好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019 年一级消防工程师考试真题及解析

《消防安全技术实务》

一.单项选择题(共 80 题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1. 某建筑高度为 50m 的民用建筑,地下 1 层,地上 15 层。地下室、首层和第二层的建筑面积均为 1500m2,其他楼层均为

1000m2,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿舍。该 建筑的防火设计应符合( )的规定。 A.一类公共建筑 C.二类公共建筑 【答案】C

B.二类住宅

D.一类老年人照料设施

【解析】建规 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其 建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表 5.1.1 的规定。

2. 某木结构建筑,屋脊高度分别为 21m、15m、9m,如果不同高度的屋顶承重构件采用相同的防火设计参数,则屋顶承重

构件的燃烧性能和耐火极限至少应为( )。 A.可燃性、0.50h C.难燃性、0.75h

B.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h

【答案】C

【解析】建规 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表 11.0.1 的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于 0.75h。

3. 用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事 故水池距明火地点的防火间距不应小于( )。 A.100m C.60m 【答案】B

【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018 年版)

4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于 25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于 60m。

4. 集中布置的电动汽车充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽车分散充电设施工 B.25m D.50m

程技术标准》(GB/T51313) ,每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于( A.3000 m2、2500 m2、2000 m2 B.3000 m2、2000 m2、1000 m2 C.1500 m2、1250 m2、1000 m2 D.2500 m2、1200 m2、600 m2 【答案】C 【解析】

)。

6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:

1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不 应布置在地下建筑四层及以下。

2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表 6.1.5 的规定。

5. 某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机采用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于(

)。

A.2.0h C.1.0h 【答案】C

B.1.5h D.0.5h

【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准 》GB50229-2019

5.3.5 主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于 1.00h 的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均应采用乙级防火门。

6. 地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是( )。

A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗 B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗

C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台有效长度不小于 5m D.管道穿越防火隔墙处两侧各 0.5m 范围内的管道保温材料应采用不燃 【答案】B

【解析】根据《地铁设计防火标准 》GB51298-2018

6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。故 B 正确,A 错误;

4.2.5 多线同层站台平行换乘车站的各站台之间应设置耐火极限不低于 2.00h 的纵向防火隔墙,该防火隔墙应延伸至站台有效长度外不小于 10m。故 C 错误;

6.1.1 在所有管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处,均应采用防火封堵材料紧密填实。在难燃或可燃材质的管线(道)穿越防火墙、防火隔墙、楼板处,应在墙体或楼板两侧的管线(道)上采取防火封堵 措施。在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各 1.0m 范围内的管道保温材料应采用不燃材料。故 D 错误。

7. 某仓库储存一定量的可燃材料,火源热释放速率达 1kW 时。火灾发展所需时间为 292s, 库内未设置自动喷水灭火

系统,若不考虑火灾初期的点燃过程,则仓库储存的材料可能是( )。 A.塑料泡沫 C.聚酯床垫 【答案】C

【解析】2019 年技术实务教材 P618 表 5-4-1

B.堆积的木板 D.易燃的装饰家具

8. 某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化烃罐组区、可燃液体罐区,全厂性高架火矩等。该企 业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是( )。

A. 将该石油化工企业布置在四面环山,人稀少的压地带

B. 在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过 15cm,含水分多的四季常青的草皮

C. 当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持 50m 的防火间距,与

高架火矩保持 80m 的防火间距

D. 将液化烃罐组毗临布置在高于工艺装置的山坡平台上,井严格核相关要求设置防火堤,防止可燃液体流散

【答案】B

【解析】根据《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008

4.1.3 在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。故 A 错误。 4.2.11 厂区的绿化应符合下列规定:

3. 在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过 15cm、含水分多的四季常青的草皮;B 正确。 4.1.6 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。

4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时,可燃液 体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人 员集中场所的措施。

9. 单独建造的地下民用建筑,下列场所中,地面不应采用 B1 级材料的是( )。A.

歌舞娱乐厅 C.教学实验室 【答案】B

B.餐厅 D.宾馆的客房

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017 5.3.1 餐饮场所顶棚、墙面、地面均为 A 级。

10. 下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中。正确的是(

)。

A. 建筑高度为 9m 的小商品集散中心,共 2 层,每层面积为 20000m2,走道采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料

防护层厚度 10mm

B. 建筑高度为 12m 的酒楼,共 3 层,厨房采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm C. 建筑高度为 15m 的医院,共 4 层,病房采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm D. 建筑高度为 18m 的办公楼,共 5 层,办公区采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm

【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014

6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:

1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、 避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为 A 级的保温材料。A、B、C 错误。 2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于 B1 级的保温材料。

3 保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为 B1 级的保温材料时,防护层的厚度不应小于 10mm。D 正确。11.某建筑高度为 248m 的公共建筑,避难层设置机械加压送风系统。关于该建筑避难层防火设计的说法,错误的是( A.设备间应采用耐火极限不低于 2.0h 的防火隔墙与避难区分隔

B. 避难层应在外墙上设置固定窗,窗口面积不应小于该避难层地面积的 2%

C. 避难层应在外墙上设置可开启外窗,该外窗的有效面积不应小于该避难层地面面积的 1%

)。

D.设备管道区应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火墙与避难区分隔 【答案】B

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017

2019消防《技术实务》真题及解析20200204120237

2019年一级消防工程师考试真题及解析《消防安全技术实务》一.单项选择题(共80题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层。地下室、首层和第二层的建筑面积均为1500m2,其他楼层均为1000m2,地下室为车库,首
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7pf017es597u3cm9b9nu86wqu5roq7003ar
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享