三. 地基承载力计算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。 塔机工作状态下: 当轴心荷载作用时:
=(573+626.5+375)/(5×5)=62.98kN/m2 当偏心荷载作用时:
=(573+626.5+375)/(5×5)-2×(578.87×1.414/2)/20.83 =23.69kN/m2
由于 Pkmin≥0 所以按下式计算Pkmax:
=(573+626.5+375)/(5×5)+2×(578.87×1.414/2)/20.83 =102.27kN/m 塔机非工作状态下: 当轴心荷载作用时:
=(573+375)/(5×5)=47.92kN/m2 当偏心荷载作用时:
=(573+375)/(5×5)-2×(203.77×1.414/2)/20.83 =24.09kN/m2
由于 Pkmin≥0 所以按下式计算Pkmax:
=(573+375)/(5×5)+2×(203.77×1.414/2)/20.83
2
=51.75kN/m2
四. 地基基础承载力验算
修正后的地基承载力特征值为:fa=240.00kPa
轴心荷载作用:由于 fa≥Pk=82.33kPa 所以满足要求! 偏心荷载作用:由于1.2×fa≥Pkmax=125.62kPa 所以满足要求!
五. 承台配筋计算
依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2条。
1. 抗弯计算,计算公式如下:
式中 a1──截面I-I至基底边缘的距离,取 a1=1.70m; a'──截面I-I在基底的投影长度,取 a'=1.60m。 P──截面I-I处的基底反力;
工作状态下:
P=(5-1.70)×(102.27-23.69)/5+23.69=75.55kN/m2;
M=1.702×[(2×5+1.6)×(1.35×102.27+1.35×75.55-2×1.35×375.00/52)+(1.35×102.27-1.35×75.55)×5]/12 =600.93kN.m 非工作状态下:
P=(5-1.70)×(51.75-24.09)/5+24.09=42.35kN/m2;
M=1.702×[(2×5+1.6)×(1.35×51.75+1.35×42.35-2×1.35×375/52)+(1.35×51.75-1.35×42.35)×5]/12 =203.04kN.m
2. 配筋面积计算,公式如下:
依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
式中 α1──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, α1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc──混凝土抗压强度设计值; h0──承台的计算高度。 经过计算得:
αs=600.93×106/(1.00×16.70×5.00×103×9502)=0.008 ξ=1-(1-2×0.008)0.5=0.008 γs=1-0.008/2=0.996
As=600.93×106/(0.996×950×300.00)=2117.01mm2>920m2 所以满足要求。
六. 地基变形计算
规范规定:当地基主要受力层的承载力特征值(fak)不小于130kPa或小于130kPa但有地区经验,且黏性土
的状态不低于可塑(液性指数IL不大于0.75)、砂土的密实度不低于稍密时,可不进行塔机基础的天然地基
变形验算,其他塔机基础的天然地基均应进行变形验算。