好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程施工方案完整版完整版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防工程施工方案完整

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、编制依据:

(一) 设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二) 现行规范、规程:

1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则:

1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序:

工程施工有其自身的客观规律, 按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期;

1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术;

3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。

室内消防:

1).消火栓给水灭火系统:

系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。

消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带

DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。

消火栓管道:当工作压力等于或小于时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用卡箍、法兰连接。

室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为。 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2).自动喷水灭火系统:

系统概况:

本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危Ⅱ级

系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。

系统控制:

平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向消防中心报警,并敲响水力警铃,喷水泵设就地启、停装置。高位消防水箱及消防水池警戒水位时报警,低水位时停泵并报警。

管材和接口:

当工作压力等于或小于时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用卡箍、法兰连接。当喷头为60°锥管螺纹(NT)时,宜采用热镀锌钢管。

喷头选用:

喷头选用闭式玻璃球喷头,流量系数K=80,喷头动作温度均为68℃,均采用吊顶型喷头,朝下安装。

喷头布置:

除设计图纸的具体要求外,可参照如下原则安装

1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的碰头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不宜大于150~550mm。

2、装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

消防工程施工方案完整版完整版

消防工程施工方案完整版HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】一、编制依据:(一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明;(二)现行规范、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7pk4297qrj3ef8l940oa3cwgi893hn006ce
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享