好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于 1m2 的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2m2 的固定窗。

3.3.12 设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,开启面积不应小于该避难层(间)地面面积 的 1%。有效面积的计算应符合本标准第 4.3.5 条的规定。

12. 当采用自然排烟方式时,储仓的厚度不应小于空间净高的(

),且不应小于 500mm,同时储烟仓底部距地面的高度

应大于安全疏散所需的最小清晰高度。 A.20% C.15% 【答案】A

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017

4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%,且不应小于 500mm;当采用机械排烟方式时, 不应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第 4.6.9 条的规定计算确定。

13. 某高层办公建筑每层划分为一个防火分区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统。第三层的 2 只感烟火灾

B.25% D.10%

探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能,符合规范要求的是( )。

A. 联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启 B. 前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动

C.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启 D.能手动控制前室、楼梯间送风口的开启 【答案】A

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定: 1、应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2、应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

14. 某工业园区拟新建的下列 4 座建筑中,可不设置室内消火栓系统的是( )。A.

耐火等级为三级、占地面积为 600 ㎡、建筑体积为 2900m3的丁类厂房 B.耐火等级为三级、占地面积为 600 ㎡、建筑体积为 2900m3的丁类仓库C.耐火等级为四级、占地面积为 800 ㎡、建筑体积为 5100m3的戊类厂房D.耐火等级为四级、占地面积为 800 ㎡、建筑体积为 5100m3的戊类仓库 【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014

8.2.2 本规范第 8.2.1 条未规定的建筑或场所和符合本规范第 8.2.1 条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于 3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于 5000m3的戊类厂

房(仓库)。

3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。 4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于 5000m3的其他建筑。15.关于七氟丙烷灭火系统设计的说法,正确的是( )。

A. 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.2 倍 B. 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍

C.油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于 10s D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于 10s 【答案】C

【解析】根据《气体灭火系统设计规范 》GB50370-2005

3.3.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.1 倍,A、B 错误。

3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于 10s。C 正确,D 错误。

16. 在地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是( )。

A.站厅付费区

C.出入口通道乘客集散区 【答案】C

B.站厅非付费区乘客疏散区外 D.站台层有人值守的设备管理区外

【解析】《地铁设计防火标准》GB 51298-2018

4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:

站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。故 C 正确。

17. 某人防工程,地下 2 层,每层层高 5.1m,室外出入口层为商店、网吧,建筑面积分别为 600 ㎡、500 ㎡、200 ㎡;

地下二层为体育场所、餐厅,建筑面积分别为 500 ㎡、800 ㎡。关于该人防工程防火设计的说法,正确的是( ) 。 A.该人防工程应设置防烟楼梯间

B.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为 0.76 的可燃气体C.该人防工程消防用电可按二级负荷供电

D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统 【答案】C

【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

5.2.1 设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 时,应设置防烟楼梯间; 当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于 10m 时,应设置封闭楼梯间。 3.建筑面积大于 1000m2 的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。故 A 错误。

3.1.2 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于 0.75 的可燃气体和闪点小于

60℃的液体燃料。故 B 错误。

8.1.1 建筑面积大于 5000m2 的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电;建筑面积小于或等于 5000m2 的人防工程可按二级负荷要求供电。故 C 正确。

8.4.1 下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统: 1.建筑面积大于 500m2 的地下商店、展览厅和健身体育场所; 4.歌舞娱乐放映游艺场所。

健身场所 500m2,可以不设置火灾报警系统;网吧属于歌舞娱乐场所,应设置。故 D 错误。

18. 某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统,该可燃气体探测报警系统的下列设计 方案中,错误的是( )。

A.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置 B.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近 C.可燃气体探测器同时接入生产装置的 DCS 系统和可燃气体报警控制器D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近 【答案】A

【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。故 A 错误。 8.2.2 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。故 BC 正确。

8.3.1 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。故 D 正确。

19. 某实验室,室内净高为 3.2m,使用面积为 100m2。下列试剂单独存放。可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类

别的是( )。 A.6L 硝基丙烷 C.10L 煤油 【答案】A

【解析】办公室体积:3.2*100=320m3 硝基丙烷:闪点 33°C 乙类液体 正庚烷:闪点-4°C 甲类液体煤油、异戊醇均为乙类液体 甲:0.004L/m3 、100L 乙:0.02L/m3 、200L 6L/320m3=0.01875<0.02L/m3 根据建规 3.1.2 条文说明

B.6L 正庚烷 D.10L 异戊醇

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。3.3.12设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,开启面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。有效面积的计算应符合本标准第4.3.5条的规
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7pf017es597u3cm9b9nu86wqu5roq7003ar
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享