A REV 版次 日期 签名 日期 签名 日期 MODI STATUS 状态 签名 编写 AUTH. 审核CHK’D BY 批准APP’D BY 修改 中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD 文件号DOCUMENT NO. CSCEC2B/WLMQWDG/JS/FA/0084 乌鲁木齐万达广场工程项目部 乌鲁木齐万达广场项目3#地 基坑支护及降水施工方案 版权所有 违权必究
乌鲁木齐万达广场项目 3#地基坑支护及降水施工组织设计 版次:A版
目 录
一、编制依据 .......................................................... 1 二、工程概况 .......................................................... 1
2.1工程概况 ....................................................... 2
2.2工程地质条件 ................................................... 2 三、施工方案 .......................................................... 2
3.1本工程主要特点、难点 ........................................... 2 3.2基坑施工方案 ................................................... 2 四、施工总体部署 ...................................................... 6
4.1项目管理目标 ................................................... 6 4.2施工部署及准备 ................................................. 7 4.3施工片区及阶段划分 ............................................. 9 4.4施工总平面布置 ................................................ 10 4.5主要工作量及机械安排计划 ...................................... 12 五、施工总进度计划及施工进度图 ....................................... 12
5.1施工进度控制目标 .............................................. 13 5.2工期计划横道图 ................................................ 13 5.3工期控制 ...................................................... 13 5.4工期保证措施 .................................................. 14 5.5工期滞后的回补措施 ............................................ 15 六、施工专项技术方案及质量保证措施 ................................... 15
6.1钢花管土钉专项施工方案 ........................................ 15 6.2挂网喷砼专项施工方案 .......................................... 18 6.3基坑降排水方案 ................................................ 20 6.4土钉抗拉拔试验 ................................................ 22 6.5土钉墙的质量检测应符合下列规定 ................................ 23 6.6基坑监测方案 .................................................. 23 七、文明施工和环境保护措施 ........................................... 23
7.1安全与消防措施 ................................................ 24 7.2文明施工与环境保护 ............................................ 24 八、工程安全管理 ..................................................... 24
8.1职业健康安全管理目标 .......................................... 24 8.2危险危害因素 .................................................. 25 8.3保证体系 ...................................................... 25 8.4安全保证措施 .................................................. 25 8.5施工安全、质量事故应急预案 .................................... 29
乌鲁木齐万达广场项目 3#地基坑支护及降水施工组织设计 版次:A版
乌鲁木齐万达广场3#地基坑支护
及降水施工方案
一、编制依据
本工程技术方案根据建设方提供的岩土工程勘察报告、有关设计图纸及国家现行设计、施工规范、规程、行业标准等进行设计和编制的,主要依据下列文件:
1、《乌鲁木齐万达广场3#地基坑支护降水工程设计方案图》,山西冶金岩土勘察总公司,2015.2.28;
2、《乌鲁木齐万达广场岩土工程详细勘察报告》,建设方提供; 3、《乌鲁木齐万达广场项目全盘推盘表》,建设方提供; 4、《乌鲁木齐万达广场综合体项目计划模块》,建设方提供; 5、《乌鲁木齐万达广场围挡结构施工图》,建设方提供; 6、《乌鲁木齐万达广场建设用地内市政资料》,建设方提供; 7、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 9、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);
10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 11、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 12、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 13、《工程测量规范》(GB50026-2007);
14、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 15、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(GJ46-2005); 17、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 18、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001); 19、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 20、现行国家及地方有关规范、标准及规程;
21、我司施工队伍、技术装备能力以及以往同类工程的施工经。
二、工程概况
中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD
1
乌鲁木齐万达广场项目 3#地基坑支护及降水施工组织设计 版次:A版
2.1工程概况
2.1.1工程地理位置及建设概况
拟建的乌鲁木齐万达广场位于乌鲁木齐经济技术产业开发区,北至阿里山街,东至玄武湖路,西至澎湖路,南至凤凰山街。用地面积234.6亩,规划总建筑面积约96.62万平方米。主要由购物中心,乙级写字楼、酒店、外街商铺、住宅及底商等组成,其3#地块包含住宅、商铺和乙级写字楼,其中住宅9#楼、10#楼基坑深6.6m,11#楼基坑深11.4m,12#乙级写字楼基坑深10.2m,13#乙写基坑深6.6m。在3#地东侧基坑底标高为857.7m,西侧基坑底标高为858.7m,南侧基坑底标高为856.4m,北侧基坑底标高为857.3m。
2.1.2本次工程内容
本次工程施工内容:乌鲁木齐万达广场3#地基坑支护及降水工程。 2.2工程地质条件
地基土按岩性及力学特征分层从上到下分层描述如下:
①杂填土,灰黄色-棕红色,以卵石、中粗砂、粉土为主,局部含泥岩碎块,含少量生活垃圾,层厚0.2~6.7m。
②粉土,主要分布在3#地块西侧,土黄色,埋深0~2.6m,层厚0.3~2.7m,稍湿,稍密~中密。
③卵石,灰黄色~青灰色,埋深0~6.7m,层厚14.8~29.3m,中粗砂填充,
④粉砂,主要分布在1#地块,成夹层及透镜体分布于卵石层中,层厚0.3~2.5m,稍密。 地下水埋深在自然地面下20.0~26.8m。
三、施工方案
3.1本工程主要特点、难点
本工程主要施工内容包括:土钉施工、喷锚面施工、排水系统施工等。工程各工序的顺序衔接及合理的施工组织以及与土方单位的配合是确保工程顺利进行的首要任务,由于施工工期较紧,需合理组织工序,投入充足的人力、物力,精心组织施工,保证工程质量和工期的顺利完成。分析本工程的重点、难点及需采取相应的措施。
3.2基坑施工方案
本基坑开挖深度6.6~10.2m,采用放坡土钉墙支护方式,坑内交界处采用放坡处理。基坑支护安全等级:二级;基坑支护结构合理使用年限:1年。
根据地质报告,基坑不需要降水,为避免施工遇到雨季,在基坑内外采用集水明排。 基坑支护平面布置及典型剖面图,详见下图:
中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD
2
乌鲁木齐万达广场项目 3#地基坑支护及降水施工组织设计 版次:A版
基础底坑开挖边线基础底坑开挖边线用地边线1此范围平均开挖至857.300m(防水板底标高,不含基础垫层)(此区域为地下一层,建筑地面857.700m)建筑地下室外墙线商业独立柱外边线基础底坑开挖边线856.000m(暂定)建筑地下室外墙线857.400m(暂定)写字楼(此区域为地下一层)856.400m(暂定)基坑开挖上边线建筑地下室外墙线2商业独立柱外边线此范围平均开挖至858.700m(防水板底标高,不含基础垫层)(此区域为地下一层,建筑地面859.100m)3(此区域为地下一层,建筑地面858.100m)此范围平均开挖至857.700m(防水板底标高,不含基础垫层)基础底坑开挖边线建筑地下室外墙线写字楼(此区域为地下二层)856.400m(暂定)建筑地下室外墙线857.400m(暂定)建筑地下室外墙线基础底坑开挖边线商业独立柱外边线基础底坑开挖边线
中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD
3