原材料检测项目及抽检频率
1.1 路基用土
检测项目:天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验、颗粒分析、比重、有机质含量等,必要时应做易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。自检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定;抽检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定。
1.2 水泥
检测项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、比表面积、烧失量、氯离子、碱含量、三氧化硫、氧化镁、有力氧化钙、氯酸三钙、不溶物;自检频率:水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t;抽检频率水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t。(注:注意水泥的有效期(一般为3个月,硅酸盐水泥为一个月),过期必须做复检,连续施工的工程相邻两次水泥试验时间不应超过其有效期)
1.3 砂
检测项目:筛分、含泥量、视密度、云母含量、轻物质含量、氯离子含量、氯化物及硫酸盐含量、有机质含量;自检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400 m3为一验收批。不足400 m3时,按一验收检测、每料源1次;抽检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要1200 m3为一验收批。不足1200 m3时,按一验收检测、每料源1次.
1.4 碎石
检测项目:筛分、针片状含量、含泥量、压碎值、视密度、碱活性、坚固性、
硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、最大干密度;自检频率:1次/400 m3,不足400 m3,每料源1次;抽检频率:1次/1200 m3,不足1200 m3,每料源1次.
1.5 水
检测项目:PH值、不溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量、凝结时间差、抗压强度比;自检频率:1次/料源或1次/半年,饮用水免检;抽检频率:1次/料源或1次/半年,饮用水免检。
1.6 外加剂
1.6.1 压降剂
检测项目:细度、抗压强度、凝结时间、限制膨胀率;自检频率:1次/批;抽检频率:1次/批。 1.6.2 膨胀剂
检测项目:细度、抗压时间、凝结时间、限制膨胀率;自检频率:1次/批;抽检频率:1次/批。 1.6.3 减水剂
检测项目:减水率、常压泌水率比、压力泌水率比、含气量、抗压强度比;自检频率:1次/批;抽检频率:1次/批。 1.6.4 速凝剂
检测项目:凝结时间、抗压强度;自检频率:1次/批;抽检频率:1次/批。
1.7 热轧带肋钢筋
检测项目:拉伸、弯曲、可焊性;自检频率:钢筋原材料检测应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态,同一进场时间,每60t为一验收批,不足60t时,按一验收批检测;抽检频率:钢筋原材料检测应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态,同一进场时间,每60t为一验收批,不足60t时,按一验收批检测。(注:钢筋的物理性能和化学成分各项试验,如有一项不符合钢筋的技术要求,则应取双倍试件(样)进行复检,再有一项不合格,则该验收钢筋判为不合格。不合格钢筋不得使用,并要有处理报告,以防止混入其它批量中。)
1.8 钢绞线
检测项目:强度、弹性模量、伸长率;自检频率:60吨一批,每批中取3
盘,如每批小于3盘,则每盘都取样;抽检频率:自检频率:60吨一批,每批中取3盘,如每批小于3盘,则每盘都取样。
1.9 钢筋焊接
检测项目:抗拉强度、弯曲实验;自检频率:300头钢筋组成一批,每批取2根;抽检频率:300头钢筋组成一批,每批取2根。
2.0 预应力锚具、夹片
检测项目:外观检查、洛氏硬度、效率系数、静载锚固性能;自检频率:锚具夹具以不超过1000套为一批,连接器不超过500套为一批;外观检查5%/批;硬度检查5%/批;载荷锚固性能6套/批;抽检频率:锚具夹具以不超过1000套为一批,连接器不超过500套为一批;外观检查5%/批;硬度检查5%/批;载荷锚固性能6套/批。
2.1 橡胶支座
检测项目:拉伸强度、断裂伸长率等弯曲强度等永久变形率穿孔剪切、层间剪切、冲压式剪切摩擦系数、磨耗、拉伸、弯曲、压缩、自动衰减振动、强迫振动共振、强迫振动非共振、垂直燃烧、水平燃烧、涂覆织物燃烧性能、氧指数、老化、温度冲击、耐油、硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度、剥离强度、扯离强度、硫化橡胶与单根钢丝粘合强度、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度、硬度、密度、介电常数、导热率、蒸汽透过速率、溶胀指数和橡胶化学金属、硫以及聚合物检测;自检频率:1组/批/每型号;抽检频率:1组/批/每型号。
2.2 土工格栅
2.2.1 基本项目
检测项目:无老化,外观无破损,无污染。紧贴下承层,按设计和施工要求铺设,张拉,固定,其搭接、粘接强度和长度应符合设计要求,上下层土工合成材料搭接缝交替错开. 2.2.2 实测项目
检测项目:下承层平整度和拱度,搭接宽度,搭接缝错开距离,搭接处透水点。
2.2.3 外观鉴定
检测项目:材料重叠。皱折平顺,固定处有无松动。 2.2.4 检验频率
自检频率:1万m2取一样,不足1万m2按1万m2计;抽检频率:1万m2取一样,不足1万m2按1万m2计。
2.3 粉煤灰
检测项目:密度、比表面积、烧失量、氧化镁、三氧化硫、活性指数、氯离子、含水率、需水量比、碱含量、流动度比、玻璃体含量;自检频率:以200t相同等级,同厂别的粉煤灰为一批,不足200t时亦按一验收批检测;抽检频率:以200t相同等级,同厂别的粉煤灰为一批,不足200t时亦按一验收批检测。
2.4 金属波纹管
检测项目:集中荷载、均布荷载、集中荷载后抗渗漏、弯曲后抗渗漏;
2.5 无缝钢管
检测项目:屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲;
2.6 工字钢
检测项目:屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲;自检频率:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态,同一进场时间,每60t为一验收批,不足60t时,按一验收批检测;抽检频率:钢筋原材料检测应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态,同一进场时间,每60t为一验收批,不足60t时,按一验收批检测。
2.7 土工布
检测项目:单位面积质量、厚度纵向断裂强力、厚度横向断裂强力、纵向撕破强力、横向撕破强力;自检频率:进场10000m2;抽检频率:进场10000m2。
2.8 防水板
检测项目:纵横向断裂拉伸强度、纵横向拉断伸长率、纵横向撕裂强度、不透水性; 自检频率:进场10000m2;抽检频率:进场10000m2。
2.9 止水条
检测项目:高温流淌性、低温试验;自检频率:进一次检一次;抽检频率:
进一次检一次。
3.0 止水带
3.0.1 中埋式橡胶止水带
检测项目:纵横向拉伸强度、纵横向扯断伸长率、纵横向撕裂强度;自检频率:
3.0.2 背贴式止水带
检测项目:纵横向拉伸强度、纵横向扯断伸长率、纵横向撕裂强度;自检频率: