[在此处键入] 哈尔滨市东方明珠物业管理有限责任公司

动火力”(大火)。

2.2看锅炉汽包水位低于最低限(210mm)时——按下“水泵手动”

按钮——按下“手启水泵”(待补到锅炉最高水位260mm时)——按下“水泵自动”按钮。

2.3报警情况下必须手动补水(关“水泵自动”——开“水泵手动”

——“手启水泵”。

2.4最低压力在0.46MPa——0.47MPa时自动启炉,最高压力在

0.78MPa——0.79MPa时自动停炉。

2.5锅炉报警复位操作:按下“画面”——“报警操作”——“消音”——“复位”——“燃烧启动”——“主画面”——“画面”。 2.6参数设定:按“画面”——“参数设定”——如按“锅炉高水

位设定”(310mm报警)等——按 其中一个——按“主画面”——恢复“锅炉控制主画面”——“画面”

2.7平衡阀最低调至11——12,最高不超过13。

2.8停炉时直接按“燃烧停止”按钮——待压力降至0.01—0.03MPa

时将自动补水改为手动补水——手动补水不要高出最高水位报警的设定值。——观察一段时间后待水位表水位下降,可再次手动补水至最高水位设定值以内——关闭除氧罐补水泵(切记下次启动锅炉时必须“手动补水”改为“自动

2 / 3

[在此处键入] 哈尔滨市东方明珠物业管理有限责任公司

补水” )。

2.9每小时记录一次锅炉运行各项参数值。