【答案】A
【解析】根据《地铁设计防火标准》GB 51298-2018
4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:
在站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时,站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连 通,楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙。故 A 错误。
6.3.1 地上车站公共区的墙面和顶棚装修材料的燃烧性能均应为 A 级,满足自然排烟条件的车站公共区,其地面装修材料的燃烧性能不应低于 B1 级。
6.3.8 广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于 B1 级,垃圾箱的燃烧性能应为 A 级。
硅酸钙板为 A 级,烤瓷铝板为 A 级,硬质 PVC 塑料地板为 B1 级,难燃聚氯乙烯塑料为 B1 级,故 B、C 正确。 5.1.4 每个站厅公共区应至少设置 2 个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于 20m。故 D 正确。
29. 在某一甲醇储罐防火提外有 7 个室外消火栓,消火栓与该金就些的最小距离分别为 160m、110m、90m、60m、40m、
30m 和 14m。上述室外消火栓中,有可计入该罐的室外消火栓设计数量。( )。 A.5 个 C.6 个 【答案】A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 2014
7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁 15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。室外消火栓保护半径 150m。30.下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电的是( )。
A. 建筑高度为 51m 且室外消防用水量为 30L/s 的丙级厂房 B. 建筑高度为 24m 且室外消防用水量为 35L/s 的乙级厂房 C. 建筑高度为 30m 且室外消防用水量为 25L/s 的丙级仓库 D. 建筑高度为 18m 且室外消防用水量为 25L/s 的乙级仓库
B.7 个 D.4 个
【答案】B 【解析】根据建规
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库);
2 室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); 3 粮食仓库及粮食筒仓; 4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于 3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。
31. 某加油站,拟设埋地汽油罐及柴油罐各 3 个,每个油罐容积均为 30m3,该加油站的下列设计方案中,正确的是( )。
A.罩棚设置在杄高 8m 的架空电线下方,埋地油罐与该电线的水平间距为 13m
B.汽油罐与柴油罐的通气管分开设置,通气管口高出地面 3.6m C.布置在城市中心区,靠近城市道路,并远离城市干道交叉路口D.站内道路转弯半径 9m,站内停车场及道路路面采用沥青路面 【答案】C
【解析】根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156 2012
4.0.13 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。故 A 错误; 6.3.8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。故 B 错误; 4.0.3 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。本加油站油罐总容积为 135m3 二级加油站,故 C 正确; 5.0.2 站区内停车位和道路应符合下列规定:
2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于 9m。
4 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。故 D 错误。
32. 某低温冷库拟配置手提式灭火器,可以选择的类型、规格是( )。
A.MF/ABC3 C.MS/T6 【答案】A
B.MP/AR6 D.MP6
【解析】根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 附录 C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例 低温冷库为中危险级场所 每具灭火器至少 2A 附录 A:MP6、MP/AR6、MS/T6 均为 1A;故 A 正确。
33. 室内火灾发展过程中可能会出现轰然现象。下列条件中,可能使轰然提前的是( )。
A.将室内地面接受的辐射热通量降低 150%
B. 将室内装饰材料的热惯性降低 25% C. 将室内空间高度提高 20%
D. 将空内沙发由靠近墙壁移至室内中央部位
【答案】B
【解析】热惯性越大,吸收能量之后,升温比较慢。 热惯性越小,吸收能量之后,升温越快。
34. 某单罐容积为 60000m3 的轻柴油内浮顶储罐,设置低倍数泡沫灭火系统时,应选用( )。
A.半固定式液下喷射系统 B.固定式液上喷射系统 C.固定式半液下喷射系统D.固定式液下喷射系统 【答案】B
【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》GB50151