(2)钢梁清洁和补充复紧少量高强螺栓,局部涂层修补; (3)支座清洁、涂油,整修排水坡;
(4)补充、整理作业通道步行板,整修危及人身安全的检查设备; (5)清除梁端石砟及梁缝止水带内的杂物; (6)桥面各部位过水孔疏通; (7)整修桥面栏杆等;
(8)防落梁挡块螺栓拧紧、复位,补充挡块;
(9)大跨度梁梁端伸缩装置连杆系统钢件整修,联动失灵调整;
(10)拱吊杆、斜拉桥拉索锚具防护;采用螺纹连接的刚性吊杆连接部位,定期添加黄油更换密封条或密封膏等;
(11)桥梁救援疏散通道栏杆整修,围墙墙体裂缝修补,排水管堵塞疏通; (12)隧道进出口坡面危石及隧道衬砌掉块的清理; (13)隧道排水系统疏通,侧沟修补等; (14)涵洞清淤,倒虹吸盖板或拦污栅修复补充; (15)各种标志、标识的刷新和修补。
93. 桥隧建筑物综合维修工作范围包括哪些内容? 93. 答:桥隧建筑物综合维修工作范围包括:
(1)钢结构局部维护性涂装、死角防锈、更换失效螺栓;
(2)混凝土梁裂缝、露筋修补、防水层局部修理、桥梁防排水设施局部整修,梁端伸缩装置整修;
(3)支座整治空吊翻浆,处理折断锚栓,整修防尘装置,钢质部分涂装,整修墩顶排水坡等;
(4)墩台裂缝缺损修补,顶面排水处理,基础防护整修等; (5)桥面及作业通道栏杆的局部更换;
(6)涵洞裂缝整治,接缝渗漏处理、小量喷浆和压浆; (7)涵洞排水设备的修理和部分增设; (8)涵洞淤积清理疏通,进出口铺砌整修等; (9)桥梁防护设备及河调建筑物整修;
(10)整治少量的隧道漏水,修补小量衬砌圬工; (11)隧道排水沟清理;
(12)隧道洞口边、仰坡危石处理,防护设施局部整修。 (13)隧道通风设施整修。
(14)各种防护设备的砌体勾缝修补;
(15)防护墙、作业通道、救援疏散通道、安全检查设备、抗震设施、空心墩检查梯等的局部整修;
(16)各种桥隧涵标志的增设、修理和更换;
(17)小桥、涵洞上下游各30m河道范围内的淤积清理;泥石流沟淤积物清理,拦导设施整修;
(18)桥涵限高防护架、桥墩防撞护栏的整治修补。 94. 桥梁大修工作范围主要包括哪些内容? 94. 答:桥梁大修工作范围主要包括:
(1) 整孔钢梁重新涂装或罩涂面漆;钢构件保护涂装,成批更换高强螺栓等; (2) 加固钢梁,更换、修理损伤杆件、斜拉索、吊索; (3) 抬梁、更换支座;
(4) 支座的起顶整正、更换折断的支座锚栓;
(5) 整孔混凝土梁裂缝注浆、封闭涂装、钢筋锈蚀整治; (6) 大面积修复无砟轨道桥面防水层;
(7) 加固混凝土墩台及基础,桥旁救援疏散通道;
(8) 混凝土梁横隔板加固、横隔板断裂修补、梁体、拱、立柱加固; (9) 修复或加固防护及河调建筑物; (10) 更换梁端伸缩装置、排水管、挡砟板; (11) 整治威胁桥梁安全的河道; (12) 整孔更换作业通道步行板、栏杆; (13) 加固或恢复桥涵限高防护架。 95. 隧道大修工作范围主要包括哪些内容? 95. 答:隧道大修工作范围主要包括: (1)整治漏水,改善和增设排水设备; (2)整治洞口边坡、仰坡; (3)铺底成段整治; (4) 衬砌裂损整治。
96. 涵洞大修工作范围主要包括哪些内容? 96. 答:涵洞大修工作范围主要包括: (1) 加固涵洞;
(2)修复或加固防护及河调建筑物; (3)整治危及涵洞安全的河道; (4)桥隧其它严重病害的整治
97. 桥隧大修设计文件应包括哪些内容? 97. 答:桥隧大修设计文件应包括:
(1)说明书—建筑物的技术状态和病害情况、设计依据、工程范围、技术标准、设计方案、施工方法、质量要求、安全措施及其他注意事项。重点大修工程还应有详细的施工图及说明。
(2)设计图表—包括桥(隧)址地形平面图、工程总布置图、纵横断面图、各种结构细节、基础地质柱状图等图纸及工程数量表、主要说明等。
(3)预算—包括预算汇总表、单项工程预算表、材料数量和重量表、运输费用计算表、工程数量表和计算清单以及补充单价分析表、工费表等,计算费率按有关规定办理。
98. 设计文件设计中应注意哪些内容?
98. 答:设计文件是指导施工和进行经济核算的主要依据。应做到技术先进,经济合理。设计中应注意:
(1)广泛收集和查明该建筑物的有关资料,特别是水文、地质资料和隐蔽部位状态。现场调查工作应在设备管理单位配合下进行,并听取设备管理单位关于病害情况的介绍和对整治方案的意见。
(2)对大修部位的测量工作必须全面进行,即使是同类结构的建筑物也要分别进行。
(3)大修设计工作应建立件名负责制,从勘测、设计到编制预算,以及施工期间的设计变更等,应尽可能由一人负责到底,并做好复核审查工作。
99. 在施工过程中,如需变更原设计和预算时,应如何办理?
