20. 某 1200m2 液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头说法,正确的是( )。

A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心 B.水雾锥沿纬线方向应相交C.水雾锥沿经线方向宜相交

D.赤道以上环管之间的距离不应大于 4m 【答案】B

【解析】《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014

3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定: 1 水雾喷头的喷口应面向球心;故 A 错误。

2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;故 B 正确,C 错误。

3 当球罐的容积等于或大于 1000m3 时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于 3.6m;故 D 错误。

21. 某地下变电站设有四台变压器,其中额定容量为 5MVA 的 35kV 铅线电力变压器 2 台,每台存油量 2.5t,确定为 10MVA的 110kV 双卷铅线电力变压器 2 台每台存油量 5.0t,该变电站的事故贮油池最小容量是( )。 A.2.5t

B.7.5t

C.15.0t 【答案】D

D.5.0t

【解析】《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019

11.3.5 地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池。故 D 正确。22.关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是( )。

A. 施涂于 B1 级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于 1.5kg/m2 厚度为 1.0mm。可作为 B1 级装修材料使用 B. 施涂于 A 级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于 1.5kg/m2 且涂层干膜厚度为 1.0mm,可作为 B1 级装修材料使用 C. 单位面积质量小于 300g/m2 的布质壁纸,直接粘贴在 B1 级基材上时,可作为 B2 级装修材料使用 D. 单位面积质量小于 300g/m2 的纸质壁纸,直接粘贴在 A 级基材上时,可作为 A 级装修材料使用

【答案】B

【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

3.0.5 单位面积质量小于 300g/m2 的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在 A 级基材上时,可作为 B1 级装修材料使用。故 C、D 错误。

3.0.6 施涂于 A 级基材上的无机装修涂料,可作为 A 级装修材料使用;施涂于 A 级基材上,湿涂覆比小于 1.5kg/m2, 且涂层干膜厚度不大于 1.0mm 的有机装修涂料,可作为 B1 级装修材料使用。故 A 错误,B 正确。

23. 某高层建筑,一至三层为汽车库,三层屋面布置露天停车场和办公楼、星级酒店、百货楼、住宅楼等 4 栋塔楼,其

外墙均开设普通门窗,办公楼与住宅楼建筑高度超过 100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法,正确的是( )。A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于 13m B.酒店与屋面停车场的防火间距不应小于 10m C.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于 9m D.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于 6m 【答案】D

【解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 4.2.1

除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的 防火间距,不应小于表 4.2.1 的规定。其中,高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表 4.2.1 的规定值增加 3m;汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表 4.2.1 的规定值增加 2m。

24. 某 6 层宾馆,建筑高度为 23m,建筑体积 26000m3,设有消防栓系统和自动喷水灭火系统,该宾馆室外消防栓设计流量

为 30L/s,室内消防栓设计流量为 20L/s,自动喷水灭火系统设计流量为 20L/s,按上述设计参数,该宾馆一次火灾的室内

外消防用水量为( )。 A.504m3 C.612m3 【答案】D

B.522m3 D.432m3

【解析】30*3.6*2+20*3.6*2+20*3.6*1=432m3

25. 某油浸变压器油箱外形为长方体,长、宽、高分别为 5m、3m、4m,散热器的外表面积为 21m2,油枕及集油坑的投

影面积为 22m2,如采用水喷雾面灭火系统保护,则该变压器的保护面积至少应为( )。 A.58m2 C.137m2 【答案】D

【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 3.1.4

保护对象的保护面积除本规范另有规定外,应按其外表面面积确定,并应符合下列要求: 1 当保护对象外形不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定。

2 变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外,尚应包括散热器的外表面面积和油枕 及集油坑的投影面积。

3 分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定。5×3+2×5×4+2×3×4+21+22=122m2,故 D 正确。

26.5 座单层丙类厂房,从东至西一字排开,成组布置建筑体积依次为 1000m3、1500m3、3000m3、1800m3、1200m3,厂房的耐火等级均为一级,上述厂房室外消防栓的设计流量不应小于( )。 A.15L/s C.25L/S 【答案】B

【解析】根据消水规 3.3.2 注:1 成组布置的建筑物 应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;

B.20L/s D.30L/s B.100m2 D.122m2

27. 某建筑高度为50m 的大型公共建筑,若避难走道一端设置安全出口且仅在避难走道前室设置机械加压送风系统,则避

难走道的总长度应小于( )。 A.60m C.40m 【答案】B

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》6851251-2017

3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:

1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于 30m; 2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于 60m。

28. 地铁地上车站,建筑高度为 18m,站台层与站厅层之间设有建筑面积为 1000m2 的商场,各层均能满足自然排烟条件。

B.30m D.50m

该车站的下列防火设计方案中,错误的是( )。

A. 车站站台至站厅的核梯穿越商场的部位周围,设置耐火极限 3.00h 的防火墙分隔,且在商场疏散平台处开设的门洞

采用甲级防火门分隔

B. 车站站厅顶棚采用硅酸钙板、墙面采用烤瓷铝板、地面采用硬质 PVC 塑料地板进行装修,广告灯箱及座椅采用难燃

聚氯乙烯塑料

C. 沿车站的一个长边设置消防车道

D. 车站的站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离为 20m

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

20.某1200m2液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头说法,正确的是()。A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心B.水雾锥沿纬线方向应相交C.水雾锥沿经线方向宜相交D.赤道以上环管之间的距离不应大于4m【答案】B【解析】《水喷雾灭火系统技术规范