设备安装完毕,应会同建设单位、监理单位和供应安装单位共同验收,验收合格后要填写设备安装记录,作为技术资料归档。

3)成品保护

设备就位后,应做好外部的防护措施,使其不受损坏,防止杂物落入机组内。机组安装就绪后,未正式移交使用单位的情况下,设备应有专人看管保护,防止损坏、丢失零部件。 6.1.4保温工程

(1)水管的保温 采用橡塑保温 。 1)一般说明

①保温、保冷材料要符合设计要求,有产品合格证。严禁受潮。

②设备、管道按规定进行了强度试验或气密性试验,且试验合格。特殊情况下,如工期、环境、气候等原因必须提前进行保温施工。

③进行保温、保冷施工前需完成:

按设计要求设置的绝热用固定件、支撑环、支吊架、紧固螺栓等准备齐全; 设备、管道的支座、吊耳、爬梯、平台以及支架、接管、仪表测试管等附件均安装完毕。

清除设备、管道表面的污物,按规定涂刷完防腐油漆。 保温层的表面平整、圆滑、干燥。 2)保温保冷层的施工

①按技术规范选择保温棉的厚度。

②管壳安装时要错缝,水平管道上管壳的纵向接缝在侧面,垂直管道上必须自下而上的进行施工。

③立式设备和垂直管道应设置支撑环,环间距3m,环下留25mm的间隙,用松散的、导热系数相近的软质保温材料。 6.1.5设备单机试运转和系统调试

系统安装完毕后要进行系统调试,具体调试安排届时将根据系统的实际情况编制详细的调试方案。

(1)单机试运转

设备的试运转 :设备的试运转工作由供货商派工程师执行,因此我方配合工作。但运转前应达到如下条件:

管道保温工作已完成,并已验收。

设备自控调节系统、供电系统均已安装、调试完毕。

3)资料整理编制交工调试报告

将测定和调整后的大量原始数据进行计算和整理,应包括下列内容: 空调工程概况。

电气设备及自动调节系统设备的单体试验及检测、信号,联锁保护装置的试验和调整数据。

空调处理性能测定结果。 自动调节系统的整定参数。 综合效果测定结果。

对空调系统做出结论性的评价和分析.

3.2设备电气

在设备厂家的专业工程师指导下进行精心施工。 3.2.1主要施工程序

施工准备→基础型钢及支吊架预制安装→电缆桥架敷设→管路敷设→配电箱安装→管内穿线→电缆敷设→电机检查接线→防雷接地安装→送电和调试→竣工验收

3.2.2主要施工方法及技术要求 3.2.2.1施工准备

熟悉图纸,核实图中选用设备、材料,工机具、测量器具准备,根据工期安排及进度要求合理配备劳动力、提出备料及分批采购计划。 3.2.2.2支吊架预制安装

(1)支吊架制作、安装

1)合理计算材料用量,综合考虑各种支架长度,成批加工制作,尽量利用定尺型材,做到物尽其用。

2)用切割机下料,不得用气焊吹割,除去毛刺,做好搭角组对,点焊调直、调平、搭面、三面满焊,焊后立即清除焊渣。

3)所有支吊架均刷防锈漆两道,面漆一道。

4)支吊架安装采用适配的膨胀螺栓固定,打膨胀螺栓要严格按照规程操作,保证打孔正确,安装时做到牢固、可靠,支吊架横担水平度保证在0.1mm以内,高度偏差不超过1mm。

3.2.2.3管路敷设及管内穿线: 3.2.2.3管路敷设 (1)配管施工程序

1)暗管敷设的施工程序见下图:

施工准备 →预制加工管煨弯 → 测定盒箱位置 → 固定盒、箱 → 管路连接→ 接地线跨接

2)明管敷设的施工程序见下图:

施工准备 → 预制加工管煨弯、支架、吊架 → 确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定 →管线敷设与连接→ 接地线跨接

3)暗管敷设方式:

①随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,使用机械开槽,管应放在墙中心,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯进入吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先稳盒后接短管。

7)暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

(3)明管敷设

1)管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。支吊架的规格不得小于以下规格:扁铁支架30×30mm;角钢支架25×25×3mm。

2)测定盒、箱及固定点位置:根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置,然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走向拉出直线,按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求,确定支架,吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,钢管管卡间最大距离应符合下表规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm。

钢管直径(mm) 敷设方式 钢管种类 15-20 25-30 40-50 65-100 管卡间最大距离(m) 吊架、支架或沿墙安装 厚壁钢管 薄壁钢管 1.5 1.0 2.0 1.5 2.5 2.0 3.5 ―

3)支、吊架的固定方法:本工程的支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定)。

4)接地:管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。

焊接钢管采用φ6圆钢作接地跨接,跨接地线两端焊接面长度不得小于圆钢的6倍,焊缝要均匀牢固,焊接处要清除药皮并刷防腐漆;镀锌钢管采用专用接地线卡及4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。镀锌钢管接地做法示意见下图:

注:1、接地卡2、金属软管3、接线盒4、伸缩缝5、接地线6、支架

(4)金属软管的安装

1)钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管作保护管;金属软管的长度在动力工程中不大于0.8米,在照明工程中不大于1.2米。

2)金属软管敷设在不易受机械损伤的场所。当在潮湿场所使用金属软管时,采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套须经过阻燃处理。

3)金属软管无退绞、松散;中间无接头;与设备、器具连接时,采用专用接头;连接处密封可靠;防液型金属软管的连接处封闭良好。

3.2.2.4管内穿线:

(1)导线敷设的工艺流程见下图:

电线进场检查验收清扫管内杂物线路绝缘测试电线敷设导线连接

(2)电线进场检查验收:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格。电线进场后,必须对电线进行详细的检查验收,检查电线的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。并现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。

(3)清扫管内杂物:由于穿线工程距离配管工程一段时间,管内穿线前,再次对管路进行疏通,清理出管内积水和杂物,对弯较多的管路要用空压机吹入滑石粉保护线路。

(4)管内穿线:在穿线前,应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项:

1)同一交流回路的导线必须穿在同一管内

2)不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。 3)导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余量。电线敷设完成后,管口要有保护措施。电线要严格按下表区分颜色:

交A 流 直 流 正极 负极 B C N PE 黄色 绿色 红色 浅兰色 黄绿双色 赫色 蓝色

(5)导线连接

1)导线连接应满足以下要求:导线接头不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须先削掉绝缘再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。

2)使用电烙铁焊导线,适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所(如吊顶内)。导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊。

3)使用喷灯加热法(或用电炉加热)焊导线:将焊锡放在锡勺内,然后用喷灯加热,焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度,以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。焊接完毕后,必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

4)导线包扎:首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕)。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进行回缠,最后用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕。

(6)绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0~500MΩ的兆欧表。测试时,一人摇表,一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。 3.2.2.5电缆桥架敷设

水平方向的电缆桥架采用托盘式或梯级式,垂直方向采用梯级式 (1)桥架安装工艺流程见下图:

天星河畔空调机房施工方案0325(1) 