99. 答:在施工过程中,如需变更原设计和预算时,应根据变更性质及程度,按下列规定办理:
(1)凡改变主要施工方案或增减较大的工程项目时,应由提议单位提出变更理由,
报设计单位签注意见后,由原批准单位审查同意,交原设计单位变更设计及预算。
(2)如为原设计方案基础上的零小变更或仅为工作量的增减,可不变更设计,由施工单位提出理由,连同增减工程项目及数量报原设计和批准单位审查同意后,据以施工。
(3)由于工费、料费价值变更而影响预算总价时,可不变更原设计的预算表,仅将每件工程的材料工费差价列成汇总表,进行总的一次性调整。
100. 施工单位在接到批准的设计文件后,应做好哪些工作? 100. 答:施工单位在接到批准的设计文件后,应做好下列工作:
(1)详细了解设计文件内容,编制施工组织设计,以确定施工组织、施工方法、施工步骤、工程进度和安全防护措施,对施工较复杂的工程,必要时绘制施工网络图。
(2)充分做好施工前的准备工作,特别要做好施工计划,以及材料、机具和劳力等具体安排,保证大修任务按计划进行。
(3)每件大修工程开工前,应组织设计及有关人员向设备管理使用单位和施工人员进行技术交底。对重点大修工程,铁路局相关部门和单位必须严格按照施工等级规定确定现场监控人员,做好组织协调和安全监控。
101. 桥隧大修施工时应做到哪些工作? 101. 答:桥隧大修施工应做到:
(1)建立施工安全质量负责制,严格按照设计文件和有关施工规范、规则、营业线施工安全管理的规定施工,保证行车安全、人身安全和工程质量。
(2)大修封锁施工,必须充分做好施工前的各项准备,施工前设计施工单位应将施工方案、施工步骤、封锁时间、人员分工、安全注意事项及质量要求,详细向设备管理使用单位及施工单位人员进行技术交底,保证安全正点,质量良好地进行施工。
(3)每日施工的工作内容、安全、质量、使用材料、施工方法以及施工中发现的主要问题及处理情况等,施工负责人应详细记载在《高速铁路桥隧建筑物大修施工日志簿》)内。大修隐蔽工程应填写《高速铁路桥隧建筑物大修隐蔽工程检查记录表》或相应的专门施工记录,由监理或设备管理单位主管工程师签认。
102. 大修工程竣工后应做好哪些工作? 102. 答:大修工程竣工后应做好下列工作:
(1)由于施工影响拆除和受损部分,应全部恢复原状。
(2)及时清理工地;清除河道中遗留阻碍水流的障碍物和桥梁附近的易燃物;清
理和回收遗存的材料、工具、备品。
(3)大修施工单位应将施工记录和竣工图等资料整理齐全。技术复杂,采用新技术、新工艺的大修工程,应做好施工技术总结,交付验收。
103. 桥隧大修施工应做好哪些检查工作?
103. 答:桥隧大修施工单位应建立严格的检查制度,做好施工检查工作: (1)施工负责人应在每日作业中、收工前,对当日作业质量和安全情况进行全面检查。
(2)严格执行《铁路营业线施工安全管理办法》的规定。施工单位应加强经常性技术指导,至少每月进行一次检查,尤其是封锁施工时,主管领导必须亲自检查。
(3)慢行施工,应派专人对线路变化情况进行检查,及时对线路不良处所进行整修和保养,并做好记录。
104. 为保证大修工程质量,应做好哪些质量监督工作? 104. 答:为保证大修工程质量,应做好质量监督工作:
(1)铁路局和铁路公司应指派专人认真检查大修工程的安全质量情况。设备管理单位应与施工单位密切配合,指派有关人员经常检查管内大修工程的安全质量。还应签订有关协议,明确安全责任。
(2)隐蔽部分的施工、关键工序,要求现场应旁站监理或监护。施工单位必须派技术人员临场监督,并应事先通知设备管理单位派员会验,检验合格方可继续施工并应详细填写《高速铁路桥隧建筑物大修隐蔽工程检查记录表》(高桥—16)。重大工程应通知铁路局和铁路公司进行监督。
105. 大修工程竣工验收程序是什么? 105. 答:大修工程竣工验收程序如下:
(1)工程竣工后,应先由施工单位按设计文件、施工质量验收标准和《高速铁路桥隧建筑物修理作业验收标准》(附录三)逐项检验施工质量,并作出检验记录及质量评定。如质量不合格或有漏项等缺陷,应及时整修完好,同时备齐竣工文件,报请铁路局和铁路公司验收,并通知有关设备管理单位。
(2)铁路局和铁路公司在接到施工单位申请办理正式验收的报告后,应立即组织验收,经验收合格,组织设备管理单位和施工单位办理验交手续。
(3)经验收人员检查认为工程内容符合设计文件,工程质量符合验收标准的要求、竣工文件齐全完整时,验收人即应签发《高速铁路桥隧建筑物大修竣工验收证》。如检