1.1 工艺专业设计统一规定
1.1.1 制图统一规定
(1) 图纸图签
设计经理需确定图纸的图签,图签内容中的项目名称、单体名称、项目编号、图纸编号、日期、项目阶段等信息都需确认无误,图签确定后发送项目所有参与人员。
(2) 图幅和图纸比例
设计图纸可以选用的标准图框及加长图框
单体比例优先顺序:1:50>1:80>1:100,最高不超过1:100。 单体图幅优先顺序:A2>A1>A0,单体图幅不能采用A3。 比例>图幅,即比例选定后再定图幅。 PID:采用A2图幅。
节点详图:优先采用A2,节点详图数量少,也可采用A3。 材料表:采用A3或者A4。 (3) 线型
DN50及以下管道用单线绘制,DN50以上管道用双线绘制。 1.1.2 管道设计 1.1.2.1 管道介质图例
管道介质名称 原水管道 生产给水管道 生活给水管道 消防给水管道 循环冷却给水管道 循环冷却给水管道(自流) 循环冷却水排污管道 热水给水管道 热水回水管道 海水给水管道 海水回水管道 澄清水管道 过滤水管道 图例 RW PW DW FW CWS (CWS) CWD HWS HWR SWS SWR CW FIW 1
备注 专用消防水管道
管道介质名称 脱盐水管道 软化水管道 清净废水管道 生产污水管道 含油污水管道 生活污水管道 含盐污水管道 污水回用管道 低压蒸汽管道 絮凝剂溶液管道 阻垢剂管道 鼓风机空气管道 净化空气管道 非净化空气管道 活性炭输送管道 油泥管道 污油管道 浮渣管道 剩余污泥管道 回流污泥管道 雨水管道 初期雨水管道 处理后排水管道 硫酸管道 碱溶液管道 图例 DMW SW ND PD OD SD SAD RUD LS PAM SI BA IA PA AC OS WO SS EAS RS RD FRD TD SO4 OH 备注
1.1.2.2 管道内介质压力流流速
介质名称 水,水泵吸入管,管径<DN250 水,水泵吸入管,管径DN250~DN1000 水,水泵吸入管,管径>DN1000 2
流速m/s 1~1.2 1.2~1.5 1.5~2.0 备注
介质名称 水,输送管,管径<DN250 水,输送管,管径≥DN250 曝气空气,主管 流速m/s 1.5~2.0 2.0~3.0 <10 备注 1.1.2.3 管道内介质重力流流速
重力流污水管道的设计充满度按下表执行: 序号 1 2 3 4 管径(mm) 150~300 350~450 500~900 ≥1000 设计充满度 0.55 0.65 0.70 0.75 重力流管道的最小设计流速:污水管道在设计充满度下为0.6m/s;雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s;
重力流管道的最大设计流速:金属管道为10.0m/s;非金属管道为5.0m/s; 重力流管道在检查井处变换管径时,采取管顶平接。 重力流管道的设计坡度按下表执行:
序号 1 2 3 4 管径(mm) 100 200 300 400 设计坡度 0.01 0.005 0.003 0.003 1.1.2.4 管道材质
(1) 生产给水
碳钢 SS304 UPVC HDPE (2) 生活给水
碳钢 SS304 UPVC HDPE (3) 生活污水(排水)
碳钢 SS304 UPVC HDPE (4) 雨水
水泥管玻璃钢夹砂管双壁波纹管 (5) 工业废水
碳钢 SS304 SS316 SS316L UPVC HDPE
3