混凝土现浇楼板裂缝处理方案
我司在进行质量巡查时发现部分现浇混凝土楼板局部区域出现不同程度楼板开裂渗水现象。为了进一步加强现浇砼楼板施工质量管理,预防和控制楼板裂缝,确保现浇楼板承载力和耐久性。现我司出具对楼板裂缝原因分析及处理方法如下:
一、质量缺陷情况
在结构施工过程中有部分楼板存在裂缝渗漏情况,大致可分为以下3种情况:1、局部有明显裂缝漏水部位;2、有较大面积裂缝部位;3、面积很小水印。
二、原因分析
1、 对预拌砼生产企业提供技术参数进行核对,应包括初凝时间、
终凝时间、坍落度、掺合料品种及掺量、外加剂品种以及其他现场施工需要技术参数。
2、 控制搅拌站卸出砼停置时间不得过长。并且到场后要对砼坍落
度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,严禁在现场随意加水和外加剂。
3、 确定砼浇捣时间,保证在混凝土初凝前完成浇捣找平工作;砼
终凝前应对板面进行抹压。板面抹压工作结束后,应立即采用塑料薄膜覆盖,进行蓄水保湿养护,养护时间不少于14d。 4、 严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于砼终凝后
18h;板面吊运模板钢筋等材料时间不得早于终凝后36h;吊运
1 / 4
材料要做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺垫木垫板,位置应避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成冲击。 5、 对模板体系承载力、刚度及稳定性必须严格按预控方案执行。 7、 严格控制楼板拆模时间。楼板同条件养护试块达到规范规定强度值后,方可拆除支撑模板。
二、处理方法
依据混凝土裂缝宽度,深度以及扩展情况,采取不同处理方法。 (一)对于缝宽小于0.5mm裂缝(沉缩裂缝,干缩裂缝),可用下列方法:
1.裂缝表面清理打磨干净,用抗裂砂浆内掺5%防水粉刮抹。 2.稍深一些裂缝,沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后,用1:2水泥砂浆修补。
(二)对于缝宽不小于0.5mm裂缝(10mm以上)
1.注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。
2.裂缝口扩成v型,用毛刷清除粉末,用电吹风吹干,在扩口内填入环氧树脂胶泥即可。
2 / 4
针对本工程检查情况 ,楼板裂缝较小,现场采取了本方案中第(一)项第1条处理方法对相关部位进行处理。
三、作业准备
(一)条件准备
1、向班组进行计划交底和质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。
2、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。
3、检查前道工序质量。在前道工序质量合格后才能进行下道工序施工。
(二)机械及材料准备
1、人字梯、锤子、钻子、小型打磨机、铁抹子。 2、抗裂砂浆、防水粉。
五、施工方法
1、根据裂缝漏水部位对该位置进行打凿,直至达到技术要求。 2、打凿完成后,将砂浆、砼渣等垃圾清理完。
3、对裂纹较多房间顶板整体刮防水抗裂砂浆,裂纹较少房间顶棚只对局部裂纹部位进行修补处理即可。 4、对修补完部位进行试水。
5、试水达到不渗漏后,经甲方现场工程代表检查验收合格后,对该部位用防水砂浆进行恢复。
6、将砼渣、砂浆等垃圾清理干净,做到工完场清。
3 / 4