4.1.2 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
3 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统; 根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 8.4.2 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置,应符合下列规定:
1 单罐容量不小于 10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于 50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区,应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。
35. 关于火灾探刻器分类的说法,正确的是( )。
A. 点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同,分为 A1、A2、B、C、D 型 B. 线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同,分为缆式、分布光纤和空气管式 C.
吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同,分为普通型和灵敏型 D.吸气式感烟火灾探测器按其采样式方式不同,分为管路采样式和点型采样式 【答案】D
【解析】根据《点型感温火灾探测器》GB4716-2005
探器应划分的 A1、A2、B、C、D、E、F 和 G 中的一类或多类。故 A 错误; 根据《线型感温火灾探测器》GB16280-2014 3.1 按敏感部件形式分类:
a)缆式; b)空气管式;c)分布式光纤;d)光纤光栅;e)线式多点型。故 B 错误; 根据《吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范》DB11/1026-2013
3.1.2 探测器按其所支持的采样孔灵敏度分为高灵敏型、灵敏型及普通型三类。故 C 错误。
36. 某单向通行的城市交通隧道,长度为 3100m,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),其
室内消火栓系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A. 设置独立的临时高压消防给水系统
B. 消火栓栓口出水压力大于 0.8MPa 时,设置减压设施
C. 在用水量达到最大时,消火栓管道的最低供水压力为 0.35MPa
D.消火栓间距为 30m 【答案】B
【解析】7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:
1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;
2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于 0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过 0.70MPa 时,应设置减压设施;
3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;
4 消火栓的间距不应大于 50m,双向同行车道或单行通行但大于 3 车道时,应双面间隔设置;
37. 单孔单向城市交通隧道,封闭段长度为 1600m,仅限通行非危险化学品机动车,该隧道的下列设计方案中,正确的
是( )。
A. 消防用电按二级负荷供电
B. 通风机房与车行隧道之间采用耐火极限 2.00h 的防火隔和乙级防火门分隔
C.在隧道两侧均设置 ABC 类灭火器,每个设置点 2 具
D.机械排烟系统采用纵向排烟方式,纵向气流速度小于临界风速 【答案】B
【解析】该隧道为二类隧道
根据建规 12.5.1 一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电。故 A 错误;
12.1.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。故 B 正确; 12.2.4 隧道内应设置 ABC 类灭火器,并应符合下列规定:
1 通行机动车的一、二类隧道和通行机动车并设置 3 条及以上车道的三类隧道,在隧道两侧均应设置灭火器,每个设置点不应少于 4 具;
2 其他隧道,可在隧道一侧设置灭火器,每个设置点不应少于 2 具; 3 灭火器设置点的间距不应大于 100m。故 C 错误; 12.3.2 隧道内机械排烟系统的设置应符合下列规定:
1 长度大于 3000m 的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式; 2 长度不大于 3000m 的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式; 3 单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。
采用纵向排烟方式时,应能迅速组织气流、有效排烟,其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流 的速度不应小于 2m/s,并应大于临界风速;故 D 错误。
38. 影响灭火器配置数量的主要因素不包括( )。
A.建筑的使用性质 C.火灾补救难易程度 【答案】D
B.火灾蔓延速度 D.建筑物的耐火等级
【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 2005
3.2.1 、3.2.2 使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素。
39. 某燃煤电厂的汽机房按相关规定设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,汽机房最远工作地点到直通室外的安全 出口或疏散楼梯的距离不应大于( )。
A.30m C.75m 【答案】C
B.40m D.50m
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229 2019
5.1.2 汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于 75m;集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于 50m。
40. 某燃煤火力发电厂,单机容量 200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中,正确的是( )。
A.厂区设置集中报警系统
B.运煤系统内的火灾探测器防护等级为 IP65 C.消防控制室与集中控制室分别独立设置
D.灭火过程中,消防水泵根据管网压力变化自动启停 【答案】B
【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229 2019 7.13.1 单机容量为 50MW~150MW 的燃煤电厂,应设置集中报警系统。
7.13.2 单机容量为 200MW 及以上的燃煤电厂,应设置控制中心报警系统。故 A 错误; 7.13.8 运煤系统内的火灾探测器及相关连接件的 IP 防护等级不应低于 IP55。故 B 正确; 7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。故 C 错误; 消防水泵不能自动停泵。故 D 错误。
41. 某石化企业工艺装置区采用高压消防给水系统。该装置区室外消火栓根据设计流量经计算确定,且布置间距不应大 于( )。 A.110m C.150m 【答案】D
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 2014
7.3.7 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
42. 某教学楼,建筑高度为 8m,每层建筑面积为 1000m2,共 2 层,第一层为学生教室,第二层为学生教室及教研室。
B.120m D.60m
该教学楼拟配置 MF/ABC4 型手提式灭火器,下列配置方案中,正确的是( )。
A. 当室内设有消火栓系统和灭火系统时,至少应配备 6 具灭火器 B. 当室内设有灭火系统和自动报警系统时,至少应配备 8 具灭火器 C. 当室内未设消火检系统和灭火系统时,至少应配备 16 具灭火器 D. 当室内设有消火栓系统和自动报警系统时,至少应配备 12 具灭火器
【答案】D
【解析】A 选项:1000*2*0.5/75=13.33≈14A 至少需要 7 具,故 A 错误;
B 选项:1000*2*0.9/75=24A 至少需要 12 具,故 B 错误,故 D 正确;