好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

C 选项:1000*2/75=26.27≈27 至少需要 14 具,故 C 错误。

43. 某油漆喷涂车间,拟采用自动喷水灭火系统保护,该灭火系统应采用( )。

A.湿式系统 C.干式系统 【答案】B

B.雨淋系统 D.预作用系统

【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4.2.6 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所; 2 设置场所的净空高度超过本规范第 6.1.1 条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所; 3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。 喷漆间属于严重危险Ⅱ级,故需要设置雨淋系统。

44. 某办公室,建筑高度为 56m,每层建筑面积为 1000m2。该建筑内部装修的下列设计方案中,正确的有( )。

A.建筑面积为 100m2 的 B 级电子信息系统机房铺设半硬质 PVC 塑料地板

B. 建筑面积为 100m2 的办公室墙面粘贴塑料壁纸

C. 建筑面积为 50m2 的重要档案资料室采用 B2 阻燃织物窗帘 D. 建筑面积为 150m2 的餐厅内采用 B2 级木制桌椅

【答案】D

【解析】A 选项,地板不低于 B1 级,但半硬质 PVC 塑料地板为 B2 级,故 A 错误; B 选项,一类高层办公建筑墙面不低于 B1 级,但塑料壁纸为 B2 级,故 B 错误; C 选项,重要档案室的窗帘不低于 B1 级,故 C 错误; D 选项,餐饮场所固定家具不低于 B2 级,故 D 正确。

45. 某商场设置火灾自动报警系统,首层 2 个防火分区共用火灾报警控制器的 2#回路总线。其中防火分区一设置 30 只

感烟火灾探测器、10 只手动火灾报警按钮、10 只总线模块(2 输入 2 输出):防火分区二设置 28 只感烟火灾探测器、8 只手动火灾报警按钮、10 只总线模块(2 输入 2 输出)。控制器 2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为( )。 A.3 只 C.5 只 【答案】D 【解析】

防火分区一:(30+10+10*2)/32≈2 个防火分区二:(28+8+10*2)/32≈2 个 2+2=4 个。

46. 某住宅小区,建有 10 栋建筑高度为 110m 的住宅。在小区物业服务中心设置消防控制室,该小区的火灾自动报警系

B.6 只 D.4 只

统( )。

A.应采用集中报警系统

B.应采用区域报警系统

C.应采用区域集中报警系统 D.应采用控制中心报警系统

【答案】D

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 2013 3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:

1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器 的保护对象,应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室。

3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

47. 某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法中, 正确的是( )。

A.该系统应由应急照明控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成 B.该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成

C.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成 D.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源和和自带电源型灯具及相关附件组成 【答案】B

【解析】灯具的蓄电池采用自带蓄电池供电方式的集中控制系统,应由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源集 中控制型消防应急灯具及相关附件组成。

48. 某 8 层建筑,每层建筑面积均为 1350 ㎡,室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库,每层层高 4m,

均设有 40 个车位;四至八层为办公场所,每层层高 3m。关于该车库防火设计的说法,错误的是( )。 A.该车库可采用 2 台汽车专用升降机作为汽车疏散出口B.该车库可不设置火灾自动报警系统 C.该车库可仅设置 1 个双车道汽车疏散出口D.该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间 【答案】A

【解析】该汽车库总的车位数为 120 个,汽车库部分的面积为 1350×3=4050m2,属于Ⅲ类汽车库,建筑高度为 27.3m。当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置 1 个: 1.Ⅳ类汽车库; 2.设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库

3. 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于 100 辆且建筑面积小于 4000m2 的地下或半地下汽车库 4. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。故 C 正确;

除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统 1.I 类汽车库、修车库 2.Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库3.Ⅱ类高层气车库、修车库 4.机械式气车库

5. 采用汽车专用升机作汽车疏散出口的汽车库。故 B 正确;

汽车库修车库的疏散楼梯应符合下列

1.建筑高度大于 32m 的高层气车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于

10m 的地下汽气车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间;故 D 正确。

Ⅳ类汽气车库设置汽车坡道有困难时,可采用气车专用升降机作汽车疏散出口,升 降机的数量不应少于 2 台,停车数量少于 25 辆时,可设置 1 台。故 A 错误;

49.某大型KTV 场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。该场所下列消防应急灯具的选型中,正确的是( )。A.主要疏散通道地面上采用自带电源 A 型地埋式标志灯 B.采用的地埋式标志灯的防护等级为 IP65 C.净高 3.3m 的疏散走道上方采用小型标志灯D.楼梯间采用蓄光型指示标志 【答案】C

【解析】地面灯具可采用集中电源型 A 型灯具,故 A 错误; 埋地灯具防护等级不应低于 IP67,故 B 错误;

标志灯具和照明灯具应采用电光型灯具,只有保持视觉连续的指示灯具能采用蓄光型。 50.某 3 层展览建筑,建筑物高 27m,长 160m、宽 90m,建筑南北为长边,建筑北面为城 市中心湖,湖边与建筑北面外墙距离为 10m,建筑南面临城市中心道路。该建筑消防车道的下列设计方案中,正确的是(

)。

A.沿建筑的南、北两个边设置消防车道,建筑南、北立面为消防车登高操作面 B.沿建筑的南、东两个边设置消防车道,建筑南、东立面为防车高操作面

C. 沿建筑的南、北两个边设置消防车道,并在建筑中部设置贯通南北穿过建筑物的消 防

车道,建筑南立面为消防车登高操作面

D. 沿建筑的南、东、西边设置消防车道,建筑南、西立面为消防车登高操作面

【答案】C

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016 2014(2018 版)

7.1.1 当建筑物沿街道部分的长度大于 150m 或总长度大于 220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。

51. 某些易燃气体泄漏后,会在沟渠、隧道、厂房死角等处长时间聚集,与空气在局部形成爆炸性混合气体,遇引火源 可发生着火或爆炸。下列气体中,最易产生着火或爆炸的是( )。 A.丁烷 C.二甲醚 【答案】A

【解析】2019 版实务教材 P29 在空气中的爆炸下限: 丁烷的炸下限为 1.5%

B.丙烯 D.环氧乙烷

丙烯的爆炸下限为 2.0% 二甲醚的爆炸下限为 3%

环氧乙烷爆炸下限为 2.6%

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

C选项:1000*2/75=26.27≈27至少需要14具,故C错误。43.某油漆喷涂车间,拟采用自动喷水灭火系统保护,该灭火系统应采用()。A.湿式系统C.干式系统【答案】BB.雨淋系统D.预作用系统【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20174.2.6具有下列条件之
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7pf017es597u3cm9b9nu86wqu5roq7003ar
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享